Сообщение Виталий » Вс апр 27, 2008 12:18 pm

Виталий писал(а):
anzor писал(а):Я ПОЛЬЗУЮСЬ КОНЦЕТРАТАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ"GIACOMINI".
20$-И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С КОНФЛИКТОМ МЕТАЛОВ , ТУХЛОЙ ВОДОЙ
Дайте ссылочку на тему.
Личное мнение по поводу воды, следует заполнять систему, после просчитаной водоподготовки, ну это на более крупные системы, а на бытовуху фильтр тонкой по ле него на котёл солевой, типа как на стиралку, только по обьёму чуть больше, и всё, думаю придумывать чтото больше, эту уже извращение, ну можно, верно обезжелезиватель ещё., и тоды проблемы убегуть.
Аватара пользователя
Виталий
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Сб мар 17, 2007 9:05 am
Откуда: Харьков


Сообщение stavr » Вс сен 14, 2008 11:02 am

доброго дня.а у меня на "феролли домина" система постоянно подбирает воду до 4 бар,наверно перепускной краник прохудился.а стоит он там взросло...надо пол котла разобрать чтоб его заменить.
может чего кто посоветует...,или пусть так работает?
при повышеном давлении ресурс котла вырабатывается быстрее?...
stavr
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 9:20 am

Сообщение J.Forfun » Вс сен 14, 2008 5:37 pm

поставь внешний краник - и забудь о проблеме
J.Forfun
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: Ср мар 28, 2007 1:23 pm

Сообщение stavr » Вс сен 14, 2008 8:45 pm

J.Forfun.я конечно принимаю любые версии,но пожалуйста обьясните человеку с 2 высшими образованиями куда надо поставить краник?
stavr
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 9:20 am

Сообщение Rino » Вс сен 14, 2008 9:40 pm

J.Forfun писал(а):поставь внешний краник - и забудь о проблеме

И о ГВС тоже.
Rino
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:29 am
Откуда: Украина, Мариуполь

Re: Какую воду можно лить в систему отопления?

Сообщение Rino » Вс сен 14, 2008 9:46 pm

mishelin21 писал(а):Прошу совета у специалистов, Какую воду можно лить в систему отопления, какая лучше, можно дождевую?
В системе стоят алюминиевы батареи.
Заранее спасибо!


Дождевую не желательно, состав неизвестен. Может быть и кислотность повышенная и все, что угодно. Промойте систему, залейте обычный дистиллят, поставьте на обратку мех.фильтр. 15л-это вообще мелочи. И городить водоподготовку на такую систему нелогично и нерационально.
Rino
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:29 am
Откуда: Украина, Мариуполь

Сообщение J.Forfun » Пн сен 15, 2008 5:58 am

stavr
Шунтируете внутренний подпиточный вентиль ( или заменяете трубкой), и далее как по схеме ))
Вложения
2008-09-15_070009.jpg
2008-09-15_070009.jpg (76.23 КБ) Просмотров: 3389
2008-09-15_065611.jpg
2008-09-15_065611.jpg (85.9 КБ) Просмотров: 3390
Последний раз редактировалось J.Forfun Пн сен 15, 2008 4:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
J.Forfun
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: Ср мар 28, 2007 1:23 pm

Сообщение stavr » Пн сен 15, 2008 8:50 am

подпитать систему не проблема...,вентиль не перекрывает до конца(травит),размер его 30-35мм,он является частью конструктива датчика по горячеёй воде,снять его -нужно пол котла разобрать(у итальянцев почти везде так... :) ).
stavr
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 9:20 am

Сообщение Rino » Пн сен 15, 2008 8:56 am

stavr писал(а):снять его -нужно пол котла разобрать(у итальянцев почти везде так... :) ).


Смотря какие итальянцы. У большинства он выкручивается, даже не снимая обшивки, в течении 2 минут.
Rino
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:29 am
Откуда: Украина, Мариуполь

Сообщение stavr » Пн сен 15, 2008 9:01 am

видать когда проэктировали "феролли домину" курили тяжёлую траву... :)
хотя всё сделано добротно и продумано, но для сервиса... не очень.
арматура хоневеловская,работает как часы,вот только этот краник прохудился.
зы:народ подскажите где в Одессе есть толковая мастерская или можно взять запчасти на феролли?
stavr
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 9:20 am

Сообщение Rino » Пн сен 15, 2008 9:10 pm

Обычно запчасти можно найти только в сервисном центре. на рынке они, увы, не продаются.
Rino
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:29 am
Откуда: Украина, Мариуполь