proekt писал(а):Нет... Первопричина - неправильное соотношение воздух/газ...
Мой предыдущий пост по всей видимости не поняли или поняли неверно. Нет такого соотношения. Воздух необходимый для горения подмешивается непосредственно в горелке котла.
В газопроводе воздуха не должно быть. Избежать этого невозможно потому как есть "присосы" на ГРМ и ГРС.
Garik писал(а):На днях в одном близлежайшем селе три клиента поставили себе настенники...
Вопрос актуален именно для сельской местности, где нагрузка на ГП-магистрали имеет резкопеременный характер. Или есть потребление (осенне-зимний период) либо нет (весна-лето). Когда потребление минимально в ГП накапливается воздух, причем в верхних участках т.к. воздух легче газа. Поэтому и возникает ситуация с хлопками.
Настенники любой марки рассчитаны в основном на применение в городских условиях, где нагрузка меняется более плавно т.к. есть газовые плиты, колонки и т.п. Накопления О2 там нет.
proekt писал(а):Цитата:
продувка газопровода перед розжигом
Как се представляете это в котле с автоматическим розжигом?
...
proekt
Не в котле, а на подводке газопровода перед котлом!:)