Данко + Honeywell v5474 - не запускается после отключения

Сообщение tankos » Вс янв 06, 2008 10:29 pm

Котел Данко с автоматикой v5474 Honeywell, система замкнутая, с насосом.
Произошло длительное отключение электричества (след-но и насоса), котел перегрелся, сработала автоматика - выключился.

Настоящая ситуация: на дворе минус 10, котел запускается, но практически сразу гаснет (время работы обратно пропорционально величине пламени и составляет от 20сек до 10мин).

Проверял тягу - есть. На всякий случай принудительно закорачивал датчик - не влияет.
Давление газа в сети не измерял, но пламя газ. плиты не изменяется при пуске котла т.е. вроде бы неплохое.

Подозрения два: на термоэлемент питания постоянно капает конденсат (температура воды 35-40), и второй вариант - автоматика не выдержала перегрева.

В общем очень нужен толковый совет (к местным газовщикам доверия нет - делают программные заявления о том что манометры, аварийные клапаны и т.п. в системе не нужны :shock: ... и оч деньги при этом любят)
tankos
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс янв 06, 2008 9:55 pm


Сообщение Женя » Вт янв 08, 2008 8:48 am

на термоэлемент питания постоянно капает конденсат

Это ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ плохо. Конденсат и постоянный подогрев пилотной горелкой может привести к корозии термопары. По моему похоже что проблема в ней. Пробовали подтянуть контакты подлюченя термопары? огонь пилотной горелки хорошо прогревает (охватывает) термопару? Были случаи простого пропадания контакта, поддается чистке и восстанавливается работа. Попробуйте исключить попадание конденсата на термопару, он же охлаждает ее и может нарушаться работа.
второй вариант - автоматика не выдержала перегрева.

По моему автоматике до перегрева нет дела (физичкески перегрев котла не должен вывести из строя автоматику, если ее не залило, не погнуло и т.п.) она ж сама не перегревается, это страшно котлу (еще в Вашем случае закрытой системы) надеюсь все элементы защиты в наличиии.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл