Выгнать воздух из котла

Сообщение Kovalev » Ср сен 10, 2008 8:46 am

Значится, дело такое. Котел двухконтурный RENS. Заполняю систему отопления водой, стравил воздух на радиаторах, по обратке в котел вода идет , на манометре ноль. В котле помпа, включаю, слышу, что есть воздух. Может быть, чтобы из-за пробок воздушных манометр молчит? Как его выгнать оттуда, чтобы на манометре чего-нибудь было ? Спасибо за ответ, сильно не пинайте, если чего не так описал.
Kovalev
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 8:11 am


Сообщение pete » Ср сен 10, 2008 11:27 am

Хоть там и воздух он тоже жимается и полюбому на манометре что-то долно быть, сквозь насос воздухпроходит сам, а так как система закрытая ( я полагаю) то он весь должен быть стравлен через клапан.

Чуть подробней напиши
Аватара пользователя
pete
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 9:25 am
Откуда: Донецк

Сообщение Kovalev » Ср сен 10, 2008 12:11 pm

pete писал(а):Хоть там и воздух он тоже жимается и полюбому на манометре что-то долно быть, сквозь насос воздухпроходит сам, а так как система закрытая ( я полагаю) то он весь должен быть стравлен через клапан.

Чуть подробней напиши


система закрытая (если была бы открыта, вытирал бы что-то тряпкой, течи нет), открываю кран подпитки, котел не включаю, помпа еще не работает, на манометре ноль. Если включить котел, слышно, что помпа молотит воду с воздухом. Может, дать поработать, чтобы ушел воздух из помпы ?
Kovalev
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 8:11 am

Сообщение pete » Ср сен 10, 2008 2:41 pm

1. Неработает манометр (попробывать включить отопление)
2. Краны может не все открыты до котла после.
3. Давление в водопроводе хорошее?
4. Воду набирал, как определил что уже хватит?
Аватара пользователя
pete
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 9:25 am
Откуда: Донецк

Сообщение Kovalev » Ср сен 10, 2008 4:42 pm

pete писал(а):1. Неработает манометр (попробывать включить отопление)
грешу на это,хотя котел только поставил
2. Краны может не все открыты до котла после.
все открыты
3. Давление в водопроводе хорошее?
да, как у всех, напор неплохой
4. Воду набирал, как определил что уже хватит?

открывал краны на всех батареях, спустил воздух, течет вода
Kovalev
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 8:11 am

Сообщение Rino » Ср сен 10, 2008 11:38 pm

При работающем котле воздух из системы быстрее не уйдет, просто котел перегреется и заблокируется по перегреву. Первое, что нужно сделать-это проверить манометр.
Rino
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:29 am
Откуда: Украина, Мариуполь

Сообщение Disp » Чт сен 11, 2008 7:29 am

По поводу воздуха:
1. На насосе автоматический воздухоотводчик. Открути заглушку и проверь работает он или нет.
2. Открути пробку на насосе (на валу) выйдет воздух
По поводу манометра:
Манометр может не работать по трем причинам
-неисправен сам манометр
-забита трубочка на манометр
-нет давления
Если котел розжигается третья пичина отпадает
Disp
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вс авг 17, 2008 9:22 am
Откуда: Донецк

Сообщение Rino » Чт сен 11, 2008 11:01 am

Disp писал(а): -нет давления
Если котел розжигается третья пичина отпадает


А в этом котле есть реле давления? Если нет, то эта версия тоже отпадает.
Rino
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:29 am
Откуда: Украина, Мариуполь

Сообщение Disp » Чт сен 11, 2008 11:21 am

Слабо представляю себе двухконтурный котел без реле давления. Как быть с защитой от утечки??? Зачем тогда вообще там поставили манометр?
Disp
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вс авг 17, 2008 9:22 am
Откуда: Донецк

Сообщение Rino » Чт сен 11, 2008 11:39 am

Disp писал(а):Слабо представляю себе двухконтурный котел без реле давления. Как быть с защитой от утечки??? Зачем тогда вообще там поставили манометр?

А с какими котлами Вам приходилось работать? Наверное, только с Эрманами? Посмотрите Иммергазовский Мини КВ. Или немцев. С защитой от утечки справляется термостат по перегреву, а манометр нужен для того, чтобы видеть давление в системе при заполнении (1.2-1.3 бара) и контролировать ее в процессе эксплуатации.
Rino
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:29 am
Откуда: Украина, Мариуполь

Сообщение Disp » Чт сен 11, 2008 11:46 am

А с какими котлами Вам приходилось работать? Наверное, только с Эрманами? Посмотрите Иммергазовский Мини КВ. Или немцев. С защитой от утечки справляется термостат по перегреву, а манометр нужен для того, чтобы видеть давление в системе при заполнении (1.2-1.3 бара) и контролировать ее в процессе эксплуатации.[/quote]

Я так понял с Эрманами проблемки не у меня. А насчет немцев вы сильно обобщаете. Иммергазовский Мини КВ вообще трудно котлом назвать
Disp
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вс авг 17, 2008 9:22 am
Откуда: Донецк

Сообщение Rino » Чт сен 11, 2008 11:52 am

Дерзите? Мы сейчас не обсуждаем, какой котел лучше, тем более, что Вы можете говорить о котле, который ни разу не видели и не знаете его устройства? А проблемы есть у всех, и при желании они решаются. И на счет немцев я не обобщаю, просто не помню конкретную модель. В Вайлантах, например, нет реле.
Rino
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:29 am
Откуда: Украина, Мариуполь

Сообщение Disp » Чт сен 11, 2008 12:02 pm

Почему же Вайлант при давлении 0,5 блокируется???
Disp
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вс авг 17, 2008 9:22 am
Откуда: Донецк

Сообщение Rino » Чт сен 11, 2008 12:39 pm

Я не хочу говорить обобщенно. Немцев приходится обслуживать редко, больше итальянцев.
Rino
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:29 am
Откуда: Украина, Мариуполь

Сообщение sergey 73 » Чт сен 11, 2008 2:33 pm

Уважаемый Disp могу Вам назвать десяток настенников, точно, у которых нет датчика давления но зато есть датчик наличия циркуляции теплоносителя. Что как раз таки и является более правильным согласно ДСТУ 2205-93 пунк 3.16.5 "можливість відключення подачі газу при відсутності протоку води для апаратів з циркуляцією води примусового спонукання." а аппараты с датчиком давления как раз таки и не соответствуют данному требованию. Хотя каким-то образом и прошли сертификацию $:D
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

След.