Как заправлять сплит систему?

Электрические и газовые водонагреватели

Модератор: С.О.К.

Как заправлять сплит систему?

Сообщение Сергей Р » Пт авг 15, 2008 10:50 am

В этом году начали установку кондиционеров. Установили около 50 шт. В "Самсунге 09 форте" не оказалось фреона. Пожалуйста дайте подробную инструкцию по заправке. Инструмент есть.
Сергей Р
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 10:42 am


Сообщение hydrohress » Пт авг 15, 2008 9:26 pm

Вот, в соседней теме подробно всё расписал, правда для БК. Вам проще - шрёдер напаивать не надо.
Открываете оба вентиля и вакуумируете всю фреоновую полость, а не один внутренний блок с трассой, как при монтаже. Вакуумируйте дольше, чем обычно - минимум 40 мин, лучше - 1 час. Ещё лучше - 2часа :) Потом коллектор (ака манифолд, "прибор", манометр) перекрываете, вакуумник снимаете, баллон подключаете с продувкой шланга (если манифолд двухходовой, с одним манометром) или продуваете манифолд через вентиль ВД, если 2 манометра. Дальше - всё по вышеприведенной ссылке.

Но сначала советую разобраться - не дырявый ли наружник? Вряд ли китайцы фреон зажали, скорее он утёк.