Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

от системы отопления низкая теплоотдача

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

от системы отопления низкая теплоотдача

Сообщение Алексей Д » Вт янв 06, 2009 11:00 pm

Система отопления старого типа, а именно протянута стальная труба диаметром 76мм около 100м, система закрытого типа с постоянным давлением в 1Атм, стоит насос, котел Росс АОГВ 20кВт при площади помещения 140м2, причем котел новый.
Возникла такая проблема: от системы отопления низкая теплоотдача, вода в системе нагрета до 70" C но при этом в помещении прохладно.
Мне кажется, что это происходит из-за внутренней коррозии труб, хотя осенью полностью запенили воду. Подскажите как решить данную проблему?
Алексей Д
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 10:31 pm
Откуда: СтарыйОскол


Сообщение Женя » Ср янв 07, 2009 9:20 am

А батареи имеются? Какие и сколько? Когда возникла проблема? По моему коррозия не может до заметной степени ухудшить теплоотдачу. Насколько равномерно прогрета система?
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

от системы отопления низкая теплоотдача

Сообщение Алексей Д » Ср янв 07, 2009 10:11 am

Батарей совсем нет, только труба протянутая в виде кольца от подачи к обратке котла по всему контуру дома, раньше стоял газа угольный котел с открытой системой с насосом и таких проблем небело, но в связи с большим расходом газа решили поменять. Температура на выходе из котла порядка 70 С а на входе около 55 С. Проблема возникло только в этом отопилельном году.
Алексей Д
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 10:31 pm
Откуда: СтарыйОскол

Сообщение Женя » Чт янв 08, 2009 10:05 am

По моему большая разница между подачей и обраткой. Насос нормально работает? Воздуха в насосе нет? Можно увеличить производительность насоса?
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение MAZAY » Чт янв 08, 2009 12:04 pm

Согласен, с "Женя" тут что-то не так с циркуляцией теплоносителя... или завоздушивание или насос малой производительности. ИМХО недолжно быть такой разницы температуры подачи и обратки -маловата площадь радиатора....Уточнение: 1. А в старой системе отопления был насос...и тот-же? 2. При старой системе был перепад температур такой-же?
От речей дело вперед не двигается. Надо действовать, а не говорить, дела решают спор лучше, чем слова.
MAZAY
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 12:10 pm
Откуда: г. Харцызск, Донецкая обл.

от системы отопления низкая теплоотдача

Сообщение Александр.Яр. » Чт янв 08, 2009 9:51 pm

Тут явно что-то с насосом! При данной системе такого перепада температуры быть не должно!
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение Алексей Д » Пт янв 09, 2009 12:09 am

"Женя" Насос нормально работает? Воздуха в насосе нет? Можно увеличить производительность насоса?
Работа насоса в норме, воздуха нет проверял плюс установлено 3 авто клапана для сброса воздуха ( в самой верхней точке, на группе безопасности и на выходе из котла на подаче) увеличение мощности не привело к результатом.

"MAZAY"1. А в старой системе отопления был насос...и тот-же? 2. При старой системе был перепад температур такой-же?
Насос тот-же (Salmson NXL-43-25P, max подача: 3.5 м.куб.ч). При старой таких проблем небело, соответственно перепады подачи и обратки не мерил.
Последний раз редактировалось Алексей Д Вт янв 20, 2009 2:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Д
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 10:31 pm
Откуда: СтарыйОскол

Сообщение Женя » Пт янв 09, 2009 8:02 am

Да, намудрили однако. Выхлопная труба котла мешает видеть куда ушли трубы. Шаровый клапан в порядке? Возле него труба должна быть гораздо холоднее чем возле насоса. Фильтр я бы поставил перед насосом, а не после.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение santex » Пт янв 09, 2009 12:36 pm

Витягни сітку з самопромивного фільтра і хай робе (Вже в друге бачу що такий філтр на опалення ставлять МУДАКИ).Або бойпас відкрий. :evil: :evil: :evil:
РУХ ЦЕ ЖИТТЯ-http://yugopolus.com.ua
Аватара пользователя
santex
 
