Проблема с автоматикой Eurosit 630

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение sergey 73 » Ср дек 09, 2009 7:47 am

an4oys писал(а):здравствуйте)) Люди помогите. Поставил новый котёл Росс 15 с автоматикой Eurosit 630. До 50 градусов нагревается и отключается на время затем включается, а свыше 50 градусов работает и не отключается, хотя по паспорту должен, наверно что то не срабатывает. у меня счетчик на газ жрет оч много. что делать??
Не нужно ничего менять, не слушайте глупых советов, займитесь лучше утеплением своего жилья.
Ремонт газовых котлов http://www.luchservis.com
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж


Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение vladvlas » Чт дек 10, 2009 3:25 pm

Утепление это конечно хорошо и правильно. Но, сначала нужно думать.

В год я за газ плачу примерно 140 у.е. Дом старый.
Чтобы утеплить НОРМАЛЬНО мне дом нужно не менее 4000 у.е.
Проценты в банке от 4000 у.е. в год примерно 500 у.е. Вот такая арифметика...

"А оно мене надо?" (С)не моё.
vladvlas
 
Сообщения: 40
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 9:41 pm
Откуда: Киев

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение iuda » Пт дек 11, 2009 3:44 pm

vladvlas писал(а):Утепление это конечно хорошо и правильно. Но, сначала нужно думать.

В год я за газ плачу примерно 140 у.е. Дом старый.
Чтобы утеплить НОРМАЛЬНО мне дом нужно не менее 4000 у.е.
Проценты в банке от 4000 у.е. в год примерно 500 у.е. Вот такая арифметика...

"А оно мене надо?" (С)не моё.

можно поставить циркуляционный насос, быстрее будет дом согреваться
iuda
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 3:18 pm
Откуда: Минск

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Rubak » Вт дек 15, 2009 10:30 pm

А может кто-то уточнить что именно продул тот мастер, а то у меня все симптомы похожи. 3 года работало без проблем, а тут тухнет постоянно.
Rubak
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 12:13 pm
Откуда: Луцк

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение vladvlas » Ср дек 16, 2009 11:13 am

Пару дней назад у моего дяди случилась похожая ситуация. Пламя пилотной горелки перестало доставать до термопары (видимо упало давление газа, на улице ведь резко стало -10). Котел естественно тухнет.
Вращение винта, регулирующего подачу газа на пилотную горелку вообще ничего не дало. Трубку, которая идет от самой автоматики к горелке я откручивать сам побоялся - она от времени "прикипела" что-ли.
Помогла простая вещь - простукивание этой трубки и ковыряние проволокой в пилотной горелке.

Как я понял из своего опыта эта автоматика довольно надежная. И чудес не бывает. Если что-то не работает, значит "нет контакта" - сажа, грязь, пыль...
vladvlas
 
Сообщения: 40
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 9:41 pm
Откуда: Киев

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение VESELIJ » Чт дек 17, 2009 11:26 pm

Котлу как и машине иногда надо делать ТО. В идеале раз в год. И желательно что бы делал специалист. Мастер продул сетку-фильтр на фитиле и отверстия вторичного подсоса воздуха. Также из-за газа забивается трубка от автоматики до фитиля продуктами окисления после отслаивания они забивают калиброванное отверстие форсунки. Пламя на горелке и на фитиле должно быть голубым. Если оно голубое и недостает до термопары то либо слабое давление газа либо забито отверстие на жиклере. Если оно желтое как горит спичка то нехватка воздуха т.е. забиты фильтр-сетка подсоса первичного воздуха. Квалифицированный специалист полностью почистит систему пилотной горелки и определит нужно полностью чистить котел или нет.
Кстати котел не обязательно должен отключатся. Т.К. устройство автоматике таково; при большой разнице температуры установленной на автоматике и реальной в системе отоплении автоматика подает газ на максимуме при приближении к установленной снижается подача газа до минимума (своеобразная модуляция). Если на минимальной подаче газа котел компенсирует теплопотери вашего дома т.е. догреет до установленной температуры то соответственно он выключит подачу газа. Если не компенсирует теплопотери т.е. не догреет на минимуме до установленной температуры то так и будет на минимуме маслать. При остывании теплоносителя заново разжигается основная горелка и цикл повторяется. На включение и отключение котла влияет чистота сгорания газа т.е. коптит горелка или нет , настройка минимума, каллорийность газа, и утепленность дома, циркуляция теплоносителя ( при работе насоса на 3 скорости может не выключаться а на 1 будет отключения), количество теплоносителя и конечно установка температуры догрева. При установке на 40град одни теплопотери а при установке на 70град теплопотери гораздо выше и на минимуме не всегда догревает котел и это нормально. Кстати котел спалит ровно столько газа сколько необходимо для компенсации ваших теплопотерь. И вопросы "Что-то котел стал много газа кушать" не уместны. Если котел чистый( т.е. не коптит и воздуха хватает) и калорийность газа в норме. Конечно может быть и поломка автоматики (пробит сильфон или заклинил),выпал и погружного колодца и т.д. но бывает это не так часто.
VESELIJ
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт дек 17, 2009 10:18 pm

Re: Eurosit 630.

Сообщение сантех » Пт дек 18, 2009 2:58 pm

Григорий писал(а):При прапвильной настройке пилотной горелки U=15...25 mV(термопара).


А какой минимальный ток удержания клапана?
сантех
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт дек 18, 2009 2:34 pm
Откуда: Киевская обл.

Re: Eurosit 630.

Сообщение Григорий » Пт дек 18, 2009 9:28 pm

сантех писал(а):
Григорий писал(а):При прапвильной настройке пилотной горелки U=15...25 mV(термопара).


А какой минимальный ток удержания клапана?
К сожалению по памяти вспомнить не могу.Но твёрдо можно сказать,что при такой разности потенциалов ,сопротивление цепи не значительно,ток достаточной силы для удерживания клапана.Можете измерить сопротивление цепи и определить силу тока.Если очень нужно могу пролистаь каталог.Следует отметить,что ЭМ клапан удерживается,кроме элетромагнитной котушки,ещё и при помощи пластинчатых пружин.Т.е. отдельно удерживать клапан ни ЭМ ни пружины не могут,только совместно.Электромагнитный клапан поставляется как запчасть и его можно заменить. Выкрутить из корпуса можно обычным гаечным ключём.В клапане имеется тарелочка для зацепа пружин.Тарелочка довольно деликатна и иногда может разрушаться.Это тоже одна из причин отказа.Если выкрутить клапан из корпуса ,то при помощи небольшого источника тепла (зажигалкой деликатно нагревать термопару)можно убедиться в его исправности визуально.Без опыта не рекомендую проводить такие внедрения.С ув.Григорий
Григорий
 
Сообщения: 199
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 8:21 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение oksananarazha » Пн дек 21, 2009 10:37 pm

Здравствуйте, помогите с котлом Гелиос, автоматика SIT 630. При сильном ветре тухнет горелка, пламя синего цвета, но имеет наклон в сторону трубы. Разжечь не возможно, все загорается нормально, но потом просто задувает пламя. Подскажите как устранить проблему, может трубу как то оградить от "задуваний"?
oksananarazha
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн дек 21, 2009 8:40 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение vladvlas » Вт дек 22, 2009 9:35 am

oksananarazha, Вы бы хоть потрудились указать высоту, диаметр, материал и т.д. дымохода. Видимо дело всё-таки в нём.
Хотя, может быть, гуру и так подскажут.
vladvlas
 
Сообщения: 40
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 9:41 pm
Откуда: Киев

Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение yurev » Вс янв 10, 2010 3:47 pm

Всем привет! Ребята подскажите что сделать: У меня котел производства ОАО РОСС АОГВ 16, отработал 2 года без нареканий, а сейчас такая проблема: когда отключается горелка основная, то газ полностью не перекрывается и горит вне котла, т.е. прям при выходе из трубы. Чем с этим бороться.
yurev
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 3:20 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение SanPen » Сб янв 30, 2010 2:21 pm

