АОГВ-10 , парапет - Житомир, Данко, АТОН. Что посоветуете?

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Сообщение Bookmaker » Чт дек 06, 2007 12:16 pm

lsv писал(а):У родителей стоит парапетник ДАНКО 16кВт. 65кв.м. Гравитационка, чугун.

А можно узнать расход газа при таких условиях и из чего при этом стены сделаны (и какое утепление, если есть)
И что значит "не сразу удалось настроить автоматику"?
Bookmaker
 
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2007 10:52 am


Сообщение Женя » Чт дек 06, 2007 12:25 pm

И как удалось вычислить: "КПД примерно равен настенникам".
До этого висел настенник?
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение lsv » Пт дек 07, 2007 9:46 am

Bookmaker писал(а):
lsv писал(а):У родителей стоит парапетник ДАНКО 16кВт. 65кв.м. Гравитационка, чугун.

А можно узнать расход газа при таких условиях и из чего при этом стены сделаны (и какое утепление, если есть)
И что значит "не сразу удалось настроить автоматику"?
КПД по паспорту 90% т.е. как у большинства настенников.
Во время работы дымоход из алюм.гофры (не смеяцца !) не расскаленный. Можно 2сек. рукой держать, что косвенно говорит о том что улицу не топим.
Автоматика по началу что-то немного козлила..... Мастера настроили в мое отсутствие. Подробностей не помню. Тогда мне это было неинтересно.....
Стены шлак обложенный кирпичом. 1эт. Потолок неутепленный - дерево/дранка/штукатурка. Окна деревянные одинарные(!) 8 шт. Вторые рамы есть, но их просто лень ставить :) Тяжелые и стоят на чердаке.
В феврале потребление ок.250кубов. Много ? С учетом окон - совсем немного. До этого стоял древний бочкообразный котел. Автоматика умерла в нем 30лет назад. Потреблял в феврале ок. 700куб.
lsv
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Чт фев 01, 2007 2:09 pm

Сообщение sergey 73 » Пт дек 07, 2007 11:26 am

Ну прямо вечный двигатель у Вас, напишите ещё что окна не закрываите и температура в помещении выше 25С. У настенников КПД несколько выше 90%. Я не разу не видел чтобы ктото снял настенник и поставил отечественный, а вот противоположных случаев море. Извеняюсь за офтоп.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение Женя » Пт дек 07, 2007 12:28 pm

КПД по паспорту 90% т.е. как у большинства настенников.
Скорее как убольшинства АОГВ.
Во время работы дымоход из алюм.гофры (не смеяцца !) не расскаленный
А зачем парапетному дымоход? И ничего смешного здесь нет. У меня и на котлу и на колонке тоже гофра алюминиевая. При работе клапана в режиме модуляции за трубу можно держаться сколько угодно, а при цикле max/0 не сильно удержишь :)
В феврале потребление ок.250кубов
У меня радости не вызывает. Хотя судя по "утеплению" дествительно не много.
Окна деревянные одинарные(!) 8 шт
по моему на них зимой изнутри слой льда (да еще какой толстый). У меня такое одно было :oops: установил еще одно стекло (на силиконе) и все нормально, даже не замерзает ( получился стеклопакет :) ).
Потреблял в феврале ок. 700куб.
У Вас что, газ бесплатно? :)
Можно 2сек. рукой держать, что косвенно говорит о том что улицу не топим.
А это о чем говорит:
Стены шлак обложенный кирпичом. 1эт. Потолок неутепленный - дерево/дранка/штукатурка. Окна деревянные одинарные(!) 8 шт.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение lsv » Пт дек 07, 2007 3:46 pm

>> Потреблял в феврале ок. 700куб.
> У Вас что, газ бесплатно? :)

>> Можно 2сек. рукой держать, что косвенно говорит о том что улицу не топим.
>А это о чем говорит: Стены шлак обложенный кирпичом. 1эт. Потолок неутепленный - дерево/дранка/штукатурка. Окна деревянные одинарные(!) 8 шт.

1. Это было примерно в 2002г. Вот и решили заменить.
2. Вы прекрасно понимаете о чем речь. Через дымоход котел улицу не топит. А теплопотери дома конечно существенные.

Тем не менее мы тут обсуждаем не дом, а конкретную марку котла.
Что касается КПД, то 90-92% примерно одинаков у всех настенников (не конденсатников).

