Проблема с автоматикой Eurosit 630

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение wladimir » Вт янв 29, 2013 6:56 pm

Проблема с котлом 11,6 ОАГВ + SIT630...
При похолодании добавил температуру и обнаружил, что она не растет. Зафиксирована на 63 градусах. Вызвал газовиков.
Они померяли входное давление газа и убедились, что оно нормальное. Покрутили винты регулировки и сказав, что все нормально и сделать ничего нельзя ушли. Но примерно месяц назад было все нормально! Котел разогревался до 70 - 75 градусов и дома было тепло при наружной температуре -25. А сейчас -15 и дома холодновато - около 16 градусов. После их ухода, померял расход газа котлом - оказалось ровно 1 кубометр в час.
А поскольку мощность котла 11,6 квт или 10000 ккал/час, то должно быть больше. (10000/8000=1,25 кубометра) Это без учета кпд, а с учетом КПД
итого больше. (1,25/0,87=1,44 кубометра)
Снова вызвал газовиков. В итоге они развели руками. Как я их понял, попытка изменить максимальный расход газа успехом не увенчалась.
Т.е. болезнь - падение максимальной мощности горелки. Что можно предпринять?
wladimir
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 6:12 pm


Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение nyoga » Ср янв 30, 2013 12:28 am

Доброе время суток.
Такая ситуация: котел Барс 12,5 кВт, объем отапливаемой площади 70 м2 есть водяной насос, автоматика Eurosit 630. до недавних пор все было нормально, но в последнее время цикл вкл./откл. горелок участился – приблизительно 2 минуты работает горелка, 2 не работает. Чем больше температура на котле, тем меньше цикл. Подскажите, в чем может быть дело. Заранее благодарен!
nyoga
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 12:14 am

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение standart12 » Пт апр 26, 2013 10:10 am

В помещении температура 20 гр.С (плюс-минус 2 гр.) и если за бортом упала температура, котлу необходимо отдать больше ККал! Его максимальная температура должна вырасти. Но среда котла прежняя (20 гр.), т.о. он в в этой среде быстрее остывает, т.к. разница температур среды и теплоносителя выросла! Чего тут не понятно?
standart12
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 9:57 am

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение shap49 » Пт окт 18, 2013 2:52 pm

Спасибо всем(гуру особо) - очень полезный топик!
Проблема: конвектор с Евросит 630- нач. вкл. проходит нормально и вроде-бы работает штатно.
Но при переходе из пол. 3 в 4 гаснет и основная и пилотная горелка. При мееедленном переключении заметно как пламя основной горелки сначала увеличивается а потом гаснет, с минимальной задрежкой гаснет и пилотная горелка. Если не прозевать и повернуть рег. обратно - пилотна непогаснет, вот основная уже не зажется.
Чистилось все- пламя синее и ровное; правда в поледних постах (не заглядывал года 2) советуют почистить и входной фильт регулятора.
Приеду - посмотрю. Но кроме этого - на какие еще моменты следует обратить внимание? Заранее - спасибо всем неравнодушным!
shap49
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Чт сен 13, 2007 12:17 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Димитрий » Вс окт 20, 2013 9:16 pm

Интересно : так было всегда? Если такая заковыка возникла в процессе эксплуатации - скорее всего соринка внутри блока СИТ... Больше не на что подумать. Ещё вариант : "криво" собран механизм блока . Но чтобы сработал основной клапан (с погасанием запальника) - должна сработать цепь безопасности - а это электро цепочка безопасности - датчик тяги или термопара... маловато информации.
Димитрий
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 9:42 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение vise » Пн окт 21, 2013 8:36 am

shap49 писал(а):Спасибо всем(гуру особо) - очень полезный топик!
Проблема: конвектор с Евросит 630- нач. вкл. проходит нормально и вроде-бы работает штатно.
Но при переходе из пол. 3 в 4 гаснет и основная и пилотная горелка. При мееедленном переключении заметно как пламя основной горелки сначала увеличивается а потом гаснет, с минимальной задрежкой гаснет и пилотная горелка. Если не прозевать и повернуть рег. обратно - пилотна непогаснет, вот основная уже не зажется.
Чистилось все- пламя синее и ровное; правда в поледних постах (не заглядывал года 2) советуют почистить и входной фильт регулятора.
Приеду - посмотрю. Но кроме этого - на какие еще моменты следует обратить внимание? Заранее - спасибо всем неравнодушным!

