Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

гидроразделитель (стрелка)

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

гидроразделитель (стрелка)

Сообщение Валерий 65 » Сб мар 08, 2008 8:58 am

Расскажите,пожалуиста,популярно про гидравлический разделитель(стрелка)-когда он нужен,как его рассчитать,где лучше о нем почитать.
Валерий 65
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 5:47 pm
Откуда: Чернигов


гидравлический разделитель(стрелка)

Сообщение viter » Сб мар 08, 2008 1:54 pm

HI
гидравлический разделитель(стрелка)- a inache eto nazyvaetsa v Amerikanskoi i dumayu v Angliyskoi litertare MIX VALVE
gRUBO GOVORYA VASH BOILER DAET 170'(TEMPERATURA V FARENGAITAH) A VY Hotite chtoby temperatura vody kotoraya popadaet v gretyi pol byla 90'f .
Togda vy stavite 3 way(trehtrubnuyu ) Streku (mixing valve) na vyhode iz boilera. Odna iz trub podsoedinaetsa k obratke boilera a drugaya idet k nasosu kotoryi kachat wodu k manifoldam ili grubo govoria k trubkam v polu
Ispolzuia Streku vy moshete vystavit' postoyannuy temporatutru vody kotoruyu vy hotite imet na vashem teploobmennike(batarei, gretiy pol)
Sucestvuet neslolko vidov Strelok (mix valve)
Zdes vy smoshete naiti ih tipy
Takshe zdes est' vsye oborudovanie neohodimoe dlya gretyh polo
http://www.rehau-na.com/construction/he ... olds.shtml
kliknite na dowloads
Sorry vse na agliiskom no na ukrainskom saite etoi kompanii etogo netu=
a mogliby sdelat:))
Posmotri
Подключение терморегулятора к АТОНУ??? na На страницу 3
Rehau ushe predstavlena v Ukraine
Moshesh posmotret zdes:
http://www.pexsupply.com/CategoryPre.as ... 2&brandid=
Esli nado konkretnye shemy ustanok oborudovania napishy chto nado- sbroshu


Onisuchestvu
Gde smoshno vzat' proge shtoby pechatat' na russkom:))


Spasibo. Nadeuys cho mne udalos chemto pomoch'
HVAC, furnaces, air conditioning, radiant heating floors, geothermal heating & cooling, roof tops
viter
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Вт мар 04, 2008 3:11 am
Откуда: USA

Сообщение Валерий 65 » Сб мар 08, 2008 6:37 pm

Спасибо, Viter! Для того, чтобы набирать текст на русском можно попробовать набирать его в Word, а потом вставить куда нужно.
Если можно сбросьте несколько схемок установки для примера.
Валерий 65
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 5:47 pm
Откуда: Чернигов

Сообщение АК » Сб мар 08, 2008 7:40 pm

В WIN XP, Пуск / Панель управления / Язык и региональные стандарты, и выбираем «Русский».
Я попробовал себе китайский поставить, получилось, могу теперь писать в Ворде иероглифами
女持有耶娃

--
Но, после выбора китайского, винда попросила поставить установочный диск, и оттуда подгрузила то что надо для китайского.

Русская раскладка клавиатуры есть тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Раскладка_клавиатуры
Можно маркером русские буквы написать :) или proekt вышлет наклейки, как обещал.
Вложения
иероглифы.PNG
иероглифы.PNG (6.34 КБ) Просмотров: 6148
АК
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Пн янв 28, 2008 6:23 pm
Откуда: Черниговская обл., Украина

Сообщение proekt » Сб мар 08, 2008 8:11 pm

http://forum.abok.ru/index.php?showtopi ... 5%EB%EA%E0

http://esco-ecosys.narod.ru/2003_4/art143.htm

Тут скачайте "Гидравлику котельных"
http://www.dedietrich-otoplenie.ru/podd ... biblioteka

А если охота посчитать - как и обычный трубопроовод. На скорость "замкнутого участка" 0,1-0,4 м/с.

Компоновка стрелок не принципиальна (хотя я долго искал хитрость :) ).
Делаем в основном вертикальные. Также в основном подключаю контур ГВС на одной высоте с коллектором отопления, просто сбоку,
примерно:
Код: Выделить всё
котел ==О== отоплен
              І
              ГВС
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

гидроразделитель (стрелка)

Сообщение viter » Вс мар 09, 2008 7:15 pm

Zdravstvute.
Dlya pechati na russkom u menya netu klaviatury a makerom pisat' na chernoi klaviature moego laptab kakto ne hochetsa da i vradli pomoshet:))
O гидроразделитель (стрелка)
Pozvolyu sebe ne soglasitsa s mnogouvashemym proekt.
Eto ochen vashno osobenno kogda delaiutsa neskolko teplovyh zon v dome a takshe kogda temperatura teplonositelya dolshna byt' nishe shem ta chto daet kotel.S ih pomochu moshno delat mnogo vechei
O
shemah ustanovki- napishyte konkretno cho vy delaete i ya podberu neskolko pod vashu potrenost' s obyasneniami kak ya eto vishu
I vsyetaki ya by hotel pogovorit' o gretyh polah
centalnye aiercodition
funaces pochemu eto ne delayut u vas?
HVAC, furnaces, air conditioning, radiant heating floors, geothermal heating & cooling, roof tops
viter
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Вт мар 04, 2008 3:11 am
Откуда: USA

Re: гидроразделитель (стрелка)

Сообщение АК » Пн мар 10, 2008 2:49 pm

http://translit.ru/
viter писал(а):Здравствуте.
Для печати на русском у меня нету клавиатуры а макером писать на чернои клавиатуре моего лаптаб както не хочетса да и врадли помошет:))
О гидроразделитель (стрелка)
Позволю себе не согласитса с многоувашемым проект.
Ето очен вашно особенно когда делаиутса несколко тепловых зон в доме а такше когда температура теплоносителя долшна быть нише шем та что дает котел.С их помочу мошно делат много вечеи
О
шемах установки- напишыте конкретно чо вы делаете и я подберу несколко под вашу потреность с обяснениами как я ето вишу
И всыетаки я бы хотел поговорить о гретых полах
центалные аиерцодитион
фунацес почему ето не делают у вас?

http://translit.ru/
АК
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Пн янв 28, 2008 6:23 pm
Откуда: Черниговская обл., Украина

Сообщение proekt » Пн мар 10, 2008 8:59 pm

Pozvolyu sebe ne soglasitsa s mnogouvashemym proekt.

В каком именно месте?

takshe kogda temperatura teplonositelya dolshna byt' nishe shem ta chto daet kotel.


Системы где делается стрелка в основном многоконтурны. И обычно предусматривают регулирование температуры путем смешивания.

I vsyetaki ya by hotel pogovorit' o gretyh polah
centalnye aiercodition funaces pochemu eto ne delayut u vas?

1. в другом топике желательно
2. полы - делают. Но как уже писал ИМХО это не панацея
3. Центральное кондиционирование пока дорогое удовольствие. Хотя тоже делают.
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл


Вернуться в Отопление