ПЫСЫ: ДАНКО вполне приличный котел.
lsv
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Чт фев 01, 2007 2:09 pm

Сообщение Женя » Пт дек 07, 2007 4:15 pm

Через дымоход котел улицу не топит
И помещение тоже. Т.к. не возможно определить эффективность работы котла при таком здании. А КПД в паспотре это не то что в доме. Для паспорта он определяется в конкретных лабораторных условиях, которые значительно отличаются от реальных. Да и каждый производитель эти измерения проводит по-своему ( все знают в какую сторону). Не всегда надо верить тому что написано. По моему показатель эффективности системы (отопления и утепления) в целом - это расход газа на кв.м. площади (кому больше нравится на куб. м. объема). В конечном итоге нам надо получить минимальное значение расхода, а для этого есть разные способы и каждый вибирает по своему.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение Женя » Пн дек 10, 2007 8:13 am

Можно 2сек. рукой держать, что косвенно говорит о том что улицу не топим

Специально уточнил ситуацию у себя: при работе горелки на мощности около 10 КВт и температуре воды 50 град, за гофру при выходе из котла можно спокойно держаться сколько угодно. Сам удивился. Но с другой стороны: из выхлопной трубы снаружи постоянно течет вода, не могу найти стекловаты с фольгой для утепления выхлопа (не охота с оцинкованным листом связываться).
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение Dron_2007 » Пт ноя 07, 2008 12:35 am

Bookmaker писал(а):А народ упорно настаивает на АОГВ :lol: Гарик и Сергей73, плохо видать вы разъяснительную работу проводите :)
Мне из вышеуказанного списка понравился Данко.

Братва !!! ПОМОГИТЕ !!! Хочу поменять АГВ - 80 ( 1974 г. ) на РОСС 9 Н !!! Не попаду ли я в ж...............пу ??? В доме ( 50 кв.м. ) насчитал 51 секцию чугунных батарей ( образца 1974 г. ) Одни считают по кубатуре, другие по какимто литрах. Ч то делать ???
Dron_2007
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Чт ноя 06, 2008 11:03 pm
Откуда: г.Днепропетровск

Сообщение Женя » Пт ноя 07, 2008 4:06 pm

"В доме ( 50 кв.м. ) насчитал 51 секцию чугунных батарей" по моему как раз что надо. 9 Квт на 50 кв.м. тоже хорошо, даже "с верхом". Соотношнние объема воды и мощности котла здесь еще не доказано. В среднем принимают 1 КВт на 10 кв.м. РОСС по-моему отличается от других бОльшим давленимем в сисетеме отопления, что косвенно говорит о качестве теплообменника. Это не реклама, у меня другой. Если всеравно менять, то желательно подумать о насосе, даже при такой небольшой системе все ж приятниее будет, и экономия небольшая тоже. Общий расход газа может остаться ( и скорее всего останется) таким-же, если не считать насос.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

АОГВ-10 , парапет - Житомир, Данко, АТОН. Что посоветуете?

Сообщение Александр.Яр. » Сб ноя 08, 2008 4:44 pm

А чем не устраивает отечественный АОГВ-10. Ростов-Дон? Чем не нравиться его автоматика? Там вобще по-моему нечему ломаться, вот только у него термометра даже нету :oops: Забыли скомплектовать что ли? А в общем и целом не плохой котёл. И цена очень хорошая. Самое главное работает, КПД для такого котла то же не плохой, электричества не надо. Может конечно дизаин кому-то не понравился. Так это дело вкуса.
С уважением Александр.Яр.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение Garik » Вс ноя 09, 2008 10:53 pm

А народ упорно настаивает на АОГВ...
Что ж, с нынешней динамикой цен на газ - флаг в руки!
Давайте обсуди что лучше - запорожец или таврия, в этом плане как КСТ и АОГВ :))
Аватара пользователя
Garik
 
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 2:36 pm
Откуда: Ukraine

Сообщение Dron_2007 » Пн ноя 10, 2008 10:19 am

Если всеравно менять, то желательно подумать о насосе, даже при такой небольшой системе все ж приятниее будет, и экономия небольшая тоже.

Установил котел РОСС 9Н. При первом включении слышно, что насос не работает ( хотя начал теплеть ). Выключил котел - вроде все нормально ! Попробовал еще раз включить - насос не крутит, котел отключаеться. Что делать ??? Может гдето какойто фиксатор на насосе стоит ? Вызвал представителей фирмы, а они сказали ждите ( в течение недели ). На улице уже морозы ! Подскажите на счет насоса !!!
Dron_2007
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Чт ноя 06, 2008 11:03 pm
Откуда: г.Днепропетровск

Сообщение sergey 73 » Пн ноя 10, 2008 1:43 pm

откручиваешь посреди насоса большой винт, суёшь туда отвёртку, и туда-сюда, пока вал не начнёт свободно вращатся, разблокировка называется. То что вода потихоньку льётся не обращай внимания.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение Женя » Вт ноя 11, 2008 11:11 am

На улице уже морозы ! Подскажите на счет насоса !!!

А обход насоса не предусмотрен? Ой как нехорошоооо. :(
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Пред.След.

Вернуться в Отопление