VESELIJ писал(а):Котлу как и машине иногда надо делать ТО. В идеале раз в год. И желательно что бы делал специалист. Мастер продул сетку-фильтр на фитиле и отверстия вторичного подсоса воздуха. Также из-за газа забивается трубка от автоматики до фитиля продуктами окисления после отслаивания они забивают калиброванное отверстие форсунки. Пламя на горелке и на фитиле должно быть голубым. Если оно голубое и недостает до термопары то либо слабое давление газа либо забито отверстие на жиклере. Если оно желтое как горит спичка то нехватка воздуха т.е. забиты фильтр-сетка подсоса первичного воздуха. Квалифицированный специалист полностью почистит систему пилотной горелки и определит нужно полностью чистить котел или нет.
Кстати котел не обязательно должен отключатся. Т.К. устройство автоматике таково; при большой разнице температуры установленной на автоматике и реальной в системе отоплении автоматика подает газ на максимуме при приближении к установленной снижается подача газа до минимума (своеобразная модуляция). Если на минимальной подаче газа котел компенсирует теплопотери вашего дома т.е. догреет до установленной температуры то соответственно он выключит подачу газа. Если не компенсирует теплопотери т.е. не догреет на минимуме до установленной температуры то так и будет на минимуме маслать. При остывании теплоносителя заново разжигается основная горелка и цикл повторяется. На включение и отключение котла влияет чистота сгорания газа т.е. коптит горелка или нет , настройка минимума, каллорийность газа, и утепленность дома, циркуляция теплоносителя ( при работе насоса на 3 скорости может не выключаться а на 1 будет отключения), количество теплоносителя и конечно установка температуры догрева. При установке на 40град одни теплопотери а при установке на 70град теплопотери гораздо выше и на минимуме не всегда догревает котел и это нормально. Кстати котел спалит ровно столько газа сколько необходимо для компенсации ваших теплопотерь. И вопросы "Что-то котел стал много газа кушать" не уместны. Если котел чистый( т.е. не коптит и воздуха хватает) и калорийность газа в норме. Конечно может быть и поломка автоматики (пробит сильфон или заклинил),выпал и погружного колодца и т.д. но бывает это не так часто.

где ты раньше был с свои советом, я до этого шол несколько недель, пока всю АВТОМАТИКУ не перебрал.
Моему котлу Атон 20Е как раз это помогло.
SanPen
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 9:22 am
Откуда: Днепропетровская Обл

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение pikat » Вс май 30, 2010 9:23 pm

VESELIJ Спасибо! Снял горелку почистил всё,что видел жиклёры итд.Итог работает,как новый :D !
ЗЫ забыл проблема была с пилотной горелкой не прогревала термопару из-за пыли\грязи, и котёл уходил по защите,помазал сильфон термопастой,автоматика в идеале! Хотя тоже думал задувает пилотную горелку! :lol: Всю зиму просидел с заблокированной автоматикой при помощи палочки под регулятором что-бы не срабатывала, на работу боялся уходить,морозы то были :lol: :lol: :lol:
регился,чтобы спасибо сказать!!!!!!!! :D :D :D :D :D
pikat
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс май 30, 2010 9:03 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение RGBSerj » Вс окт 03, 2010 3:52 pm

Вращение винта, регулирующего подачу газа на пилотную горелку вообще ничего не дало

А где этот винт? Котёл титан 16, пламя горелки не достаёт до термопары. Жиклёр пилотной горелки прочищал, но тем не меннее котёл регулярно гаснет. Может быть слабое давление газа? причём эта проблема чуть ли не с первого года эксплуатации
RGBSerj
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 3:37 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Григорий » Вс окт 03, 2010 6:31 pm

RGBSerj писал(а):
А где этот винт? Котёл титан 16, пламя горелки не достаёт до термопары. Жиклёр пилотной горелки прочищал, но тем не меннее котёл регулярно гаснет. Может быть слабое давление газа? причём эта проблема чуть ли не с первого года эксплуатации
Re: Гравитационная система by Григорий » Tue Feb 09, 2010 8:22 pm.Кроме того диаметр живого сечения жиклёра маленький до 0,6 мм.Это не позволяет регулоровать мощность горелки в большом диапазоне(проще высоту пламени),мощность состаляет порядка 150-200Вт.Попробуйте на стояке медленно уменьшить расход газа ,при работающей основной горелке, устойчивость пламени пилотной горелки должна восстановиться.Уменьшать росход газа ниже 25% мощности котла нельзя,теряется огневая связь между пилотной и основной горелкой.Доверяй,но проверяй.С ув,Григорий.
Григорий
 
Сообщения: 199
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 8:21 pm