Сообщение king1972 » Чт апр 09, 2015 12:20 am

Доброй ночи ))
Хочу попросить помощи у Григория ,а также у всех кто сможет помочь .

Исходные данные : дом 75 м.кв. , два этажа , стены в два кирпича (силикат),
Внешний объём дома 300 м.куб , объём отопительной системы 120 л. ,
67 секций МС-140 с оребрением ,разводка системы трубой 25 PN .
Котел газовый Колви КТ 10 TS мощностью 10 кВт, насос грюндфос 15-60 .
Температура холодной пятидневки в моем регионе -25 градусов .
Уже два сезона вкладываюсь в 2500 м.куб газа (после замены котла и работ по утеплению).

Что не устраивает : организация горячего водоснабжения в межотопительный сезон.
Как все происходит – выключаю насос , прикрываю краны на обратках веток ,
Температуру на 630 автоматике устанавливаю на 50 градусов .
Вода горячая есть ,но батарея и полотенцесушитель в ванной (ближайшие по ходу)
тоже горячие. Весной-осенью еще сойдет ,но летом приходится постоянно крутить
ручку на котле .
Понимаю также ,что режим котла 50/25 возможно укорачивает ему жизнь .

исходный_вариант.png
исходный_вариант.png (24.43 КБ) Просмотров: 5360


Что хочу :
1.Подключить дополнительно в систему твердотопливный котел(несколько чугунных
секций внутри кирпичной печи) .
2.Грамотно развязать между собой газовый котел ,твердотопливный котел ,
водонагреватель и ветви отопления с помощью гидрострелки .

Подготовил для обсуждения два варианта , разница в них – расположение насоса .
В первом варианте – в отопительном контуре , во втором – в котловом контуре .
В первом варианте управление насосом от комнатного механического термостата
(есть в наличии ,только приобрел ) ; при насосе в котловом контуре не знаю , можно ли
применить для управления термостат (?).
В обоих вариантах котловой контур из труб в полтора дюйма и дюйм с четвертью ,
отопительный контур – полипропилен PN 25 .
Режим котла 80/60 . Гидрострелка – труба 100 мм ,длиной 220-230см .

Собственно первые два вопроса :
1. Можно ли в котловом контуре обойтись без насоса при условии что трубы в нем
полтора и дюйм с четвертью и расстояние от стрелки до газового 0,3 м. а до
твердотопливного примерно метр.
2. Можно ли посчитать или прикинуть расход в котловом контуре при
указанных условиях и какие вообще факторы влияют на его величину .
Вложения
отопление_1.png
отопление_1.png (26.38 КБ) Просмотров: 5417
отопление_2.png
отопление_2.png (26.72 КБ) Просмотров: 5417
Последний раз редактировалось king1972 Пн апр 13, 2015 12:22 am, всего редактировалось 2 раз(а).
С уважением Геннадий
king1972
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт апр 07, 2015 3:09 am
Откуда: Донбасс


Re: Грамотно развязать гидрострелкой .

Сообщение king1972 » Пн апр 13, 2015 12:02 am

Собственно ответы на вопросы нашел здесь
viewtopic.php?f=1&t=1790&start=270#p32023
и здесь
viewtopic.php?f=1&t=14731#p32044


Целенаправленно нашел все сообщения пользователя Григорій
( Григорий в предыдущей регистрации ) ,
большой практический опыт, которым человек бескорыстно делится , дорогого стоит .

Сохранил в ворде , распечатал -- с листа лучше воспринимается ;
читаю , вникаю , вопросы возможно еще будут .
С уважением Геннадий
king1972
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт апр 07, 2015 3:09 am
Откуда: Донбасс

Re: Грамотно развязать гидрострелкой .

Сообщение king1972 » Сб апр 18, 2015 9:20 pm

Параллельно занимаюсь подбором конструкции
твердотопливного котла под мои условия ,
и с чем столкнулся -- с пониманием того ,что
при емкости системы ~120 л. закипеть ей достаточно просто.
А топить лучинами во избежание закипания - это перебор.
Можно добавить радиаторов вдвое ,было бы место под них и средства на них ,
но с тем и другим затруднительно .
Поэтому если от гидрострелки еще желать , помимо согласования источников
и потребителей тепла , увеличения емкости (буферности) системы отопления ,
то схема трансформировалась таким образом :


отопление_4.png
отопление_4.png (31.86 КБ) Просмотров: 5282



Стрелка , естественно , теплоизолирована .
Три 50 л. пропановых баллона сваренных вместе дадут примерно 140 литров .
120+140=360
360 литров труднее довести до кипения хотя и возможно ))

А сомнения (вопросы) есть :
1.Подключение выхода котлов -- так как на рисунке или выше ?
Как будет циркулировать нагретая вода при разных вариантах ?

2. Как будут происходить процессы работы газового котла и
циркуляции в малом круге (газ.котел - емкая гидрострелка)
при разных расходах(малый , большой ,отсутствие расхода) через котел ?
С уважением Геннадий
king1972
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт апр 07, 2015 3:09 am
Откуда: Донбасс

Re: Грамотно развязать гидрострелкой .

Сообщение Андрей Баших » Чт июл 16, 2015 3:06 pm

печи булерьяны, вот такие вот:
Изображение

Можно посмотреть [url]ТУТ[/url]. Печи булерьяны от Везувия стоят у нас уже 2 сезона, никаких нареканий. А еще сервис отличный!