Проблема с автоматикой Eurosit 630

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение sergey 73 » Ср фев 01, 2012 5:27 pm

Артем писал(а): Проблема не в термобалоне........
Боюсь автоматику на замену
Ремонт газовых котлов http://www.luchservis.com
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж


Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Владимир Л » Чт фев 02, 2012 4:39 pm

Добрый день!
Обращаюся к Вам за помощью, в ситуации которая возникла у меня:
У меня парапетный котел Колви 12 двухконтурный с автоматикой Eurosit 630 (отработал 2 сезона) , летом месяц не включался, а когда осенью запускали он не включился, вызвали мастера с газового хазяйства, он прочистил сказал что образовался фурункул, после этого начались не приятности.
1. Регулятор газа если поставить на 1 (ближе к1) набирает температуру от 40 до 45 градусов, если поставить регулятор ближе к 2 то набирает температуру от 45- 50 градусов, хотя раньше работал независимо где находился регулятор на 1 набирал температуру 40-50 градусов. аналогично и на 2.
2. Увеличился расход газа с 9 м3 до 12 м3.
Сервисный центр вразумительного ответа не дал объясняя это плохим газом, и что датчик может давать погрешность до 5 градусов после того как там все прочистили (хотя до этого погрешности не было)!!
спасибо!
Владимир Л
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт фев 02, 2012 4:28 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение sakuraba » Пт фев 03, 2012 8:49 pm

Либо Вы стараетесь искать причину,либо упорно сомневайтесь.Вам предлагается простой вариант проверки котла.Терморегулятор устанавливается в положение 7 ( +90°С),а краном на стояке уменьшить горение горелок так .что бы пламя на горелках было минимальное и стабильное.Под Вашим контролем стрелка термометра должна установиться в каком-то одном стабильном положении(зависит от мощности горения).По времени часа два...три.Предположим это 60*С.Потом попытайтесь добавить мощности краном на стояке,очень плавно,контролируя визуально усиление пламени на горелках,(чуть-чуть).Если таким образом в три...четыре приёма Вы добётесь стабильной температуры за 80*С(режим гравитационный) ,а обратка существенно прогеется,то тяга нормальна.Какие такие теоретические фантазии я Вам предлагаю? Ничего такого, что- бы Вы не знали. Аналогия, на плите закипает чайник и Вы прикрываете пламя на конфорке, для стабилизации минимального кипения.З повагою Григорій.[/quote]

Уважаемый Григорий!Поясните пожалуйста.Терморегулятор установил на 3,на самом аппарате уменьшил подачу газа до минимального и стабильного пламени.температура стоит 53 С.Автомат не отключается,горелка и фитиль горят постоянно!Работает целый день.до этого были проблемы,отключался,тух фитиль.Вопрос,корректна ли такая работа аппарата?и есть ли опасность для меня?
sakuraba
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт фев 03, 2012 8:18 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение scorpion356 » Пн фев 06, 2012 12:51 pm

Здравствуйте гуру форума, нужна помощь. Недавно установили котел ЛЕМАКС КСГ-10Д, но возникла такая проблема, при закрытии дверцы котла гаснет полностью все и запальник и основная горелка, при замыкании на коротко клемм датчика тяги проблем не возникает, газовые службы предлагают вносить конструктивные изменения в котел, какие именно не знаю, но тогда теряется гарантия, Помогите дельным советом, Чисто интуитивно я предполагаю, что не хватает кислорода для горения, но как его добавить не знаю, заранее благодарю
scorpion356
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн фев 06, 2012 12:02 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение sergey 73 » Пн фев 06, 2012 6:24 pm

Если у Вас стоит Sit 630, могу предположить что нужно просто напросто почистить пилотную горелку.
Ремонт газовых котлов http://www.luchservis.com
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение паша-спартак » Вт фев 07, 2012 6:53 pm

Проблема с котлом Термобар авт. Евросит 630 горелка откл. только если темп. 40-45 грд. и то на минуту , потом опять молотит мин 15 . Если выставить на 50 и выше грд. вообще не откл.
паша-спартак
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн фев 06, 2012 9:08 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Ar61 » Вс фев 19, 2012 12:28 pm

Здравствуйте!
1. Запальник зажигается, но при отпускании ручки режимов тухнет.
2. Снята и проверена вся цепь термодатчик-датчик тяги-магнитный клапан. При нагреве на плите ЭДС 35 мВ, клапан удерживается.
3. Ставлю на место, повторяется п.1.
4. Снял крышку клапана, утопил шток под ручкой режимов, зафиксировал проволокой. Котёл удалось запустить.
Моё предположение - разрегулировался(у него головка с насечкой, как на часах) шток, т.е. его длины не хватает для полного опускания резинового грибка магнитного клапана, вследствие чего грибок не захватывается. Вопрос - регулируется ли шток? Если регулируется, как снять ручку режимов?
Ar61
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс фев 19, 2012 12:24 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение sergey 73 » Ср фев 22, 2012 7:34 am

Ar61
Для начала попробуйте пилотную горелку почистить, а потом уже с клапаном разбираться.
Ремонт газовых котлов http://www.luchservis.com
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Ar61 » Чт фев 23, 2012 1:30 pm

Горелку чистил, пламя охватывает термопару, эдс 35 мВ. Повторюсь, если достать всё и всборе проверить - работает. Ставлю на место - не работает. Пробовал два раза.
Ar61
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс фев 19, 2012 12:24 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение sergey 73 » Чт фев 23, 2012 6:24 pm

Чудес не бывает.
Ремонт газовых котлов http://www.luchservis.com
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Nik130576 » Пн сен 24, 2012 5:18 pm

Добрый вечер всем. Кто может помочь советом? У меня Атон с автоматикой Eurosit 630, начались проблемы . В прошолм году начал гаснуть котел по непонятной причине, я думал что сдувает пламя тыгой но нет. В этом году почистил горелку продул дросельнею шайбочку, форвунки,почистил запальную горелку и воздушный фильтр (сеточку). Но во времы росжига пока держу нажатым клапон запальник работает, запалив его и подержав примерно 20...30с. я отпускаю клапон и пытаюсь поставить автоматику на первое полльжения и в этот момент слышен щелчек клапона и котел гаснит. Иногда получается зажечь котел но он набирает заданную температур и должна гаснуть основная горелка а в работе остоватся запальник. Но не тут то было, котел полностью гаснит. Я грешил на датчик тяги проверил его тестором он рабочий но на всякий случай него закоротил, нечего не помогло. ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРОБЛЕММА.
Nik130576
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 4:37 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Димитрий » Сб окт 13, 2012 7:39 pm

Если появились нежелательные выключения котла, в первую очередь надо измерить выходное с термопары напряжение (18-20мв) и поступление его на электромагнитный клапан (ориентиров.3мв).
Если термопара выдаёт больше 20-22мв, т.е. чем больше мв, тем быстрее прогорит термопара.
Димитрий
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 9:42 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Роман » Вт окт 16, 2012 9:55 am

Подскажите пожалуйста как настроить в домашних условиях автоматику 630 EUROSIT на работу с минимальной температурой от 30 градусов теплоносителя в котле. Нужна работа котла при такой температуре,а все автоматики такого типа настроены от 40 градусов. С техникой дружу, разобрать и собрать смогу, но может есть какая то технология без разборки, винтами или регуляторами. Спасибо!
Роман
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт окт 16, 2012 9:29 am

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение vise » Ср окт 17, 2012 6:07 am

Роман писал(а):Подскажите пожалуйста как настроить в домашних условиях автоматику 630 EUROSIT на работу с минимальной температурой от 30 градусов теплоносителя в котле. Нужна работа котла при такой температуре,а все автоматики такого типа настроены от 40 градусов. С техникой дружу, разобрать и собрать смогу, но может есть какая то технология без разборки, винтами или регуляторами. Спасибо!

Никак.Все виды автоматики используют температурное расширение материалов и до 40 градусов зависимость нелинейна,поэтому вся автоматика и работает с 40ка градусов. да с 30ю градусами вы ничего и не добьетесь только котел угробите конденсатом. А потом будете писать как этот товарищ:"


Сообщение олег_крым » Сб окт 06, 2012 5:42 pm купил с дуру второй котёл этой марки врагу можно только посоветовать- почему (первый котёл был взят в 1997 году магазин тёплый дом г.красноперекопск через месяц радостей начал отключаться пришёл по гарантии товарищ сделал такой реенжениринг открыл слюдяное окно и прямо на фитиль проложил трубочку термореле ну думаю посмотрим все средства хороши так и работал 5 лет пока не потёк.да думаю гарантийный срок закончился делать неча почапал брать такой-же дабы не иметь проблем с инсталяцией купил(модель mar-828u версия V2K12) кроче такой-же на этот раз установил сам-бо надо платить за смену в горгазе 500 с дулей мы-же экономные но это в оправдание котлу не идёт правда-же? и вот опять оказия-8 месяц года 2012 от р.х. отключается автоматика (630 eurosit) давай бороздить просторы нета с целью данную проблему устранить достал терморегулятор почистил всунул обратно снял крышку тщательно заделанной краской пломба читай инструкцию! добавил газа на фитиль проблема устранилась и в месяц 10 тех же лет опять стал тухнуть
p.s. данную модель кому-то рекомендовать упаси господь от этих мучений если артёмовским инженерам захочется увидеть котёл с дыркой у себя операционной пож-та 0662186261 вышлю как укажут!" ну
не верю я, что 3х миллиметровая сталь за 5 лет проржавела просто так без ошибок в системе, или котел закипал или летом без воды стоял.
Последний раз редактировалось vise Вс окт 28, 2012 8:18 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
vise
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Вс сен 30, 2012 9:53 am
Откуда: Кировоградская обл Украина

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Димитрий » Ср окт 17, 2012 12:35 pm

Роману.
И мне "Нужна работа котла при температуре от 30 градусов теплоносителя в котле".
Сам не видел, но читал, что от 30град есть эти же самые ЕвроСит630, но с удлинённым и утончённым термобаллоном.
Я решал эту задачу по таким шагам: подрегулировал запальник и термопару, почистил газ.фильтры в блоке и на газопроводе, чтобы они не создавали доп. проблем при дальнейшей настройке. И отрегулировал режим минимального горения, но не на 30 мм вод ст, а по факелу (с последующей неоднократной проверкой на устойчивый розжиг без хлопков - это в настройке очень важно), крутилка на 1. Но автомат в тёплую погоду всё равно срабатывает на 40-45. Что планирую: выкрутить одно сопло основн. горелки и поставить туда заглушку на хорошую прокладку. Пусть поработает на одной горелке. Пока руки не дошли
Димитрий
 