Сообщения: 139
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 12:08 pm
Откуда: Киев

от системы отопления низкая теплоотдача

Сообщение Александр.Яр. » Пт янв 09, 2009 2:33 pm

santex писал(а):Витягни сітку з самопромивного фільтра і хай робе (Вже в друге бачу що такий філтр на опалення ставлять МУДАКИ).Або бойпас відкрий. :evil: :evil: :evil:


Вот с фильтром может и проблема быть. Слишком большое сопротивление системы. Проверить можно, открыв байпас. И как будет работать через байпас, надо посмотреть. Может и в норму придёт!
Александр-Яр.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение Алексей Д » Пт янв 09, 2009 8:18 pm

"santex" - попрошу не выложатся, мне кажется данный форум нужен для нормальных людей, помогающий решать ту или иную проблему. Лучше подскажите какие есть хим. средства для промывки системы?


Да действительно система получилась сложная, но установка фильтра была необходимостью, так как система состоит из обычной трубы - коррозия метала, а также до установки фильтра полностью останавливался насос от этой самой коррозии - только полная разборка и промывка помогла запустить насос.

В данный момент открыт бойспас на фильтре и вроде бы система приходит в норму.
Алексей Д
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 10:31 pm
Откуда: СтарыйОскол

Сообщение santex » Пт янв 09, 2009 8:57 pm

Друже перестав насос на подачу,викинь того фыльтра геть,на обраткі якщо сильно хочеш фільтр то можна зашаманити грязевік.Не забивай собі голову ніякими средствами.
Вирвалось сорі,але такі фільтри на аполення НЕ СТАВЛЯТЬСЯ,внього Кv який :!: :!: :!:
А насос залип тому що стоїт не там де потрібно. :idea:
РУХ ЦЕ ЖИТТЯ-http://yugopolus.com.ua
Аватара пользователя
santex
 
Сообщения: 139
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 12:08 pm
Откуда: Киев

Сообщение Александр.Яр. » Пт янв 09, 2009 9:52 pm

santex писал(а):Друже перестав насос на подачу,викинь того фыльтра геть,на обраткі якщо сильно хочеш фільтр то можна зашаманити грязевік.Не забивай собі голову ніякими средствами.
Вирвалось сорі,але такі фільтри на аполення НЕ СТАВЛЯТЬСЯ,внього Кv який :!: :!: :!:
А насос залип тому що стоїт не там де потрібно. :idea:


Фильтр конечно можно и заменить или вобще снять. А вот насос пересталять на подачу не стоит. Ему и на обратке хорошо живётся. :D Грязевик лучше поставить самодельный, отстойник с перегородкой на 2/3 высоты. Он и сопротивление имеет очень малое, и чистота воды будет вполне приемлимая. А раз в год слить ведро воды с грязью из него, думаю нетрудно.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение santex » Пт янв 09, 2009 10:05 pm

Живеця ему не дуже добре зі слів Алексей Д.
На подачу від мулу подалі (імхо)
РУХ ЦЕ ЖИТТЯ-http://yugopolus.com.ua
Аватара пользователя
santex
 
Сообщения: 139
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 12:08 pm
Откуда: Киев

Сообщение Алексей Д » Сб янв 10, 2009 3:03 pm

После открытия бойспаса на фильтре и система пришла в норму.

Александр.Яр. писал:
Фильтр конечно можно и заменить или вобще снять. А вот насос пересталять на подачу не стоит. Ему и на обратке хорошо живётся. Грязевик лучше поставить самодельный, отстойник с перегородкой на 2/3 высоты. Он и сопротивление имеет очень малое, и чистота воды будет вполне приемлимая. А раз в год слить ведро воды с грязью из него, думаю нетрудно.


Подскажите по поводу самодельного грязевика - описание по его изготовлению и по поводу куда именно его лучше установить?
Алексей Д
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 10:31 pm
Откуда: СтарыйОскол

След.

Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8