Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Автоматика Honeywell v5474

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение Григорий » Чт янв 14, 2010 11:07 am

Прямая кинетическая задача представляет здесь вывод кинетического уравнения давления газовой смеси при V= const и Т = const: р = f (k, t, n, v, Т, р°), ...
window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=12855
Григорий
 
Сообщения: 199
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 8:21 pm


Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение Юрий-Н » Вс янв 17, 2010 8:04 pm

Григорий, спасибо за подсказку,
но я честно говоря ничего не понял из предложенного материала.
Возможно Вы не поняли сути моего вопроса.
Мой вопрос никак не связан с химией, он скорее из инженерной области
обслуживания газовой аппаратуры.
Если возможно, укажите свое Образование и если Вы
компетентны в предложенном Вами материале, хотя бы поверхностно
прокомментируйте его.
С уважением Юрий.
Юрий-Н
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 5:21 pm

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение Григорий » Пн янв 18, 2010 7:02 pm

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_teh ... ORIYA.htmlЯ не специалист в этой области ,почитайте может это Вам поможет.Но если Ваша задач ностит какой-нибудь прикладной характер,например истечение через сопло,то не исключаю ,что найдутся люди способные Вам помочь.Возможно Ваша задача имеет чисто практическое решение.С ув.Григорий.
Григорий
 
Сообщения: 199
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 8:21 pm

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение Александр.Яр. » Пн янв 18, 2010 8:04 pm

Вот ещё предложить могу рисунок из описания котла с таким же клапаном. Правда, кроме электрической схемы там ничего путного нет.
Вложения
aogvk-35-1_honeywell.pdf
Описание и электросхема
(534.11 КБ) Скачиваний: 2539
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение Юрий-Н » Вт янв 19, 2010 8:07 pm

Доброго вечера Всем,
Григорий и Александр, Выражаю Вам самую искреннюю благодарность за Вашу отзывчивость,
участие, желание помочь и бескорыстно поделиться своими знаниями.
Низкий вам земной поклон, ребята.
С уважением Юрий.
Юрий-Н
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 5:21 pm

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение timurkag » Вс янв 24, 2010 11:45 pm

а у меня котел не отключается. греет до 90 град на тройке. что делать. когда-то нагревал до кипения, отключил подачей газа, терморегулятором не смог. можно что-либо сделать самому не вызывая спецов
timurkag
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 11:41 pm

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение iuda » Пн янв 25, 2010 11:52 am

timurkag писал(а):а у меня котел не отключается. греет до 90 град на тройке. что делать. когда-то нагревал до кипения, отключил подачей газа, терморегулятором не смог. можно что-либо сделать самому не вызывая спецов

нужно проверить что бы термосифон находился на своем месте, проверить что бы не было изломов или трещин на трубке термосифона. ну а потом решать по обстоятельствам
iuda
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 3:18 pm
Откуда: Минск

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение timurkag » Вт янв 26, 2010 9:34 pm

видимых дефектов я не наблюдаю выставляю на "3" то нагревает градусов до 90 и отключает а если больше то доводит почти до кипения
timurkag
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 11:41 pm

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение Александр.Яр. » Ср фев 03, 2010 8:23 pm

timurkag писал(а):видимых дефектов я не наблюдаю выставляю на "3" то нагревает градусов до 90 и отключает а если больше то доводит почти до кипения
timurkag писал(а):

а у меня котел не отключается. греет до 90 град на тройке. что делать. когда-то нагревал до кипения, отключил подачей газа, терморегулятором не смог. можно что-либо сделать самому не вызывая спецов


Неисправность термрморегулятора. станндартный терморегулятор не возможно настроить свыше 90 С. Если Котёл вскипает, либо "гонится"-- значит не исправен термосильфон! Вытекла жидкость, негрметичность и др. Конечно сервесников вызвать не мешает, !!! Если душа к ним лежит :lol: :lol:
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение USD » Пн окт 18, 2010 10:46 pm

Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста разобраться с котлом!
Котел "Данко" с байдой Honeywell v5474 g1046
Проблема в том что он плохо включается, в плане того что нужно долго держать на фитиле... минут так 30 и более, не факт что стартует... просто не идет наз при отпускании ручки фитиля.
Беру ложу кирпич на фитильную ручку и жду... и так много раз.
подскажите что можно сделать... буду очень вам благодарен.
USD
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн окт 18, 2010 10:30 pm

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение USD » Пн окт 18, 2010 11:53 pm

вот уже час ночи... шел третий час как я зажигал эту котлину...
USD
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн окт 18, 2010 10:30 pm

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение oolna » Вт окт 19, 2010 2:18 pm

Здравствуйте
Помогите и мне разобраться с проблемой.
Котел Велгас 12,5, с автоматикой Honeywell v5474.
При нагревании котла до заданной температуры на основные горелки поступление газа должно прекратиться или горелки должны продолжать гореть?

Спасибо заранее за комментарии.
И, если можно, кто знает, сбросьте рабочую ссылку на русскую документацию по автоматике Honeywell v5474 (ссылка на 2 странице темы выдает ошибку - возможно, документ оттуда уже удален) или сбросьте паспорт на мыло [email protected]. Ну очень нужно... Спасибо.
oolna
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт окт 19, 2010 11:38 am

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение Рудим » Чт ноя 18, 2010 5:20 pm

Уважаемые, форумчане! котёл Маяк с автоматикой v5474g. Вопрос первый: как отрегулировать кол-во газа на основную горелку и пилотную.
Вопрос второй: как избавиться от хлопка при включении, газ основной горелки поджигается с паузой 3-4 сек. Пользуюсь котлом четвёртый год, поэтому вопрос третий: как правильно почистить итальянские горелки? Пожалуйсста рабочую ссылку на русскую версию автоматики honeywell на адрес [email protected] Благодарю заранее.
Рудим
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт ноя 18, 2010 4:35 pm

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение kma-k » Пт мар 09, 2012 10:33 am

Доки на Honeywell/Mertik Maxitrol - Honeywell-MertikMaxitrol.rar
kma-k
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:11 am

Re: Автоматика Honeywell v5474

Сообщение Ильич » Вт май 08, 2012 7:09 pm

Добрый вечер всем.
Нужда послала на Ваш форум.
Имеется двухконтурный парапетный котел "Проскуров-7" с автоматикой Honeywell v5474G.
После загорания основная горелка через 5-7с гасла. Поменял термопару. Клапан стал работать нормально. Но при поджиге основной горелки - взрыв. Почитал инструкции и полез регулировать. Т.к. матчасть изучена недостаточно, напортачил. Сдуру вскрыл не только крышку, а еще и сам клапан (там, где проволочная пружинка и и под ручкой запуска две похожие на медные). Собрал все назад (вроде как было). Зажигается нормально, горит.
Теперь самая главная проблема - при регуляторе, установленном на максимум, т.е.90 гр С, отсекает газ при 60-ти.
Понимаю, что зря сам полез. Но спеца не смог найти.
Прошу помощи. Заранее благодарен.
Ильич
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт май 08, 2012 6:42 pm

Пред.След.

Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10