Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Корозія болера

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Корозія болера

Сообщение santex » Сб фев 13, 2010 4:42 pm

Маю таку проблему:тік болер косвенік юнкерс 200л,обвязаний по опаленю мідю на воді металопласт,працює з 35-тим напольним юнкерсом.
Замінили болер на такий самий через 3 місяці потік знову. :( :( :(
При вскриті першого болера виявлена точкова корозія(такаж як при вітсутності аноду в електроболерах).
Маю думку що це електрична корозія,але незнаю як можна поміряти цю напругу.
Може хто піскаже чи дасть посилання на літературу,можливо хтось стикався з такою проблемо.
РУХ ЦЕ ЖИТТЯ-http://yugopolus.com.ua
Аватара пользователя
santex
 
Сообщения: 139
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 12:08 pm
Откуда: Киев


Re: Корозія болера

Сообщение santex » Вс апр 18, 2010 12:22 pm

Ніхто нічого незнає. :?:
Чи це велика таємниця. :!:
РУХ ЦЕ ЖИТТЯ-http://yugopolus.com.ua
Аватара пользователя
santex
 
Сообщения: 139
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 12:08 pm
Откуда: Киев

Re: Корозія болера

Сообщение sergey 73 » Пн апр 19, 2010 5:40 am

Ph воды для начала померять нужно, в этом году весной у многих такая ситуация наблюдается, а особенно у кого вода из скважин.
Ремонт газовых котлов http://www.luchservis.com
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Re: Корозія болера

Сообщение Дмитрий С » Пн апр 19, 2010 8:54 am

Низкий Рн вызовёт коррозию, но это будет не точечная коррозия, да и не так быстро. На лицо последствия блуждающих токов. Вариант защиты - обвязка пластиком и заземление бойлера....
Аватара пользователя
Дмитрий С
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 9:28 am
Откуда: Горловка

Re: Корозія болера

Сообщение santex » Пн апр 19, 2010 9:35 pm

Дмитрий С писал(а):Низкий Рн вызовёт коррозию, но это будет не точечная коррозия, да и не так быстро. На лицо последствия блуждающих токов. Вариант защиты - обвязка пластиком и заземление бойлера....


Я з вами згоден.
Чи можливо якимось чином вимірти ці струми. :?:
Якщо таким чином захистити болер чи непочнеться точкова корозія на радіаторах(трубопроводи мідь,радіатори сталь). :!: :!: :!:
Ну гальванічна пара і все таке.
РУХ ЦЕ ЖИТТЯ-http://yugopolus.com.ua
Аватара пользователя
santex
 
Сообщения: 139
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 12:08 pm
Откуда: Киев

Re: Корозія болера

Сообщение Дмитрий С » Вт апр 20, 2010 1:00 pm

Само соединение медь-сталь, в данных условиях, гремучая смесь. Нужно изолировать каждый стык или искать причину утечки токов. Меряется клещами с разных сторон от заземления. Как по мне процесс замороченный, но толковый электрик разберётся откуда.
У меня вопрос - откуда подаётся вода на бойлер? И чем?
Аватара пользователя
Дмитрий С
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 9:28 am
Откуда: Горловка

Re: Корозія болера

Сообщение santex » Ср апр 21, 2010 9:42 pm

У меня вопрос - откуда подаётся вода на бойлер? И чем?[/quote]


Вода водопровідна.Змонтована металопласт.
А що таке клещі :idea:
РУХ ЦЕ ЖИТТЯ-http://yugopolus.com.ua
Аватара пользователя
santex
 
Сообщения: 139
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 12:08 pm
Откуда: Киев

Re: Корозія болера

Сообщение jvolfss » Чт апр 22, 2010 12:49 pm

Немного о коррозии баков бойлеров и способах защиты Здесь.
jvolfss
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 8:53 pm


Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron