Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Григорій » Пт ноя 29, 2013 2:42 pm

Fokus писал(а):Григорій , спасибо за прекрасную лекцию !
Теоретические знания никогда не бывают лишними, но из прочитанного, я так и не понял, какими шагами навсегда или почти навсегда избавить себя от образования в дымовой трубе конденсата.

Весь fokus в том ,что это не теоретические,а очень даже практические знания.Попросту они Вам не нужны,на жизнь Вы зарабатываете другим.
Fokus писал(а):В небольшом частном доме(50 кв.м) в стародавние времена была смонтирована гравитационная отопительная система, где нет батарей, а их заменяют металлические трубы разного диаметра. Изначально при монтаже системы отопления была допущена ошибка приведшая к тому, что трубы в одной из комнат никогда не прогревались как надо, ко всему и протяжённость трубы была здесь сильно уменьшена.
Летом 2012 года попутно с заменой старого котла на новый (АКГВ-17.4), ...


На форуме есть информация как подобрать котёл,и устроить систему отопления.Если котёл отечественного производства с установкой на пол,то для Вашей кубатуры здания(внутренняя площадь 50 кв.м.плюс толщина стен и высота до 3-х метров - порядка 200м. куб.) необходим котёл мощностью 7 кВт.А система отопления должна состоять из 49-ти чугунных секций М-140(в режиме 80*С на входе в систему, они обеспечат передачу 7-ми кВт тепла в помещение в самую холодную пятидневку и обеспечат 20*С ).Если Вы живёте в зоне ,где самая холодная пятидневка-22*С.Можно применять и другие элементы ,но они должны не уступать указанной мощности.Грубо на каждый кВт мощности необходимо 2,3 м.кв.площади теплоотдачи радиаторов,труб и т.п.. В начале отопительного сезона (+8*С)необходима четверть максимальной мощности 7/4=1,75 кВт.Обеспечить модуляцией Вы знаете как.КПД котла при этом составит около 50%..Котёл буде работать непрерывно,а в атмосферу,через дымоход ,будет уходить приличная часть тепла. Ваш дымоход будет прогреваться этим теплом постоянно.При понижении наружной температуры до критических холодов (среднесуточная -22*С,что не исключает ее колебания у сторону понижения и до более низких значений) котёл будет работать непрерывно на максимальной мощности 7 кВт. При КПД 90% ,десять процентов тепла будет уходить в Ваш дымоход и прогревать его постоянно.Кроме того диаметр дымохода котла мощностью 7 кВт не превышает,как правило,70...80 мм .Этим размерам должен соответствовать дымоход дома.Расход газа за отопительный сезон составит 1700..2000 м.куб. .Котёл мощностю 17.4 кВт превышает необходимый в 2,5 раза,и работать в режиме модуляции будет с очень низким КПД. Т.е. в дымоход может уходить тепла примерно столько,сколько уйдет на отопление дома.Не думаю,что 3...7 кВт уходящих в дымоход приведут к конденсату.Но расход газа за отопительный сезон безусловно увеличится до 3500...4000м.куб..С уважением.
Григорій
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пт дек 16, 2011 6:37 pm


Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Женя » Пт ноя 29, 2013 5:38 pm

По моему побороть конденсат можно только путем утепления выхлопной трубы или греть саму трубу. Расчеты про температуру теплоносителя 80 град на практике редко применяются. Тем более что система уже не соответсвует расчетной, значит ркомендуемые режимы выдержать не получится. Для прогрева всей трубы выше 50 град мощности отходящих газов явно не хватит. Тем более у Атона. Особенность контрукции Атона в том, что в выхлопную трубу идет подсос воздуха из помещения, соотв. температура газов в трубе намного ниже температуры газов на выходе из "топки", что не позволит прогреть всю трубу выше температуры конденсации. Может как вариант найти способ для слива конденденсата "за бортом". Я себе так делал, при этом под отверстием были ледяные горки высотой до 2 м., приходлось молотом потом разбивать. В результате обмотал стекловатой, и забыл что такое конденсат, работает на молуляции с температурой носителя 40-60 град, выхлопная труба практически еле теплая, но конденсата нет.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Григорій » Пт ноя 29, 2013 8:37 pm

Женя писал(а):По моему побороть конденсат можно только путем утепления выхлопной трубы или греть саму трубу. ...



Поэтому и подчёркивалось выше,что есть определённые требования к дымоходам и их необходимо выполнять.Есть и более современные решения.Дымоходная труба одностенная изготовлена из нержавейки AISI 316, толщиной 0,6 мм применяется при гильзовке кирпичных дымоходов. У парня в дымоходе тоже гильза,но из асбестовой трубы. Сэндвич дымоходная труба с теплоизоляционной базальтовой прокладкой между двумя трубами разного диаметра....Впрочем меня не обязательно воспринимать всерьёз,делайте ставку на свой проверенный опыт.С уважением.PS.Если в системе правильно вмонтирован насос,то температура радиаторов будет зависеть от производительности насоса.В гравитационных на максимальной мощности, и принятых чугунных радиаторах М-140 семь секций на каждый кВт ,циркуляция воды составит 43 кг на каждый кВт мощности.Максимальная температура на выходе котла 80*С,на входе 60*С.Если число секций увеличить в два раза(при максимальной мощности)и принять четырнадцать секций на каждый кВт,циркуляция воды составит 86 кг на каждый кВт.Максимальная температура на выходе котла 75*С,на входе 65*С.Это произойдет независимо от нашего опыта.Нагреть или остудить 43 кг воды на 20*С-один кВт.Нагреть или остудить 86 кг воды на 10*С-один кВт.Принимают за основу расчёта режим в 80*С/60*С по причине унификации,и при повышении температуры выше 80*С идет интенсивное разложение бытовой пыли на вредные составляющие.
Григорій
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пт дек 16, 2011 6:37 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Александр_Б » Ср янв 29, 2014 3:03 pm

Спецы выручайте, а то у самого уже крыша едет. Стоял до прошлого года древний котёл КСТГ 10, с такой же древней горелкой, рассверленной умельцами. Система отопления была гравитационная. Отапливал им 120 м.кв. площади. Было тепло, только когда на улице -20 и ниже, становилось не комфортно, Т в доме опускалась до 17-18 гр. Прошлой зимой автоматика на горелке сломалась и я купил новую, ГГУ 16 кВт, на Евросит 630, двухрожковую. Поставил, холодно, температура в доме не поднималась выше +15, температура котла 70-75 гр. Крутили горелку и спецы и сам, толку не было. Горит красиво, а тепла нет.
Летом купил новый котёл ZOTA MIX 20 кВт, добавил секций радиаторов, чугунных всего 63 секции, алюминиевых 14 секций и пара регистров из труб, врезал насос. Горелку оставил ту же - ГГУ 16 кВт. Думал вот оно счастье. Пока было до -10 на улице, в доме нормально 20-22 гр., но котёл не грелся больше +65 гр. на максимуме горелки. Когда придавило до -20, в доме начала падать температура, вплоть до 15 гр., на котле всё те же +65. Больше поднять не получалось ни какими силами (регулятор газа на всю). Вызывал газовиков, постояли, покрутили, сказали, что горелка слабая и не тянет.
Купил новую, ту что мой котёл комплектует завод-изготовитель, ГГУ 24 кВт, трёхрожковая, евросит 630. Поставил, горит классно, котёл разогрелся до +80, в доме потеплело до +18. И всё. Больше температура ни на котле, ни в доме не растёт. Горелка пашет не выключаясь, котёл не греется. Менял скорости насоса - эффекта нет. Регулировал заслонку трубы, вплоть до практически полного закрывания - толку нет. Не врубаюсь в чём причина. Ведь в описании горелки написано, что должна догревать до +95 на максимуме. Я понимаю, что площадь теплоотдачи может и маловата, но котёл то тем более должен нагреваться хотя бы до 90 гр. Мне этих то 10 гр. и не хватает, что бы в доме стало 20-22 и комфортно. Что не так ваще не понимаю :shock:
Александр_Б
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср янв 29, 2014 2:26 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение beswap » Пн фев 03, 2014 1:53 pm