Димитрий правильно написал, похоже на срабатывание группы безопасности, посмотрите термопару (открутить и снова закрутить возможно плохой контакт).
vise
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Вс сен 30, 2012 9:53 am
Откуда: Кировоградская обл Украина

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение shap49 » Пн окт 21, 2013 7:27 pm

Началось только в этом сезоне-до этого 5 лет норма..Контакты термодатчика поджимал -подкручивал. А вот насчет соринки в блоке....возможно. В начале прошлогоднего сезона сопло основной горелки пришлось чистить.
А как прочистить блок: это в принципе возможно или только замена(ведь он не разбирается....)?
shap49
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Чт сен 13, 2007 12:17 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение aldonet » Ср окт 23, 2013 1:31 pm

Здравствуйте, хочу попросить помощи у специалистов в следующем вопросе. Заменил котел на новый, ранее был установлен КЧМ-1 с автоматикой АПОК. На нем уже несколько лет не работала автоматика, котел горел не выключаясь и расход газа на горелки регулировался лишь задвижкой подачи газа. Площадь помещения 57 м2, количество воды в системе около 150 литров. В осенне-весенний период средне суточный расход газа на старом котле составлял 6 м3 в сутки, а в зимнее время 12 м3 в сутки. Сейчас установлен напольный одноконтурный котел "Данко" 12 кВт, с автоматикой Eurosit 630. На регуляторе установлено минимальное задание (единичка) и расход газа составляет порядка 10 м3 в сутки при плюсовой температуре на улице (порядка +10 днем и +5 ночью). Обращался с вопросом о причине большого расхода газа в фирму производившую замену котла, но не получил какого-либо вразумительного ответа. Сказали что автоматика с завода настроена и ее регулировками уменьшить потребление газа не получится. Хотя когда они предлагали котел для замены, то говорили о том, что он несомненно будет потреблять меньшее количество газа, по причине более высокого КПД. Подскажите пожалуйста, можно ли уменьшить потребление газа котлом с помощью настройки автоматики Eurosit 630, либо же причина большого расхода газа в чём-то другом? Например в одной из фирм занимающуюся поставкой газового оборудования, мне называли возможной причиной недостаточную мощность котла (типа нужно было ставить не менее 14 кВт а лучше 16). Но у знакомых, на аналогичной отапливаемой площади и количестве воды в системе, 12 кВт котел в данное время потребляет 5 м3 в сутки.
aldonet
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср окт 23, 2013 1:08 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение vise » Ср окт 23, 2013 6:15 pm

aldonet писал(а):Здравствуйте, хочу попросить помощи у специалистов в следующем вопросе. Заменил котел на новый, ранее был установлен КЧМ-1 с автоматикой АПОК. На нем уже несколько лет не работала автоматика, котел горел не выключаясь и расход газа на горелки регулировался лишь задвижкой подачи газа. Площадь помещения 57 м2, количество воды в системе около 150 литров. В осенне-весенний период средне суточный расход газа на старом котле составлял 6 м3 в сутки, а в зимнее время 12 м3 в сутки. Сейчас установлен напольный одноконтурный котел "Данко" 12 кВт, с автоматикой Eurosit 630. На регуляторе установлено минимальное задание (единичка) и расход газа составляет порядка 10 м3 в сутки при плюсовой температуре на улице (порядка +10 днем и +5 ночью). Обращался с вопросом о причине большого расхода газа в фирму производившую замену котла, но не получил какого-либо вразумительного ответа. Сказали что автоматика с завода настроена и ее регулировками уменьшить потребление газа не получится. Хотя когда они предлагали котел для замены, то говорили о том, что он несомненно будет потреблять меньшее количество газа, по причине более высокого КПД. Подскажите пожалуйста, можно ли уменьшить потребление газа котлом с помощью настройки автоматики Eurosit 630, либо же причина большого расхода газа в чём-то другом? Например в одной из фирм занимающуюся поставкой газового оборудования, мне называли возможной причиной недостаточную мощность котла (типа нужно было ставить не менее 14 кВт а лучше 16). Но у знакомых, на аналогичной отапливаемой площади и количестве воды в системе, 12 кВт котел в данное время потребляет 5 м3 в сутки.

Мощность котла у вас не занижена, а завышена на ваше помещение вполне хватило бы 7 кВт котла. Насос стоит?
vise
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Вс сен 30, 2012 9:53 am
Откуда: Кировоградская обл Украина

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение aldonet » Чт окт 24, 2013 9:09 am

До замены котла насос в системе не был предусмотрен. Когда менял котел то и насос тоже установил. Потребление газа в осенний период (при плюсовой температуре на улице) старым котлом 6м3 в сутки и новым котлом 10 м3 в сутки указывал без включенного насоса, чтобы сравнить работу котлов в одинаковых условиях. При включении насоса, расход газа становится немного меньшим, приблизительно 8,5 м3 в сутки. Но я считаю что это тоже очень большое потребление газа на минимальном задании (единичка).
aldonet
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср окт 23, 2013 1:08 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение vise » Чт окт 24, 2013 5:23 pm

Межсезонье всегда самый наименее экономичный период в смысле КПД котла если еще учесть завышенную мощность, попробуйте сделать цикличной работу насоса.
Последний раз редактировалось vise Сб окт 26, 2013 11:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
vise
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Вс сен 30, 2012 9:53 am
Откуда: Кировоградская обл Украина

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение kata1979 » Сб окт 26, 2013 6:13 pm

добрый вечер!нужна срочная помощь.котел Титан 9кв пришли домой а,там пахнет угарным газом,открыл дверцу котла ,а,там все в гари! :?: после чистки гари включил котел,все вкл. но языки пламя вырываются в отверствие где находится автоматика!почему?
kata1979
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб окт 26, 2013 6:04 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Fokus » Сб окт 26, 2013 11:30 pm

Котёл АКГВ 17.4. Естественная циркуляция, на случай сильных морозов в систему вмонтирован насос. Автоматика SIT 630. Пламя на основной горелке и запальнике голубое.

Есть претензии к работе автоматики, она не модулирует пламя в любом из 7 режимов выставляемых ручкой регулятора. То есть основная горелка разогрев воду в баке котла до заданой температуры отключается, затем, после понижения носителя на 5 градусов, основная горелка запускается вновь.
В позиции терморегулятора 1 нагрев воды доходит до 45 градусов. В позиции 2 до 55 и т.д.

В зимнюю стужу, когда в отопительной системе запускается насос, отключение основной горелки между тактами длится много дольше чем при естественной циркуляции, а это может вызвать образование конденсата в наружной трубе. В моём случае, конденсат в прошлую зиму вроде бы как не выпадал, но лучше перестраховаться.
Подскажите как самостоятельно настроить SIT , что бы получить модуляцию пламени.
Fokus
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сб окт 26, 2013 10:16 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение лера62 » Сб ноя 02, 2013 11:01 am

Заменил старый АПОК-1 на газогорелочное устройство "Вакула" с автоматикой 630 EUROSIT.Обнаружился дефект (по-видимому в заводских регулировках)который проявляется в том, что уже в положении "2" ручки управления на основную горелку поступает максимальный поток газа и котёл нагревается до 90 градусов. Подскажите пожалуйста предусмотрена ли конструкцией какая либо регулировка устройства для более плавной подачи газа на горелки по всему диапазону от "1" до "7"?
лера62
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб ноя 02, 2013 10:38 am

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение vise » Сб ноя 02, 2013 8:33 pm

лера62 писал(а):Заменил старый АПОК-1 на газогорелочное устройство "Вакула" с автоматикой 630 EUROSIT.Обнаружился дефект (по-видимому в заводских регулировках)который проявляется в том, что уже в положении "2" ручки управления на основную горелку поступает максимальный поток газа и котёл нагревается до 90 градусов. Подскажите пожалуйста предусмотрена ли конструкцией какая либо регулировка устройства для более плавной подачи газа на горелки по всему диапазону от "1" до "7"?
Отрегулируйте подачу газа регулировочным винтом P вых
SIT630.JPG
SIT630.JPG (23.38 КБ) Просмотров: 10971
vise
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Вс сен 30, 2012 9:53 am
Откуда: Кировоградская обл Украина