Модератор: С.О.К.

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Григорій » Пн янв 05, 2015 2:55 pm

Gr24 писал(а):Это устроило бы не только Вас. Григорий можно как нибудь развернуто? Вы измеряли КПД на разных режимах или видели графики мощность-КПД отечественных котлов ?По данным из паспортов современных настенных котлов(не конденсационных) в них заложена модуляция до 50% .


Например в настенных котлах COSMOGAS декларируется регулируемая мощность при отоплении от нуля и до номинальной.AXIA 20H масимальная полезная мощность 23,9 кВт,регулируемая мощность при отоплении от О до 23,9 кВт,кпд 93...95%.Котлы менее навороченные как правило при максимальной нагрузке (80°С/60°С) кпд до 92%,при снижении нагрузки(30% Рmax) кпд в районе 88%.Обратите внимание, максимальной нагрузкой (стандартной)принято считать ту,которая даёт снижение температуры теплоноситаля с 80°С на выходе из котла до 60°С при возвращении из системы отопления в котёл.Т.е. произведённое котлом тепло( 80°С) должно пройти через систему отопления и остыть до 60°С.При этом расхол теплоносителя (производительность насоса с учётом потерь на сопротивление)должна составлять 43 кг на каждый кВт мощности котла.Например 24 кВт*43=1032 кг/час (по нашему ,стало быть по народному, 1032 литров/час).Обычно в инструкции по эксплуатации нам сообщают номинальная мощность 24 кВт производительность насоса (воды) не ниже 1200 литров/час.Это не является догмой и могут быть другие значения,но обязательно выполнение условия: произведённое тепло в котле поглощается теплоёмкостью воды,транпортируется к радиаторам,через радиаторы тепло поступает в помещение,а отдавшая тепло вода поступает в котёл.Такое явление называется тепловым равновесием.Поддерживать тепловое равновесие не просто.Ведь колебание наружной температуры воздуха очень широко.От температуры самой холодной пятидневки до +8°С (начало отопительного сезона).
В нашенских котлах,традиционной советской конструкции,кпд начинает существенно падать с уменьшением нагрузки ниже 75% Рmax.При нагрузке 50% Рmax, кпд составляет примерно 60... 50%.Факты проверены мной лично,на специальном стенде.Проценты ужасающие ,но реальные потери не такие убийственные,хотя ... .Включаем соображалку и производим элементарные расчёты.Потребление газа до 2500 мз за отопительный сезон.В среднем 2500/6=416 мз в месяц,или 416/30=13,9 мз в сутки,и сответсвенно 13,9/24=0,58мз/час. 40% составят потери на отечественных котлах(0,58*0,4=0,23 мз/час) и 20% на навесных импортных(поскльку они тоже будут работать в условиях 30% Рmax лишь с кпд 80%) потери 0,58*0,2=0,12мз/час.Если учесть,что в навесном потребление элетроэнергии 60... 90 Вт в час,то потери нивелируются. Приведенные расчёты не являются предельно точными,но ситуацию передают очень достоверно.О температурных вариациях атмосферной среды можно поговорить дополнительно ,если в этом есть нужда.Одолевают сомнения? давайте проверять.Есть более красивая информация -поделитесь.З повагою .
Григорій
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пт дек 16, 2011 6:37 pm


Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Gr24 » Пн янв 05, 2015 5:22 pm

Григорій писал(а):В нашенских котлах,традиционной советской конструкции,кпд начинает существенно падать с уменьшением нагрузки ниже 75% Рmax.При нагрузке 50% Рmax, кпд составляет примерно 60... 50%.Факты проверены мной лично,на специальном стенде..

Вот это какраз и интересовало.Но Вы говорите именно о нагрузке при тепловой мощности горелки в 100% и при понижении нагрузки (расхода)или имеется ввиду и модуляция одновременно ? А если пропорционально модулировать горелку и понижать расход?
А о чем шла речь вот здесь viewtopic.php?f=1&t=1599&start=45#p9135
Т.е.установив стрелку вы можете позволить себе подключить к котлу 20 кВт нагрузку в 1 кВт.
Gr24
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2014 11:19 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Григорій » Пн янв 05, 2015 8:30 pm

Gr24 писал(а):..., а как Вы думаете, будет ли оптимальным ... при потреблении до 75% используем модуляцию,ниже тактуем. ... .Выбираем так сказать из двух зол. Народ вроде сходится во мнении, что тактование
экономичней.Исходим только из реалий от тактования при таком котле все равно полностью не уйти.


Чому котли санкціоновано (маєтьс на увазі не аварійно) вимикаються?Тому що їхня потужність перевищує необхідну потужність для опалення.Перша умова оптимальної роботи котла-видана потужність у вигляді тепла,поглинається середовищем повністю.Робота котла безперервна,радіатори безперервно передають тепло в приміщення.Все збалансовано ,ніякого зайвого впливу.Конкретний приклад.Системе радиаторов вода отдавая тепло -остывает и опускаясь в низ вытесняет горячую воду из котла.Когда работа радиаторов и котла сбалансирована сколько тепла выдаёт котёл,столько радиаторы расходуют .Вода, которая циркулирует в системе, успевает забрать тепло от котла и отдать его в помещение.Система работает в непрерывном цикле.Мощность котла и суммарную мощность радиаторов подбирают таким образом,чтобы выполнялось условие теплового равновесия.Как пример, при наружной температуре tн = - 22°С мощность потребления Qп = 12,0 кВт, температуре внутри помещения tв = +20°С циркуляция воды в системе отопления определяется по формуле : G=Qп *860/ Δtр * С * ρ
где С = 1 ккал/(кг • °С) – теплоемкость воды;
ρ = 0,983 кг/м3 – плотность воды при 80*С+60*С/2=70*Сtт – tо = Δtр =
Система(гравитационная) отопления используя мощность Qп= 12000Вт должна состоять из 112 секций(STYLE50)или 84чугунныхМ140. Средняя температура секций радиаторов равна 80*С+60*С/2=70*С.Дельта Δtр радиатора равна разности средней температуры радиаторов(в данной ситуации 70*С) и температуры внутри помешения tв = +20°С. Δtр=70°С-20°С=50°С.Система в самую холодную пятидневку(в стандартном режиме80*С/60*С ) будет охлаждать теплоноситель на 80°С-60°С= 20°С, чем обеспечивает циркуляцию воды G =516 кг/ч.

Подчеркиваю только при масимальной нагрузке (в данной ситуации при средней температуре радиаторов 70°С и средней температуре в помещении.20°С).По Δtр,в нашем варианте 50°С ,подбирается тип и количество радиаторов.

Если на улице теплеет, это равновесие нарушается.Как прореагирует на это система отопления и котёл.Предположим,что температура поднялась с tн = - 22°С до tн = 0°С.Котёл генерирует Qп= 12 кВт,мы мощность не меняли.На улице tн = 0°С.Потребляемая мощность упала на половину Qп=6кВт.Котёл прореагирует периодическими отключениями, в радиаторах самоустановится средняя температура способная обеспачить компенсацию тепла.В данной ситуации Δtр окажется на уровне 25°С...30°С.Обращаем внимание на выходе из котла 80*С,в помещении в районе 20°С. Дельта должна самоустановиться на уровне Δtр=25°С...30°С.Всё это возможно при снижении температуры обратки до комнатной темперетуры 20°С.Средняя радиаторов 80*С+20*С/2=50*С. Δtр=50°С-20°С=30°С.Теплоотдача от радиаторов в помещение Qп=6кВт.Это произойдет само по себе.Большая разность температуры между верхней и нижней частью радиаторов говорит о большом переизбытке мощности.Происходит перегрев воды в котле (даже кипение),конденсат в нижней части котла.Перерасход газа в полтора...два раза(в зависимости от переизбытка).Гравитационная циркуляция воды в системе снижается с G =516 кг/ч до G =240...260 кг/ч.Вот и необходимо использовать принудительное перемещение теплоносителя ,модуляцию,стрелки,и ... и кто во что горазд.Ели внятно обяснил,попытаюсь продолжить.З повагою.
Григорій
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пт дек 16, 2011 6:37 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Gr24 » Пн янв 05, 2015 9:20 pm

Григорій писал(а):
Gr24 писал(а):Ели внятно обяснил,попытаюсь продолжить.З повагою

Да, спасибо конечно продолжайте.Я не могу понять вот какой момент.Котел у нас работает постоянно в режиме 100% (12кВт)мощности, система с принудительной циркуляцией (не теплоемкая),объем стрелки не большой.Получается котел выработает необходимую для покрытия потерь мощность (6кВт) за пол часа,а в случае меньших потерь еще быстрее.Система же должна растянуть эту произведенную мощность за час.Как? Где будет хранится тепло или котел будет включаться на 5 минут с интервалами, а система за счет снижения расхода в контуре радиаторов будет его усваивать?
Gr24
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2014 11:19 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Григорій » Вт янв 06, 2015 1:05 pm

" У кожного своя доля і свій шлях широкий ...".Я Вам пропоную отакий.Перекриваєте в верхній частині системи кран(його прекрасно видно на верньому малюнку).Циркуляція води в системі опалення припиняється.Вода обертається по малому колу(нижній малюнок).Оскільки гідравлічний опір малого кола системи-незначний.Продуктивність насоса майже максимальна,а саме може сягати 2500 кг/годину.Такої продуктивності достатньо для котла 12 кВт.Скажімо ви налаштували терморегулятор на 80*С.Вода нагрівається до температури 80*С горіння основного пальника згасає.Вода рухається по малому колу.В верхній частині котла 80*С ,в нижній 76*С(така різниця температур обумовлена продуктивністю теплоносія 2500 кг/годину).Терморегулятор спрацює на включення при температурі 76*С(так він влаштований виробником).Теплоносій спочатку вирівняє температура(безперервно перемішує насос) десь до 78*С,а далі повинен віддати ще 2*С,щоб спрацював терморегулятор на включення (76*С).В такому замкнутому циклі робота, в малому колі, буде повторюватися безперервно.Звернемо увагу кпд номінальне 90%...92%.тому, що робота котла на максимальній потужності.Якщо Ви відкриєте кран ,отой в вернього малюнка,то теплоносій почне частково поступати в систему опалення(велике коло).Насос буде працювати в малому колі ,а охолоджений в системі теплоносій частково поступатиме в мале коло.При цьому охолоджений теплоносій буде частково виштовхувати в верхню частину системи гарячий(рівний об'єм).Тепер яку б частку тепла ви не відбирали в систему опалення(велике коло),у котла будуть номінальні умови для роботи.Що станеться, якщо буде необхідність повного навантаження котла? Температура в котлі набуде слідуючих величин : на виході з котла 72*С,на вході 68*С.Така ж картина буде і в великому колі,хоча переміщення там гравітаційне.Робота котла -безперервна.Якщо Вам необхідно зменшити кількість тепла в радіаторах і Ви частково обмежуєте доступ теплоносія в велике коло звичайним краном,то чому його не замінити на єлектромагнітний клапан,що керується кімнатним термостатом? Ще невеликий крок ,модуляція на рівні 75% Рmax і в Вашій оселі Європа за доступними цінами.Якщо вважаєте таке реальним,розглянемо ще кілька варіантів.Можна і без стрілки. З повагою.
Вложения
Стрелка.JPG
Стрелка.JPG (46.57 КБ) Просмотров: 7945
Стенд-стрелка.JPG
Стенд-стрелка.JPG (14.94 КБ) Просмотров: 7945
Григорій
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пт дек 16, 2011 6:37 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Gr24 » Ср янв 07, 2015 10:21 am

Григорій писал(а):.Якщо вважаєте таке реальним,розглянемо ще кілька варіантів.Можна і без стрілки. З повагою.

Да давайте.Григорий я пока увидел только количественный способ регулирования мощности в контуре радиаторов (дросселирование).Т.е. в гидрострелке качественный способ (подмес) не происходит?
Gr24
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2014 11:19 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Григорій » Пт янв 09, 2015 12:13 am

Gr24 писал(а):... я пока увидел только количественный способ регулирования мощности в контуре радиаторов (дросселирование).Т.е. в гидрострелке качественный способ (подмес) не происходит?


Две ёмкости,абсолютно одинаковые, заполняются водой до краёв.Одна ёмкость водой 0*С,но ещё не лёд.Другая водой под 100*С,но ёще не кипит.В нижней части ёмкости соединяем трубой(самой нижней части).Сосуды (ёмкости) становятся сообщающимися.Теплопотерями принебрегаем..Не смотря на сообщение в нижней части ,температура в ёмкостях не изменится. Останется соответственно 0*С и 100*С.Сообщим ёмкости трубой ещё и в верерзней части (в самой верхней точке).В предложенной схеме можно использовать и дроссель.При сообщинии через две трубы ,врхнюю и нижнюю вода в ёмкостях начнёт перемещсться.Причём с раходом, который опрелелит дросель и напор.Напор в начальной стадии будет равняться высоте ёмкостей.По мере истечения воды напор будет уменшаться,а при уравновешивании температур(по удельному весу)исчезнет.Наступит равновесие.В каждой из ёмкостей верхняя половина заполнится водой под 100*С,а нижняя водой около О*С.Как масло и вода,с чёткой границей.Закроем дроссель на верхней трубе и установим в одной из ёмкостей насос.Будем перемешивать насосм воду (месить стало быть).В ёмкости с насосом установится вода с равномерной температурой 50*С ( это можно назвать стрелкой).В другой ёмкости(помним в верхней части труба перекрыта дросселем, а в нижней части сообщение через трубу открыто) тепловое разграничение не изменится,под 100*С верхняя половина и под 0*С нижняя(эту чась можно приравнивать к системе отопления).Открываем дроссель в верхней трубе (насос в первой ёмкости работает,месит, постоянно),... произойдет выравнивание температуры и в двух ёмкостях она установится на уровне 50*С.В первой ёмкости вода будет весело перемкачиваться насосом,а во второй установится полный штиль.Нарушить этот штиль может только изменение температуры( изменение удельного веса), когда наступит гравитационное перемещение воды.Поэтому котёл генерирует тепло,стрелка с насосом перемешивает воду после котла (опускается тепловой центр).А систама охлаждая воду выдавливает холодной водой гарячую из стрелки в верхнюю часть системы,если открыт дроссель.Дві кастрюлі,а скільки мороки.З повагою.
Григорій
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пт дек 16, 2011 6:37 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Gr24 » Пт янв 09, 2015 12:16 pm

Григорій писал(а):Дві кастрюлі,а скільки мороки.З повагою.

Григорий, спасибо.Я видимо не правильно задаю вопросы.Все это я понимаю.Даже не знаю с какой стороны зайти, чтобы не вынуждать Вас писать лишнее.
Давайте рассмотрим только различия системы с одним радиатором, котлом и стрелкой и такой же но без стрелки.Т.е. что дает системе стрелка и для чего это нужно в конкретной простой одноконтурной системе отопления с одним радиатором мощностью до 10кВт?
Gr24
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2014 11:19 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Григорій » Пт янв 09, 2015 2:02 pm

Gr24 писал(а): ... что дает системе стрелка и для чего это нужно в конкретной простой одноконтурной системе отопления с одним радиатором мощностью до 10кВт?


"... .Включаем соображалку и производим элементарные расчёты.Потребление газа до 2500 мз за отопительный сезон.В среднем 2500/6=416 мз в месяц,или 416/30=13,9 мз в сутки,и сответсвенно 13,9/24=0,58мз/час. 40% составят потери на отечественных котлах(0,58*0,4=0,23 мз/час) и 20% на навесных импортных(поскльку они тоже будут работать в условиях 30% Рmax лишь с кпд 80%) ...".

Поскольку львинную долю котлы работают с нагрузкой около 50%,то потери соответственно:

-при работе традиционного,нашенского в режиме модуляции, потери 2300 * 0,4=920 мз (двести мз уходит на другие нужды -горячая вода и т.д.);

-при работе навесного врежиме модуляции,потери 2300 * 0,2=460 мз;

-при работе со стрелкой в режиме модуляции не ниже 75%, кпд 90% ,потери составят 2300 * 0,1=230 мз.

Кроме того стрелка позволяет отключать систему отопления,не позволяя остыть котлу,по научному стало быть оптимизация.

