Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Канальный сплит в прямоточной приточной системе!

Электрические и газовые водонагреватели

Модератор: С.О.К.

Канальный сплит в прямоточной приточной системе!

Сообщение Alisa » Пт фев 29, 2008 10:45 pm

Канальный сплит в прямоточной приточной системе!
Кто нить эксплуатировал такие системы?
Ато кажется что холода не хватит... :roll:
Alisa
 
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Пт май 04, 2007 2:00 pm


Сообщение ronie » Пн мар 03, 2008 6:10 pm

Надо знать автоматику канальника. А то через какое-то время многие выключаются т.к. "Думают", что температура обратки не меняется. Если это отключить, то может работать.
ronie
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср фев 27, 2008 12:42 pm

Сообщение Alisa » Чт мар 06, 2008 7:53 pm

Я думаю ставить инвертор, дайкин просто по расчету перепад ентальпии он даст гдето 26кдж/кг чего в принципе должно хватить для понижения температуры до точки росы и ниже! Считал так 7000вт*3,6=25200кдж/кг
25200/820(кг/ч)=30кдж/кг вот так вот... Ваше мнение?
Alisa
 
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Пт май 04, 2007 2:00 pm

Сообщение hot_head » Ср июл 09, 2008 4:57 pm

ronie писал(а):Надо знать автоматику канальника. А то через какое-то время многие выключаются т.к. "Думают", что температура обратки не меняется. Если это отключить, то может работать.

Да был у меня такой опыт.
Кондиционер DAIKIN250 работает как приток, площадь обрабатываемого помещения около 100 м2.
hot_head
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср июл 09, 2008 4:29 pm


Вернуться в Вентиляция и кондиционирование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

cron