Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Может ли газовый котел мощностью 100кВт отапливать 2000 м2?

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Может ли газовый котел мощностью 100кВт отапливать 2000 м2?

Сообщение Энтузиаст » Пн фев 09, 2009 12:33 am

Всретил на одном сайте таблицу, где газовый котел мощностью 100 кВт вроде как отапиливает 1500-2000 м2. Точнее, там в кубах (4500-6000 м3). При средней высоте в 3м и выходи на эти квадраты.

Чего-то я не пойму. Для средней полосы вроде бы принимаются теплопотери в 1кВт. Тогда для 1500-2000 м2 нужно 150-200 кВт мощности. Не так ли? Спецы, помогите.

Да, и ещё вопросик: в расчёте твердотопливных котлов какую удельную мощность принимать? В одном месте слышал, что и 0,7 кВт хватит. В другом — что нужно брать двойной запас (для дров).

Вообще, буду очень благодарен за ссылочку на методику расчёта теплопотерь. Спасибо.
Смысл жизни — в ней самой!
Энтузиаст
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Сб дек 13, 2008 6:10 pm
Откуда: Украина


Сообщение lsv » Пн фев 09, 2009 11:20 am

Если дом очень качественно утеплен и нежилого назначения(требования к отоплению ниже), то цифра хоть и мала, но похожа на правду.
lsv
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Чт фев 01, 2007 2:09 pm

Сообщение Женя » Пн фев 09, 2009 12:03 pm

Также куб.метры могут быть по разному на квадратных метрах. Одноэтажную площадь сложнее отопить чем многоэтажную. Вопрос в том сколько наружных поверхностей.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение Сержик » Пн фев 09, 2009 1:25 pm

Вполне может хватить 100кВт на 2000м2. Просто надо, чтобы все утеплено было как по нормам и потом расчет теплопотерь сделать.
Короче, просто так сказать трудно.
Сержик
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 1:32 pm
Откуда: Киев

Сообщение santex » Пн фев 09, 2009 7:08 pm

100кВ нормально нічого фантастичного.А 1кВ на 10м2 так на базарі великі специ рахують. :lol:
Твердотоп потрібно підберати залежно від вида основного палива палива :!:

Силка вам не допоможе якщо судити з ваших питань.
http://na.easyforum.ru/viewtopic.php?id=3

Почитайте форум все це обговорювалось.
РУХ ЦЕ ЖИТТЯ-http://yugopolus.com.ua
Аватара пользователя
santex
 
Сообщения: 139
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 12:08 pm
Откуда: Киев

Re: Может ли газовый котел мощностью 100кВт отапливать 2000

Сообщение Александр.Яр. » Вт фев 10, 2009 9:14 am

Энтузиаст писал(а):Всретил на одном сайте таблицу, где газовый котел мощностью 100 кВт вроде как отапиливает 1500-2000 м2. Точнее, там в кубах (4500-6000 м3). При средней высоте в 3м и выходи на эти квадраты.

Чего-то я не пойму. Для средней полосы вроде бы принимаются теплопотери в 1кВт. Тогда для 1500-2000 м2 нужно 150-200 кВт мощности. Не так ли? Спецы, помогите.

Вообще, буду очень благодарен за ссылочку на методику расчёта теплопотерь. Спасибо.


Если конкретно подходить к методике расчёта и расчётам в целом, то единицы измерения тепла квадратный метр тепла или куб тепла не существует! Это тоже самое, что куб пуха или куб ваты! Этими единицами, данные грузы не измеряются тоже! Для этого есть килограмм или тонна! Так же и тепло не измеряется кубами. Есть КК/час. КВт/час. В этих же единицах и измкряются теплопотери помещения. В магазинах, базах и иных торговых центрах для упрощения выбора вменили такую вот единицу измерения мощности котла, как кубатура отапливаемого помещения.
В то что котёл в 100Квт может отопить площадь помещения в 2000Кв.м нет ничего фантастичного и нереального. Весь вопрос как утеплёно данное помещение и какие его фактические теплопотери. Ведь это может быть помещение с метровыми стенеми, ещё и с утеплителем, с маленькими окнами или вобще без таковых. Находиться пусть даже и в заполярье будет. Кроме того там ворота или двери не каждый день и открываться будут. Так заявленое помещение будет отапливаться и норальная внутренняя температура будет. А можно взять щитовой, старый дом, значительно меньшей площади, скажем даже где -нибудь в Одессе. Но стены этого дома со сгнившей засыпкой опилками, полы, да и стены тоже расщелёны, погрызены крысами, рамы одинарные, старые, плотно не закрываются, дверь тоже перекошена-- вот такой развалюха! Так в таком доме и 100КВт котла не хватит, даже где и так не очень зимой холодно-- улицу не натопишь! По-этому и ведётся расчёт по фактическим теплопотерям. Отопить данным котлом можно и больше. Теоретически скажем, установим этот котёл в бомбоубежище под землёй с толстыми бетонными стенами, да при отсутствии или слабой вентиляцией помещения и будем отапливать, так там площадь отапливаемая будет в разы больше заявленой и тепла хватит!

Программу расчёта теплопотерь, смотри в личку.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение Энтузиаст » Вт фев 10, 2009 5:03 pm

Спасибо, надо теперь про утепление подумать).

Поудмываем с приятелем цех по пескоструйной обработке стекла. присмотрели один объект: 800 квадратов, стенки тонкие. тепрь котел выбирае м. Надо утеплять однозначно...
Смысл жизни — в ней самой!
Энтузиаст
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Сб дек 13, 2008 6:10 pm
Откуда: Украина

Сообщение Alexandr15 » Вт фев 10, 2009 5:22 pm

Энтузиаст
Если ты до сих пор веришь в сказки - попробуй. Потом тебе дадут Нобелевскую премию, когда ты нам всем расскажешь как можно из "Таврии" сделать "БелАЗ". Пусть твои советчики покажут тебе хоть один такой объект, выполненный их руками и по их расчетам.
Alexandr15
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 5:44 pm
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.

Сообщение sergey 73 » Вт фев 10, 2009 6:36 pm

Alexandr15 Полностью согласен, бумага всё стерпит, на практике я тоже не видел такого, хотя нет видел разбитые лица проэктантов с монтажорами в одном лице, которые по такому принципу отопили ресторан одному олигарху с немного криминальным прошлым, причем ихний бугор лишился при этом квартиры и машины. Так что тут всётаки лучше перебдеть чем недобдеть. :D
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Может ли газовый котел мощностью 100кВт отапливать 2000 м2?

Сообщение Александр.Яр. » Вт фев 10, 2009 6:48 pm

sergey 73 писал(а):Alexandr15 Полностью согласен, бумага всё стерпит, на практике я тоже не видел такого, хотя нет видел разбитые лица проэктантов с монтажорами в одном лице, которые по такому принципу отопили ресторан одному олигарху с немного криминальным прошлым, причем ихний бугор лишился при этом квартиры и машины. Так что тут всётаки лучше перебдеть чем недобдеть. :D


Я тоже полностью согласен за свои дела нужно отвечать. Но если браться за работу и скажем оплата за эту работу идёт ха всё вместе, не так, что материал и котёл отдельно, а работа отдельно, то сначала надо обратиться именно к справочникам и бумаге :D Там всё и посчитать: что будет по теплу, что будет по деньгам, где можно, а где нельзя сэкономить или накрутить, а где лучше если не уверен, то подстраховаться. Тогда будет и заказчику хорошо, ему сделали как он хотел, и работникам хорошо, они нормально заработали, и фирме прибыль будет, оплатить сметные, проектные работы, транспортные затраты. А если собрались толпой, давай сделаем; а неполучилось, "вроде всё как обычно делали" а вот не работает. Взяли, телефоны отключили-- и по щелям. Вот тогда и итог будет как описан! :oops: Так и надо. Не знаешь-- не делай, обратись к ИТР.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение Энтузиаст » Ср фев 11, 2009 11:08 am

Мужики, честно не въехал в ваш разговор. Какие сказки? Какие разбитые лица? :shock:
Смысл жизни — в ней самой!
Энтузиаст
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Сб дек 13, 2008 6:10 pm
Откуда: Украина

Может ли газовый котел мощностью 100кВт отапливать 2000 м2?

Сообщение Александр.Яр. » Ср фев 11, 2009 11:32 am

Просто-напросто люди из сообщения Aleksandr15 тупо поверили рекламе и поленились всё как следует просчитать, а может и не знают как, а делают везде примерно одно и тоже, одну и ту же систему. И до поры до времени получалось. А тут вот не получилось :( Соответственно, им предъявили вот так своеобразно претензию. С вот таким как описано результатом.
Всё правильно. Реклама есть реклама, в каком-то случае она правдива и всё будет как надо. Но это один случай, а в реалии, в каждом конкретном месте нужно рассматривать конкретный вопрос. Здесь панацеи для каждого случая и на все случаи не существует!
Любое оборудование хорошо на своём месте и для конкретно своих целей. Если хотите применить не по назначению, то не советую на первых порах этого делать. Сначала надо всё обдумать с разных точек зрения и возможно согласовать с определёнными службами и организациями. Где скорее всего вам откажут.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Re: Может ли газовый котел мощностью 100кВт отапливать 2000

Сообщение Alexandr15 » Чт фев 12, 2009 7:43 pm

Александр.Яр. писал(а):... люди из сообщения Aleksandr15 тупо поверили рекламе и поленились всё как следует просчитать...
Если не трудно - повнимательнее читай. Это не из моего сообщения, извините.
Alexandr15
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 5:44 pm
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.

Сообщение Александр.Яр. » Чт фев 12, 2009 9:00 pm

Прошу прщения. Действительно не ваше!
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение Сержик » Пт фев 13, 2009 11:05 am

Я так понял, что надо пользоваться советами исключительно Alexandr15 и sergey 73. Они по ходу все знают и без всяких расчетов и норм на глаз могут на все вопросы сразу ответить - не то, что какие то там проектанты. НАХЕР расчеты-они скажут бери 300кВт на 2000м2 и все будет в порядке!
Сержик
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 1:32 pm
Откуда: Киев

След.

Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7