А ещё она,стрелка ,позволяет работать двум...трём источникам параллельно в одной системе отопления.Скажем установили ветрогенератор небольшой мощности, кВт так на полтора...два (на форуме есть пример в гравитационных системах Гравитационная системаГригорий » Чт фев 11, 2010 9:29 pm) и снижение рархода газа процентов на 20...30 -обеспечено.Кстати никаких аккумуляторов мощности для ветрогенератора не требуется.
Григорій
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пт дек 16, 2011 6:37 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Gr24 » Пт янв 09, 2015 3:11 pm

Григорій писал(а):-при работе со стрелкой в режиме модуляции не ниже 75%, кпд 90% ,потери составят 2300 * 0,1=230 мз.

А система без стрелки в таком режиме работать не сможет?
Кроме того стрелка позволяет отключать систему отопления,не позволяя остыть котлу,по научному стало быть оптимизация.

Если я правильно понимаю, что со строелкой,что без стрелки котел будет в режиме тактования держать себя одинаково.Объем стрелки то не большой.
Вопрос на который я пока не слышал четкого ответа-что выгоднее тактование или более глубокая модуляция.Производители комнатных термостатов считают,что ни то не другое.По их мнению останов котла с последующим запуском и прогревом системы.
Исходя из сказанного Вами можно сделать вывод, что настраивать модуляцию(минимальный расход газа) нужно не более чем на 75% от максимума?

Только в отличии от трехходового стрелка наверное не может задавать и держать температуру в контуре радиатора.Ага, стоп.Или имеется ввиду, что поставив термостат на трубу подачи в радиаторном контуре можно управляя работой насоса отбирать нужное количество тепла у потока котла и при выходе на необходимую температуру в контуре просто останавливать насос?
Вложения
стрелка.png
стрелка.png (14.71 КБ) Просмотров: 7884
3-hod-prinzip.jpg
3-hod-prinzip.jpg (48.34 КБ) Просмотров: 7884
Gr24
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2014 11:19 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Григорій » Пт янв 09, 2015 8:20 pm

Разграничем.У нас есть внешний (централизованный) источник тепла?Или это индивидуальный источник тепла, т.е. автономный?Как тактовать при мощности котла в тысячи кВт? Вот там ,как нельзя к стати,модульные котлы.Например котел в тысячу кВт, состоящий из тридцати небольших котлов в единном модуле.Т.е. появляется возможность маленькими дозами наращивать мощность от 33 до 1000 кВт.Причем каждый маленький котел работает автономно,при кпд 90%. Это одно из решений проблемы куда двать избыточную мощность,или вернее как её не генерировать без необходимости.В индивидуальной системе точно такие-же заморочки. И нельзя решить эту проблему только одним ,как Вы говорите,тактованием.На уменшение потребления тепла, котёл должен прореагировать адекватным уменшением генерации тепла.Подчёркиваю,адекватным.Представте работу котла и системы на максимальных значениях.Например 10 кВт,по Вашей просьбе.Все расчёты производятся именно под эту ситуацию. Из котла поступает вода температурой 80*С,охлаждается в системе отопления на 20*С и возвращается в котёл температурой 60*С.При этом количество воды необходимое для получения тепла в коте и передачи его в радиаторы составляет 430 кг/час.Вода поступает в котёл температурой 60*С,нагревается в котле до 80*С и т.д.Это не фантазии,а прагматично подобраны нами составляющие для гарантированной работы при максимальных, пиковых морозах.Но вот потребление уменшилось и вода поступает с меншей скоростью,если система построена на гравитации ,и с большей температурой при принудительной подаче воды.Котёл нагревает 430 литров на 20*С в час,а при четверти потребляемой мощности в котёл поступает только 107,5 литров???Такое количество воды котёл нагреет на 80*С.Пришла в обратку 40*С и нагрелась ёще на 80*С.Итого 40+80=120*С.Датчик температуры не триммер, мгновенно не сработает,стало быть вода локально кипит.Это приводит к значительным потерям тепла из-за уменшения передачи тепла кипящей воде.Тепло уходит в дымоход.При принудительной подаче расход воды не уменшается ,зато увеличивается её температура.Вместо 60*С вода возвращается с тепературой 75*С. 75 +20 =95,плюс инерционность датчика терморегулятора и ... .Вот тут и начинается модуляции и кто во что играется.На навесных котлах предусмотрена модуляция,перебег насоса(задержка пламени на 180 секунд даже после снижения температуры до значения включения),не брезгуют и стрелкой.А крантики и прочие ... сколько угодно,но не в ущерб теплового равновесия котёл-система.Представте ситуацию, котёл и так кипятит воду через отсутствие нагрузки,а Вы ещё парочку радиаторов прикрываете.З повагою.
Григорій
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пт дек 16, 2011 6:37 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Григорій » Сб янв 10, 2015 2:34 pm

Задача эксплуатации индивидуальной системы отопления сводится к следующему.

Необходимо сбалансировать генерацию тепла и его потребления.В начале(равно как и при окончании) отопительного сезона, потребляемая мощность составляет только 25% от максимальной мощности котла(расчёты максимального потребления ведутся по температуре самой холодной пятидневки).

В гравитационных системах расход воды определяется количеством остывшей воды в радиаторах.Передавая тепло вода остывает в радиаторах, и как гравитационно более тяжёлая локализуется внизу системы отопления.А горячая вода, как гравитационно более лёгкая, выталкивается в верх системы.В более холодную пору вода остывает интенсивнее,при потеплении интенсивность охлаждения уменшается.Это и определяет зависимость мощности котла от мощности потребления.Мощность потребления падает,циркуляция снижается.Во избежание прегрева воды в котле необходимо снижать мощность .Возможности инного решения в гравитационной системе ограничены. Несколько улучшается ситуация при опускании котла ниже системы отопления.Но, в конечном итоге температура системы повышается,а циркуляция(расход) растёт незначительно.Как следствие перегрев воды в котле.Вспомните, при нагревании 1 кг воды на 1*С вода приниает 1 ккал тепла ( С = 1 ккал/(кг • °С) – теплоемкость воды).При остывании 1 кг воды на 1*С вода отдаёт 1 ккал тепла. Внешние условия ,температура среды, и определяют мощность котла,количество радиаторов и т.п. .Подбирая количественно и качественно эти составляющие мы и определяем теплоотдачу,расход теплоносителя и т.д. .Например мы произвели расчёт системы под ситуацию, когда котёл мощностью 10 кВт через 70 рёбр (М 140) при наружной температуре воздуха -22*С поддерживае температуру в помещении +20*С.Можно быть уверенным,что при входной температуре 80*С расход воды всистеме составит 430 кг/час,дельта радиаторов 50*С,температура обратки 60*С (стандартные условия).Но если мы увеличим мощность котла или изменим количество радиаторов,то ожидаемые нами показатели будут иными.показатели будут иными.Поэтому и необходима определённость .Эта определённость и даёт нам возможность исключать лишние хлопоты.Делают стандартным например навесной котёл,подгоняют под количество санитарной воды.Его мощность соответственно около хотя бы 24 кВт.А вот все остальные заморочки -крантики ,модуляцию и прочая,и прочая направлены на сглаживание переизбытка мощности на отопление.Ведь для трёх комнат хрущёвки максимальная мощность 3,5 кВт,а минимальная 0,875 кВт.З повагою.
Григорій
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пт дек 16, 2011 6:37 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Gr24 » Сб янв 10, 2015 3:30 pm

Григорій писал(а):Задача эксплуатации индивидуальной системы отопления сводится к следующему.
.Подбирая количественно и качественно эти составляющие мы и определяем теплоотдачу,расход теплоносителя и т.д. .Например мы произвели расчёт системы под ситуацию, когда котёл мощностью 10 кВт через 70 рёбр (М 140) при наружной температуре воздуха -22*С

Григорий, все это уже посчитано и картина боле чем ясна.Вот график для системы в 10кВт при -22 в пике.Расход воды 0,55 м3/ч
Вложения
график 10.png
график 10.png (72.65 КБ) Просмотров: 7857
Gr24
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2014 11:19 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Григорій » Сб янв 10, 2015 3:44 pm

Радий ,що переконнав Вас,що Ви і без мене в курсі дєла.З повагою.
Григорій
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пт дек 16, 2011 6:37 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Gr24 » Сб янв 10, 2015 3:58 pm

Григорій писал(а):Радий ,що переконнав Вас,що Ви і без мене в курсі дєла.З повагою.

Ну, мы подошли к самому интересному моменту выбору обвязки котла.Предлагаю перейти в более подходящую для этого тему.
viewtopic.php?f=1&t=14731
Gr24
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2014 11:19 pm