Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Проблема с Baxi slim 1.3 IN

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Проблема с Baxi slim 1.3 IN

Сообщение TUR » Чт июн 02, 2011 5:59 pm

Загорается индикатор блокировки газа. После сброса(R) работает нормально какое-то время, потом снова блокируется. Снова необходим сбос и т.д. Никакой зависимости не заметил (перепад напряжения, перепад газа). Менял режим отопление+бойлер, только отопление, только бойлер ничего не меняется. Стабилизатор с ИБП стоит (стабильно 220В). Похоже что проблемы с платой. Визуально на плате все живое. Может кто сталкивался.
TUR
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт июл 09, 2010 7:16 am


Re: Проблема с Baxi slim 1.3 IN

Сообщение TUR » Чт окт 27, 2011 8:27 am

Проблема решилась дополнительным заземлением платы котла. :)
TUR
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт июл 09, 2010 7:16 am


Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

cron