Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Автоматика Honeywell v5474

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Автоматика Honeywell v5474

Сообщение and69ua » Пн ноя 17, 2008 9:31 am

Нужна документация а лучше описание работы автоматики Honeywell v5474. Есть непонятные моменты в работе с котлом Данко, хотелось бы разобраться. Нашел на английском языке но много непонятного.
and69ua
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн ноя 17, 2008 9:17 am


Сообщение sergey 73 » Пн ноя 17, 2008 9:41 pm

Я так понял речь о газовом клапане? А что именно интересует?
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Автоматика Honeywell v5474

Сообщение viter » Вт ноя 18, 2008 5:27 am

Постав тут ту частину що ти не розумієш і я перекладу тобі як тільки буде час.
HVAC, furnaces, air conditioning, radiant heating floors, geothermal heating & cooling, roof tops
viter
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Вт мар 04, 2008 3:11 am
Откуда: USA

Сообщение and69ua » Вт ноя 18, 2008 1:43 pm

Меня интересует какие датчики применяются и что такое термогенератор (так в инструкции к котлу написано)? Пару раз тух котел непонятно из-за чего - вот и хотел разобраться кто виноват (автоматика или датчики).
and69ua
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн ноя 17, 2008 9:17 am

Сообщение sergey 73 » Вт ноя 18, 2008 11:58 pm

Озвучьте пожалуйста полное название котла, а то я что-то даже растерялся :D Не пойму о каки датчиках речь, может иеется ввиду сильфон? Или термопара? Ну и наконец датчик тяги (для дымоходников).Других датчиков вроде быть не должно. Что именно Вас интересует?
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Автоматика Honeywell v5474

Сообщение viter » Ср ноя 19, 2008 2:59 pm

eto termostat a ne termogenerator
HVAC, furnaces, air conditioning, radiant heating floors, geothermal heating & cooling, roof tops
viter
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Вт мар 04, 2008 3:11 am
Откуда: USA

Сообщение and69ua » Ср ноя 19, 2008 4:22 pm

У меня котел "Данко -10" с немецкой автоматикой Honeywell v5474
and69ua
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн ноя 17, 2008 9:17 am

Сообщение Женя » Ср ноя 19, 2008 6:06 pm

Пару раз тух котел непонятно из-за чего - вот и хотел разобраться кто виноват

Наверное виновата тяга.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Автоматика Honeywell v5474

Сообщение viter » Чт ноя 20, 2008 5:18 am

При чому тут тяга?
У тебе робота газового клапана (а потім і котла) регелюється механічним термостататом.
Коли темпепература біля нього підіймається вище заданоі то він перекриває газовий клапан.
Honeywell взагаліто Американська компанія але я ще тут не бачив
Honeywell v5474 газових клапанів на котлах.
Згідно до документаціі першочергове призначення цих клапанів не є для котлів.
HVAC, furnaces, air conditioning, radiant heating floors, geothermal heating & cooling, roof tops
viter
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Вт мар 04, 2008 3:11 am
Откуда: USA

Сообщение sergey 73 » Чт ноя 20, 2008 12:08 pm

viter Давайте будем точными и профессиональными, если толком не знаете сути дела, просто не встрявайте и не умничайте, когда срабатывает термостат, перекрывается не клапан, а подача газа на основную горелку, а вот именно когда срабатывает датчик тяги, выклячается весь клапан, а именно разрывается цепь термопары. Я согласен с Женей, нужно рыть возле датчика тяги (если он есть), либо около пилотной горелки. Бывает что при включении основной горелки, пилотной просто не хватает воздуха. Улыбнуло что этот клапан не для котлов :lol: А для чего ж тогда?[/b]
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение and69ua » Пт ноя 21, 2008 2:31 pm

Судя по всему датчик тяги есть. А как узнать сработал он или нет? Если проверять просто зажженной бумажкой - то тянет вовнутрь котла неплохо.
and69ua
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн ноя 17, 2008 9:17 am

Сообщение sergey 73 » Пт ноя 21, 2008 3:14 pm

Сработавший датчик тяги не проускает эл. ток, прверяется банально прозвонкой и нагреванием на газовой плите.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение and69ua » Вс ноя 30, 2008 9:35 pm

Дальше-больше. Сегодня ночью котел отключился, и когда я его включал, то он работал 1-2 цикла включения-отключения и отключался. В смотровое окошко я наблюдал за пламенем пилотной горелки и заметил, что при включении - пламя красиво огибает термопару. Проходит какое-то время и оно становиться меньше и едва касается термопары. А потом горелки гаснут. Я решил проверить датчик тяги, как рекомендовал Sergey73, все оказалось нормально - он замкнут (проверял прибором). Тогда решил попробовать замкнуть контакты этого датчика обычной перемычкой - и все работает. Ничего не могу понять. Снова наблюдал за пламенем пилотной горелки - та же история. Сначала она красиво огибает термопару, а потом едва касается ее - но тем не менее котел не отключается. Может есть у кого описание принципа работы автоматики Honeywell или SIT, так хочется понять как это все работает. :shock:
and69ua
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн ноя 17, 2008 9:17 am

Сообщение sergey 73 » Пн дек 01, 2008 11:46 am

Вот Вам Сит http://www.sitgroup.it/content/view/128/lang,ru/ а проволочку уберите, не правильно это, лучше проверте контакт на датчике тяги, в крайнем случае, если барахлит датчик, такое часто бывает, попробуйте несколько раз нагреть его на газовой плите примерно до 120-130 градусов.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение and69ua » Пн дек 01, 2008 12:46 pm

А такой вопрос, датчик тяги и термостат подключены к блоку автоматики через какую-то маленькую гайку (ну что-то вроде этого). Что это такое? И как оно работает?
А за совет sergey 73 спасибо, обязательно попробую.
and69ua
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн ноя 17, 2008 9:17 am

След.

Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14