Сообщение Egor » Чт окт 11, 2007 12:39 pm

Есть теплый пол 60кв.м
4 контура подсоединненых через гребёнку.
Длина трубы приб. 230 м.
самый длиный контур 90 м.
Egor
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Вт окт 09, 2007 11:03 am
Откуда: Кировоград


Сообщение Garik » Чт окт 11, 2007 2:10 pm

Если используется только обогрев теплыми полами, можно обойтись и котловым насосом в настенном котле для данной площади, однако надо, чтобы модель котла позволяла ограничить температуру подачи до 50 градусов (такая настройка имеется не во всех котлах).
Если же система комбинированная с радиаторным отоплением, или котел выдает только 80 градусов, надо устанавливать узел смешения (пример прилагаю). В таком узле идет точно такой же насос, как и в котле, то есть можно поставить например Grundfos UPS 25-40 или DAB 35-130 соответственно.
Также на мой взгляд на такую площадь у вас занижен расход трубы, т.е. вы даете большой шаг укладки. Рекомендации - 20 см шаг, в краевых зонах (возле наружных стен) шаг 10 см в пределах 60-100 см ширины зоны. При этом средний расход трубы получается примерно 5 метров трубы на 1 квадрат.
Вложения
Usel_KAN.JPG
Usel_KAN.JPG (53.92 КБ) Просмотров: 18337
Аватара пользователя
Garik
 
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 2:36 pm
Откуда: Ukraine

Сообщение Garik » Чт окт 11, 2007 6:35 pm

Данную систему можно дополнить также термостатом включения/выключения насоса. Еще один вариант организации комбинированного отопления приведен на рисунке.
Вложения
System_Heimeier.JPG
System_Heimeier.JPG (91.1 КБ) Просмотров: 18318
Аватара пользователя
Garik
 
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 2:36 pm
Откуда: Ukraine

Сообщение proekt » Чт окт 11, 2007 6:39 pm

А "обычная" метода: по мощности (кВт) контуров посчитать производительность насоса (м.куб/час), а по гидравлическому сопротивлению подобрать напор, для теплых полов не подходит? :oops:

можно обойтись и котловым насосом в настенном котле для данной площади

А если не настенный и нет насоса? :?
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение sergey 73 » Чт окт 11, 2007 9:49 pm

А если не настенный и нет насоса?
Купить настенник или хотя бы насос :lol:
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение proekt » Чт окт 11, 2007 11:53 pm

или хотя бы насос

какой? :lol:
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение sergey 73 » Пт окт 12, 2007 11:38 am

Циркуляционный 4 метровый, будет достаточно :D .
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение Mikhail » Пт окт 12, 2007 5:50 pm

proekt писал(а):А "обычная" метода: по мощности (кВт) контуров посчитать производительность насоса (м.куб/час), а по гидравлическому сопротивлению подобрать напор, для теплых полов не подходит? :oops:


Конечно подходит
Mikhail
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2007 12:14 pm

Сообщение proekt » Пт окт 12, 2007 10:24 pm

Циркуляционный 4 метровый, будет достаточно

такого достаточно будит? 4 метрового... :oops:

Изображение

П.С. весь смысл этого стёба - натолкнуть чела на мысль глянуть таки в книгу (пускай брошурку) как считается циркуляционный насос.

П.С.С. забавный термин на картинке выше - "подпольное отопление" :)
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение sergey 73 » Сб окт 13, 2007 7:03 am

Здравый смысл рулит :D
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение proekt » Сб окт 13, 2007 11:59 pm

Правильный "здравый смысл":

- посчитать нужную производительность насоса в зависимости от тепловой мощности контура
- посчитать гидравлическое сопротивление (см. таблички к трубам)
- подобрать насос по каталогу или программой.

Кстати вышенарисованный насос подобран Wilo Select на "требуемый" напор 4 м :lol: , но расход 18 м.куб/час, что равно контуру тепленького пола мощностью 250-300 кВт :lol:

Кстати вообще полезно проверить не удобней ли увеличить диаметр труб вместо увеличения напора насоса. Циркуляционным насосам "вредны" большие давления... От этого они дорожают... :(

А в теплых полах сопротивления относительно больше "обычных" систем - трубы относительно тонкие и длинные :(
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение Garik » Вс окт 14, 2007 2:08 pm

proekt - ну чего вы умничаете?

"Wilo Select на "требуемый" напор 4 м"... "Кстати вообще полезно проверить не удобней ли увеличить диаметр труб вместо увеличения напора насоса. Циркуляционным насосам "вредны" большие давления... От этого они дорожают..."

Абы шо-то написать! :)
Какой-такой диаметр труб на 60 квадратов теплого пола?? Если конкретно хотите посчитать - смотрите гидравлику трубы металлопластиковой диаметром 16-20 мм и пишите, какое падение давления будет на каждой ветке теплого пола...
Аватара пользователя
Garik
 
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 2:36 pm
Откуда: Ukraine

Сообщение proekt » Пн окт 15, 2007 8:16 am

proekt - ну чего вы умничаете?


Написал общий подход...
А не пальцем в ж... небо...

Кому не нравится - ставит насос "как в настеннике"

П.С. Мне разонравился форум...
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение Garik » Пн окт 15, 2007 12:28 pm

Ну чего вы обиделись! :)
Если по правилам считать - ну так и скажите нам, простым смертным монтажникам, :) модель насоса при заданых параметрах:
- общая длина контуров - 230 метров
- диаметр трубы 16 мм (внутренний 14 мм).
И приведите пример расчета, чтобы в дальнейшем все могли пользоваться.
Все, как вы и писали:
- посчитать нужную производительность насоса в зависимости от тепловой мощности контура
- посчитать гидравлическое сопротивление (см. таблички к трубам)
- подобрать насос по каталогу или программой.
Просто ИМХО в ваших постах мало конкретики, примеров из практики, а без примеров остается лишь словесный мусор. Я так думаю! :)
Аватара пользователя
Garik
 
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 2:36 pm
Откуда: Ukraine

Сообщение proekt » Пн окт 15, 2007 11:44 pm

прикидочный :!: расчет:

- посчитать нужную производительность насоса в зависимости от тепловой мощности контура

G [м.куб/час] = Q [Вт] / 1000 (Т1-Т2)
Т1 Т2 - температуры прямой и обратной воды

- посчитать гидравлическое сопротивление (см. таблички к трубам)

ну в конце методички по трубам обычно есть занимательные таблички или номограмы... По расходу определить потерю давления на 1 метр трубы. Её умножить на длину труб и прибавить потери на местных сопротивлениях

- подобрать насос по каталогу или программой.

ну каталог тут приводить не буду :)
Там просто... Вбиваете расход и напор, параметры теплоносителя - получаете насос...

Естественно не имея данных по мощности (теплоотдаче) Вашего пола, материалах труб я посчитать примерно не могу :)

постах мало конкретики, примеров из практики, а без примеров остается

Какие такие примеры из практики? :) Написать сколько и каких насосов использовал в какой системе? :lol: Зачем?

П.С. Кстати в нете есть таблички в Ехеле для гидр. расчета...
Я тоже табличкой считаю... Но к сожалению она не удобоварима для посторонних :oops:
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

След.

Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13