Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Котел PROTHERM TURBO и года не прошло!

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Котел PROTHERM TURBO и года не прошло!

Сообщение gaban » Пт окт 06, 2006 8:39 am

Котел PROTHERM TURBO "PANTHER 28 KVT" запускается (работает вентилятор, насос, зажигается пламя, через 5 сек. пламя гаснет. Еще через 4 сек пламя снова загорается. Искрообразователь работает нормально(включается, поджигает, выключается). Никаких ошибок котел на табло не пишет.
Вероятно срабатывает какой то датчик. а) какой, б)можно ли его отключить или "загрубить"?
gaban
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пт окт 06, 2006 8:37 am


Сообщение proekt » Пт окт 06, 2006 11:43 am

Смею спросить...
Вы специалист? Или пользователь?

Если пользователь - вызывайте специалиста.

Если специалист - проверте работу ионизационного электрода - может быть неправильно отрегулирован, ток померить надо...
Хотя после нескольких цыклов разжига он всё-равно должен "сваливаться" в ошибку "нет газа" :? Это можете проверить включив котел предварительно перекрыв газ - поведение должно быть такое-же...

можно ли его отключить или "загрубить"

В котле ничего "лишнего" нет! Отключение/закорачивание допускается иногда только в процессе диагностики и ремонта.
Остальное - преступление!
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение Oleksiy » Пт окт 06, 2006 3:15 pm

Вероятная причина такого поведения котла - выход из строя блока автоматики SIT, управляющего розжигом, вследствие скачков напряжения в электросети или других причин.
Поскольку ремонт блока проблематичен - придется заменить на новый
Oleksiy
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт окт 06, 2006 2:57 pm
Откуда: Киев

Сообщение Oleksiy » Пт окт 06, 2006 3:26 pm

Сервисную организацию, выполняющую ремонт котлов PROTHERM в регионах Украины можна найти на сайте http://www.protherm.com.ua
Oleksiy
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт окт 06, 2006 2:57 pm
Откуда: Киев

Сообщение proekt » Пт окт 06, 2006 4:32 pm

Oleksiy писал(а):Вероятная причина такого поведения котла - выход из строя блока автоматики SIT, управляющего розжигом, вследствие скачков напряжения в электросети или других причин.
Поскольку ремонт блока проблематичен - придется заменить на новый


Ну вот так сразу загубили последнюю надежду :)

Хотя я тоже так думаю... Но вот надо выяснить будем ли дружно ковырять этот Протерм On-Line (если чел - спец) или просто отошлем к спецу :wink:

P.S. И кстати проверьте положение фазы... Не знаю как там у Протермов с этим...
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение gaban » Пн окт 09, 2006 9:40 am

Лучше отослать к специалисту!))
gaban
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пт окт 06, 2006 8:37 am


Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5

cron