Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

176 kW split system air condition

Электрические и газовые водонагреватели

Модератор: С.О.К.

Сообщение hydrohress » Сб июл 26, 2008 8:22 pm

Нормаааально! На простой сервис не похоже - многовато баллонов :D Рассказывай, шо ж там было?
Ага... ставил или менял стекло и шаровый после фильтра на жидкостной линии - так?

Просьба - если не в тягость, сфотай, пожалуйста, свой приборчик, которым перегрев/переохлаждение меряешь и расскажи о нём чего-нибудь, особенно - сколько стоит.

Особенно порадовала фотка №106 - такие милые перемычечки-уголки для жесткости между компрессорами. :lol: :lol: сам химичил или это завод свой косяк так исправил?
hydrohress
 
Сообщения: 125
Зарегистрирован: Ср апр 05, 2006 3:09 pm
Откуда: Николаев


176 kW split system air condition

Сообщение viter » Вс июл 27, 2008 2:11 pm

Привіт всіи. Сподобався монстр?
Там втікав фреон біля шкельця тоя поміняв кран і саме шкло на напорній лініі ( діаметр один дюйм діаметр всосуючоіі 3 дюйми)
Потім загнав туди шість балонів (кілограм по 30 ) азота щоб переконатись в герметичності. Дві помпи через ніч робили вакум і потім загнав туди 5 балонів фреона щось коло 20 кг кожний. На все про все майже два дні.
Кути жорсткості всі з завода.
Це найбільший виробник сондиціонерів в США та думаю і в світі.
Для виміру переохолодження і перегріття я використовую звичайний цифровий тестер з функцією термометра- коло 70 бакс плюс жовтий тепловий датчик -коло20-30 і звичайно маніфольд (150 ?).
Можна купити і спеціальні прилади але то десь починаючи з 150.
Можна купити і цифровий маніфольд- але то десь з 500 старт.
Вага для заправки щось коло 130- але я дуже рідко нею користуюсь.
Вакумеа помпа щось коло 150-200 вже і не памятаю.
Машина для відкачки фреона старт 450(кінець сезона)
Фреон 200 за банку
Як тобі щось специфічне потрібно кажи- порішаємо:)
HVAC, furnaces, air conditioning, radiant heating floors, geothermal heating & cooling, roof tops
viter
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Вт мар 04, 2008 3:11 am
Откуда: USA

Re: 176 kW split system air condition

Сообщение hydrohress » Пн июл 28, 2008 4:47 pm

Монстрик твой очень понравился. Это ж машина... её ж можно разобрать и починить, в случае чего. Вообще люблю поршневики, и скучаю по ним. Есть в них что-то такое, steampunk'овское.

viter писал(а): Кути жорсткості всі з завода.

:shock: :D :lol: :lol: молодцы заводские! По-солдатски проблему решили - дёшево и кондово. Радует, что мы не одиноки во вселенной.

viter писал(а):Машина для вiдкачки фреона старт 450(кінець сезона)

:!: вот это очень интересно! У нас я дешевле, чем 1800 евро не видел, правда это с безмаслянным компрессором.
У тебя в этой машинке компрессор какой - обычный или безмаслянный?
hydrohress
 
Сообщения: 125
Зарегистрирован: Ср апр 05, 2006 3:09 pm
Откуда: Николаев

Сообщение hydrohress » Пт авг 15, 2008 9:45 pm

viter де ти зник?
Чи знов iдуть жнива на Чикагщщинi? :D
hydrohress
 
Сообщения: 125
Зарегистрирован: Ср апр 05, 2006 3:09 pm
Откуда: Николаев


Вернуться в Вентиляция и кондиционирование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron