Здравствуйте.Такая проблема.Котёл напольный простой 25к/ватт. 10 лет работал без профилактики и поломок.Автоматика Евросит 630.Стал готовится к зиме.Поджигается и горит нормально.Но когда доходит до заданной температуры- тухнет вместе со свечой.После того как тухнет основная горелка слышится щелчок и тухнет свеча.Кто подскажет в чём причина?
Юркела
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2015 4:14 am


Re: Автоматика Евросит 630

Сообщение слесарь_АДС » Пн ноя 02, 2015 7:00 pm

Для уточнения. При повторном розжиге происходит то же самое? Если ,да, то почти со 100% вероятностью, это требуется чистка или замена подводящей трубки к запальнику (пилотной горелке) и чистка жиклёра.. Прочистить можно струной, или ещё лучше, пружинкой нужного диаметра и нужной длинны.Пружинка такого качества какие используются на резиновых сальниках.При чистке такой пружинкой не надо будет изменять форму изгиба трубки запальника, а при чистке струной иногда приходится выпрямлять трубку, что усложняет последующую сборку.Трубку от запальника отделяйте осторожно, т.к. можно утерять жиклёр,который вставлен внутрь запальника.Есть два вида жиклёров.один вынимается вместе с трубкой, а другой вид вынимается отдельно(иногда очень долго и нудно),а иногда он тоже выскаивает сам, и улетает в неизвестном направлении.Удачи.
слесарь_АДС
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2015 6:34 pm


Вернуться в Часто задаваемые вопросы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron