Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Автоматика топочной

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Автоматика топочной

Сообщение VOLK35-72 » Ср май 30, 2018 7:25 pm

Всем привет .
Прошу проверить схему автоматики топочной, может что не так.
Твердотопливный котел при достижении 55° включает реле промежуточное и насос циркуляции котла на стрелку. На реле промежуточном размыкается контакт отопления газового котла. При остывании ттк до 40° обратный процесс.
Если работает ттн и температура в бойлере косвенного нагрева ниже 55°- выключаются насосы теплого пола и радиаторов , и включается насос загрузки бойлера. В это время в цепь датчика газового котла добавляется добавочное сопротивление и газовый котел видит что бойлер горячий.
В случае отключения ттк работает гк на отопление и нагрев бкн в обычном режиме. Газовый котел одноконтурный со встроенным трехходовым клапаном.Wiessman Witodens 100W
Вложения
принципиальная схема топочной.jpg
принципиальная схема топочной.jpg (82 КБ) Просмотров: 5945
ТТН+ГК+БКН схема автоматики.jpg
ТТН+ГК+БКН схема автоматики.jpg (169.76 КБ) Просмотров: 5945
VOLK35-72
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Сб янв 05, 2008 12:04 pm
Откуда: ХЕРСОН


Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4