У меня примерно похожая проблема.
Котел включаю
Зажигается горелка, горит примерно 30 секунд и клапан срабатывает и перекрывает газ
Причину кажется нашел - фитиль перестает прогревать трубочку с керосином(кажется так) и система думает, что огонь потух и выключает газ
На видео подробно все показано
https://www.youtube.com/watch?v=Y9PHBxsCIRYЧто я сделал - провел эксперимент.
1. на самом маленьком пламени горелок - все идеально.
чуть больше - тухнет, видимо огонь задует факел или не дает факелу греть автоматику ... что-то типа этого.
2. Сделал из жести пластинку и поставил на горелку, чтоб часть пламени, с самого крайнего отверстия, попадала на автоматику и о чудо - все заработало. теперь котел понимает, что огонь есть и не перекрывает клапан, при достижении нужной температуры воды отключает горелку как положено, но факел продолжает гореть -- КОРОЧЕ ГОВОРЯ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО КАК НАДО.
Знаю что так делать нельзя, но причину устранить может только СПЕЦ, а у меня пока денег нет его вызвать )))