Здравствуйте у меня такая проблема с автоматикой (Eurosit 630) или котлом, при горение основной горелки на запальнику срывается пламя и все выключается. Почему оно срывается в любом положение с 1 до 7.
beswap
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн фев 03, 2014 1:42 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Димитрий » Пн фев 03, 2014 8:00 pm

Александру_Б
Похоже улицу греешь! Утепли дом - окна двери потолки !!! Пока тепло улетает в трубу (на улицу) - дом не нагреешь
Последний раз редактировалось Димитрий Пн фев 03, 2014 8:06 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Димитрий
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 9:42 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Димитрий » Пн фев 03, 2014 8:02 pm

beswap
Похоже срабатывает цепь безопасности - провода к датчику тяги - сам датчик тяги - переходник и все контакты к термопаре... - разрывается электро цепь и всё гаснет...
Димитрий
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 9:42 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Александр_Б » Вт фев 04, 2014 6:34 am

"Похоже улицу греешь! Утепли дом - окна двери потолки !!! Пока тепло улетает в трубу (на улицу) - дом не нагреешь"
Это понятно. Вопрос в другом. Почему котёл не греется до 90-95 гр. при наличии избыточной мощности? Ведь у него запас по мощности около 50%.
Александр_Б
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср янв 29, 2014 2:26 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Александр_Б » Вт фев 04, 2014 6:39 am

"Здравствуйте у меня такая проблема с автоматикой (Eurosit 630) или котлом, при горение основной горелки на запальнику срывается пламя и все выключается. Почему оно срывается в любом положение с 1 до 7."
Тут два варианта.
1. Нужно винтом подачи газа на запальник отрегулировать пламя. Проверить что бы тяга не была слишком сильной, а то бывает задувает. Или прочистить сам запальник иголкой.
2. Возможно наоборот - тяга слабая. Тогда нагревается датчик тяги и всё отрубает. Можно попробовать его повесить в стороне от горелки и понаблюдать, будет отрубаться или нет.
Александр_Б
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср янв 29, 2014 2:26 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Димитрий » Вт фев 04, 2014 7:40 pm

Александр_Б писал(а):...Почему котёл не греется до 90-95 гр. при наличии избыточной мощности? ...
я так думаю, что всё производимое котлом тепло исключительно в соответствии с законами физики благополучно рассеивается системой отопления - порядка 85 секций на 120 кв.м. Кроме того неплохо бы знать сколько уходит кубометров газа за сутки (за час) - можно было бы и посчитать сколько тепла произведено за этот период времени....
Димитрий
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 9:42 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение bush692 » Чт фев 06, 2014 11:10 pm

прошу помочь,при отпускании поплавка-гаснет запальник! такое впечатление,что давление газа мало!
bush692
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт фев 06, 2014 10:51 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение bush692 » Чт фев 06, 2014 11:15 pm

запальник-чист,продувал,прочищал,обошёл датчик тяги путём коротко-замкнут
bush692
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт фев 06, 2014 10:51 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение yparus » Сб мар 15, 2014 3:43 pm

А может стоит ее просто поменять?? Я сам с такой автоматикой мучился долго, покуда не плюнул на все и не купил себе новый. Я несколько раз его ремонтировал, за ремонт отдал столько же, сколько за новый. Если надумаете менять, то советую вот тут посмотреть http://www.novatek.com.ua/ , у них там самые демократичные цены.
yparus
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб мар 15, 2014 3:40 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Endry » Пт сен 05, 2014 4:16 pm

Здравствуйте. Я столкнулся с такой проблемой - пилотная горелка не зажигается. Уже все перепробовал и все почистил, вроде все работает, но все же никак не удается зажечь. Пробовал на прямую - спичками, все работает, а так не получается. Пьезоелемент тож искрит. Помогите пожалуйста. Котел ВУЛКАН - 12МЕ.
Endry
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2014 3:57 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Kerry » Чт сен 25, 2014 4:06 pm

Добрый день. Возникла проблема такого рода,зажигаю котел, включаю основную горелку, на минимальное положение, раздается щелчок и пламя выше обычного, горит минуту и тухнет. Что с этим можно сделать? помогите пожалуйста,холодно же(( в этом году котел включаю 1й раз
Kerry
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2014 4:01 pm