Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение Ильич » Вт май 08, 2012 7:30 pm

ПС Забыл сказать. Пламя основной горелки угасает постепенно, начиная с 40 - 50-ти гр.
Ильич
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт май 08, 2012 6:42 pm


Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение Александр Серый » Пт окт 19, 2012 10:54 pm

Котел "Маяк" с автоматикой Хоневелл v5474g работал без единой проблемы 8 лет в этом году проблема - разжигается хорошо ,греет,отключается.Но при отключении основной горелки тухнет запальник и тухнет котел. Тяга вроде бы есть все работает ну вот такая беда.Да еще периодически все работает нормально ну а периодами просто дурдом практически котел не работает Посоветуйте что делать
Александр Серый
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт окт 19, 2012 10:44 pm

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение Anton17 » Пн ноя 12, 2012 10:10 pm

В основную горелку Котела "Маяк" с автоматикой Хоневелл v5474g попадает пыль. Забивает щели щелевой основной горелки. Мне на время помогла чистка основной горелки (ну и запальника то-же). После этого отопительный сезон прошёл без затуханий. Почистить возможно только полностью сняв основную горелку с основания. А вообще, я считаю, что это недоработка завода изготовителя. Отрыв пламени происходит, я думаю, из-за того, что после отключения основной горелки в котле увеличивается скорость притока воздуха в щель под основной горелкой. А там как раз на пути потока воздуха запальная горелка, вот воздух и отрывает пламя. При горении газа объем его в топке увеличивается, просходит как бы подпор газов внутри. Приток воздуха не одинаков при горениии и после прекащения горения газа. Переходные процессы типа. Сейчас котлы делают со стабилизаторами тяги, датчиками тяги, и т. п., всё это в целом улучшает переходные процессы. Нам не повезло. Такие проблемные котлы выпускались. где-то до 2006 года. Даже ГОСТЫ после 2006 года поменялись.
Anton17
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2012 9:37 pm

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение mukhin47 » Вт ноя 13, 2012 6:50 pm

Всем добрый вечер. Прошу разобраться в работе котла Данко с автоматикой Honeywell v5474. В начале этого сезона котел запустился хорошо, но вот при низком давлении в сети тухнет. Пробовал оключать датчик тяги, но результат анологичен. Складывается такое впечатление, что в течение нескольких минут котел работает устойчиво, а затем уровень пламени падает. Владимир Мухин т.0668544615 [email protected]
mukhin47
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 2:17 pm

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение vise » Вт ноя 13, 2012 11:53 pm

mukhin47 писал(а):Всем добрый вечер. Прошу разобраться в работе котла Данко с автоматикой Honeywell v5474. В начале этого сезона котел запустился хорошо, но вот при низком давлении в сети тухнет. Пробовал оключать датчик тяги, но результат анологичен. Складывается такое впечатление, что в течение нескольких минут котел работает устойчиво, а затем уровень пламени падает. Владимир Мухин т.0668544615 [email protected]

В первую очередь проверьте узел запальник-термопара , либо отложение сажи на запальной горелке либо плохой контакт на термопаре (открутить- закрутить), обратите внимание, что термопару нужно закручивать с минимальным усилием.
vise
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Вс сен 30, 2012 9:53 am
Откуда: Кировоградская обл Украина

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение vise » Ср ноя 14, 2012 12:00 am

Ильич писал(а):ПС Забыл сказать. Пламя основной горелки угасает постепенно, начиная с 40 - 50-ти гр.

Скорее всего вы просто установили со смещением регулировочную ручку и она упирается в ограничитель на автоматике находясь в положении макс температуры при автоматике установленной на 60градусов.
vise
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Вс сен 30, 2012 9:53 am
Откуда: Кировоградская обл Украина

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение sesh_t » Пт сен 19, 2014 8:58 pm

Здрствуйте подскажите кто знает,какой режим работы данной автоматики экономный в плане расхода газа. Котел у меня Маяк 12КС.Случайно наткнулся на табличку расхода газа в таком котле только на автоматике евросит и в режиме модуляции экономия получаться больше чем в непрерывном
Изображение
Система отопления у меня открытая с баком на чердаке и с насосом циркуляции,прошлой зимой установил.
sesh_t
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2014 8:51 pm

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение SergeyKorotun » Пн янв 04, 2016 7:37 pm

Котел DANI, автоматика honeywell v5474 G1046 1, 7.4 kW, отапливаемая площадь 45 м2. Год выпуска - 2003.
Запальник загорается нормально и горит постоянно. Основная горелка также загорается и горит постоянно, не отключается никогда, но высота пламени очень малая, от нескольких миллиметров до 1,5 сантиметра в зависимости от положения регулировочного винта высоты пламени. Температура воды в котле 34 градуса. Расход газа меньше 4 кубометров в сутки. Регулятор температуры ни на температуру воды в котле, ни на включение/отключение основной горелки никак не влияет и легко крутится в обе стороны. Раньше на увеличение температуры крутился легко, на уменьшение - где то на пол градуса легко, а дальше с усилием (на уменьшение раньше не крутил. Если надо было уменьшить температуру, то крутил после остывания воды в котле, так что не сломал). Давление газа нормальное, и газовая плитка горит нормально, и у соседей на общем стояке все в порядке. За 12 лет автоматика никогда не разбиралась. Вчера впервые снял ее вместе с горелками с котла для чистки, но чистить было нечего. На всякий случай зубной щеткой пробежался по дюзам. Помогите, температура в квартире 15 градусов.
SergeyKorotun
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн янв 04, 2016 7:20 pm

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение iks » Чт дек 08, 2016 10:07 pm

В основную горелку Котела "Маяк" с автоматикой Хоневелл v5474g попадает пыль. Забивает щели щелевой основной горелки. Мне на время помогла чистка основной горелки (ну и запальника то-же). После этого отопительный сезон прошёл без затуханий. Почистить возможно только полностью сняв основную горелку с основания. А вообще, я считаю, что это недоработка завода изготовителя. Отрыв пламени происходит, я думаю, из-за того, что после отключения основной горелки в котле увеличивается скорость притока воздуха в щель под основной горелкой. А там как раз на пути потока воздуха запальная горелка, вот воздух и отрывает пламя. При горении газа объем его в топке увеличивается, просходит как бы подпор газов внутри. Приток воздуха не одинаков при горениии и после прекащения горения газа. Переходные процессы типа. Сейчас котлы делают со стабилизаторами тяги, датчиками тяги, и т. п., всё это в целом улучшает переходные процессы. Нам не повезло. Такие проблемные котлы выпускались. где-то до 2006 года. Даже ГОСТЫ после 2006 года поменялись.



аогв 10м маяк. после чистки может тухнуть. тухнет без ветра на шкале 1-2, реже 3. еще реже 4. выше крутить дорого платить.
По вашему щель под основной задувает запал. Видел у себя случайно основная начала шипеть а огня нет. запал потух но не остыл еше.
Значит нужно закрыть щель под основной и воздух будет проходить в маленькие щелки этой закрытой части, в смотровое окно в верху, с газом в основную?

Пошел заткнул тряпкой щель под основной горелкой. Звук основной стал тише, звук запала стал тише.
Посмотрим что будет дальше. Бывало на шкале 2 без потуханий горел 24-48 часов, но в основном по 2-3 раза в день зажигаю. Если хочу экономить на шкале 2 а не на 3 палить.
iks
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт дек 08, 2016 9:59 pm

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение Арт » Пн янв 16, 2017 8:30 pm

SergeyKorotun писал(а):Котел DANI, автоматика honeywell v5474 G1046 1, 7.4 kW, отапливаемая площадь 45 м2. Год выпуска - 2003.
Запальник загорается нормально и горит постоянно. Основная горелка также загорается и горит постоянно, не отключается никогда, но высота пламени очень малая, от нескольких миллиметров до 1,5 сантиметра в зависимости от положения регулировочного винта высоты пламени. Температура воды в котле 34 градуса. Расход газа меньше 4 кубометров в сутки. Регулятор температуры ни на температуру воды в котле, ни на включение/отключение основной горелки никак не влияет и легко крутится в обе стороны. Раньше на увеличение температуры крутился легко, на уменьшение - где то на пол градуса легко, а дальше с усилием (на уменьшение раньше не крутил. Если надо было уменьшить температуру, то крутил после остывания воды в котле, так что не сломал). Давление газа нормальное, и газовая плитка горит нормально, и у соседей на общем стояке все в порядке. За 12 лет автоматика никогда не разбиралась. Вчера впервые снял ее вместе с горелками с котла для чистки, но чистить было нечего. На всякий случай зубной щеткой пробежался по дюзам. Помогите, температура в квартире 15 градусов.

Добрый вечер, Сергей!
Хотелось бы узнать, смогли ли найти проблему в работе котла? И если нашли, как устранили? Столкнулся с похожей ситуацией, котёл запускается, фитиль горит стабильно, но не реагирует на регулировку кнопкой запала, а зажигается основная горелка. От регулятора температуры никаких изменений не происходит. Подозрение на термобаллон (сильфон).
Котёл Велгас с аппаратурой Honeywell V5474G
С ув. Арт!
Арт
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн янв 16, 2017 8:23 pm

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение iks » Пн янв 16, 2017 9:50 pm

я нашел почему тухнет котел.
Вентиляция над котлом состоит из внутренней мелкой сетки (прорезаны отверстия в сетке) и внешней декоративной решетки. Внутреннюю сетку снял, а оставил только внешнюю декоративную решетку и, не, тух ни разу с 1 декабря.
iks
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт дек 08, 2016 9:59 pm

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение MVJ » Пт янв 05, 2018 4:34 pm

Александр Серый писал(а):Котел "Маяк" с автоматикой Хоневелл v5474g работал без единой проблемы 8 лет в этом году проблема - разжигается хорошо ,греет,отключается.Но при отключении основной горелки тухнет запальник и тухнет котел. Тяга вроде бы есть все работает ну вот такая беда.Да еще периодически все работает нормально ну а периодами просто дурдом практически котел не работает Посоветуйте что делать

Похожий случай, котел о автоматика те же.
За последние 3 недели уже раз двадцать разбирал и чистил жеклер, трубку, сопло и воздухозаборные щели пилотной горелки. Несколько раз чистил основную горелку. Поменял термопару и датчик тяги, для чистоты эксперимента вообще отключил и закоротил контакты датчика тяги. Результат тот же: котел работает непредсказуемо - иногда может проработать нормально несколько дней, а иногда почти при каждом отключении основной горелки в течение минуты отключается запальник. Характерно, что при розжиге (на немного остывшем котле) пламя запальника имеет правильную форму - центральный и боковые лепестки примерно одинаковы и левый хорошо охватывает термопару, но после отключения основной горелки пламя запальника имеет совсем другую форму: центральный лепесток увеличен, а боковые совсем маленькие и левый еле касается термопары - она остывает и отключает запальник. Предполагаю две возможных причины:
1) При работе основной горелки сопло запальника нагревается и деформируется таким образом, что большая часть газа уходит в центральный лепесток, уменьшая боковые.
2) При работе основной горелки немного прогревается сам корпус v5474g и каким-то образом изменяет поток газа на запальник (возможно загрязнен ЭМ-клапан или что-то еще внутри корпуса).
Если в первом случае можно попробовать заменить блок пилотной горелки, то разбирать корпус v5474g не решаюсь (и не знаю, подлежит ли он вообще ремонту).
Есть еще третье предположение - низкое (нестабильное) входное давление газа, но оно не объясняет, почему при остывании котла пламя запальника возвращается в норму.