Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Ferroli domina 24 дымоходный

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Ferroli domina 24 дымоходный

Сообщение Макс » Чт ноя 05, 2009 4:46 pm

При повороте рукоятки в зимний режим на температуру 60-65 градусов ,подымается давление в системе отопления до 2,5 барр,после начинает срабатывать сбросной .
Слил воду с котла ,подкачал давление воздуха до 1,2 барр в расширительном бачке,заполнил систему водой до давления 1 барр,обезвоздушил,включаю зимний режим подымается давление по мере прогрева системы до 1,7 барр когда отключается горелка давление падает до 1-1,2 барр,включаю разбор горячей воды давление падает до 0,5 барр , а то и меньше.Подозреваю выход со строя расширительного бака котла ,какие еще мнения будут?
Макс
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт ноя 05, 2009 4:02 pm


Re: Ferroli domina 24 дымоходный

Сообщение Str_a » Чт ноя 12, 2009 3:13 pm

Попробуй помыть ( отмочить от накипи ) сбросной клапан. Разбери посмотри пружинку. 2,5 бар мало, должен держтать до 3 бар.
Str_a
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 1:38 am


Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10