Совр. газ. котел для открытой системы отопления, есть такие?

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Сообщение lovial » Вт ноя 25, 2008 11:52 am

sandyman писал(а):Обычно датчики протока цирк. насоса дифференциального типа, то есть им без разницы давление в системе, а срабатывают они если получается определенный перепад давлений (напоров) до насоса и после. Вроде раньше было так...

Вполне может быть. Я разбирал датчик протока Будеруса, он не дифференциальный.

П.С. Если у кого есть ДСТУ 2205-93 - хотелось бы почитать. Старый, 74 года, есть, а вот нового в сети не нашел, в России он не утвержден...
lovial
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2008 9:46 am
Откуда: Днепропетровск


Сообщение Dr.OK » Вт дек 09, 2008 8:25 pm

Действительно, датчик минимального давления, гидропрессостат или прессостат контура отопления(как его еще называют) на современных котлах мембранный, но никак не дифференциальный. Его контакты должны замкнуться при статическом давлении в контуре отопления порядка 0,4-0,75 бар, в зависимости от производителя. Есть еще аналоговые гидропрессостаты, но они используются на котлах, где давление в системе отображается на электронном дисплее. У котла Ariston UNO его действительно нет, поэтому в теории (да и на практике) его можно использовать на системах открытого типа.
Dr.OK
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 7:58 pm
Откуда: АРК, Симферополь

Сообщение lovial » Вт дек 09, 2008 8:44 pm

Повторяю, на некоторых (бюджетных) современных котлах датчик протока отсутствует как таковой, что, ИМХО, не может являться поводом использовать данный котел в открытой системе. Ввиду более низкой температуры кипения скорее всего теплообменник будет неравномерно нагреваться, что быстро его угробит.
Из котлов, которые действительно можно (согласно технического паспорта) использовать в открытых системах, встречал только напольники Будеруса с чугунным теплообменником.
lovial
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2008 9:46 am
Откуда: Днепропетровск

Сообщение sergey 73 » Вт дек 09, 2008 11:46 pm

Dr.OK То что вы не видели котлов с датчиком движения теплоносителя диф. типа это не значит что их нет, советую обратить внимание на следующие модели: Westen Energy, Baxi Eco, Sime Format Zip 5, Weller Mars, Rens. Только изучите более детально схему работы гидроблока, дабы не делать более ошибочных утверждений.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение -=KV=- » Ср дек 10, 2008 3:41 pm

Третий сезон использую на старую систему отопления Иммергаз, модель «Мини 24 кв».
Работает при понижении давления до нуля, лишь бы была циркуляция.
Сейчас эта модель не выпускается, вместо неё идёт новая – «Спешал», которая имеет ту же самую гидравлическую обвязку.
-=KV=-
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Сб июл 22, 2006 5:20 pm
Откуда: Крым

Сообщение Dr.OK » Ср дек 10, 2008 3:55 pm

lovial и sergey 73, никто и не сомневается (это по поводу ваших мыслей). Кроме того, я повторяю, что котел Ariston UNO физически при установке на открытую систему работать будет, а технически - это конечно же, неправильно и идет в разрез с правилами эксплуатации котла. Кто бы сомневался!
Dr.OK
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 7:58 pm
Откуда: АРК, Симферополь

Сообщение sergey 73 » Ср дек 10, 2008 8:31 pm

Как раз таки УНО и не идёт в разрез с правилами, а основные правила это не руководство по эксплуатации а ДСТУ 2205-93, которым он полностью соответствует. А вот некоторые модельки настенников с датчиками давления в СО явно идут в разрез с данным ДСТУ, поскольку не имеют устройства контроля движения теплоносителя. Напранивается вопрос, как они сертифицировались? Наварное $ :D
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение Александр.Яр. » Ср дек 10, 2008 9:31 pm

Напрашивается вопрос, как же осуществляется в котлах контроль за работой системы и за циркуляцией в частности. Вот рядовая, вполне реальная неисправность: заклинило по какой-то причине циркуляционный насос? Давление в системе будет, значит горелка будет продолжать работать при отсутствии циркуляции? Выходит так?
А что будет дальше, вскипание воды и гидроудар? Что, разве другой автоматики не предусмотрено?
С уважением Александр.яр.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение sandyman » Чт дек 11, 2008 9:41 am

как как, а термостат перегрева на теплообменнике зачем? он косвенно защищает от отсутствия воды в ТО и плохой циркуляции (тобишь слабого теплосъема со стороны теплоносителя)
Да и в некоторых котлах автоматика отслеживает динамику роста температуры подачи и может выдать ошибку "плохая циркуляция"
sandyman
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2007 4:27 pm
Откуда: киев

Совр. газ. котел для открытой системы отопления, есть такие?

Сообщение Александр.Яр. » Чт дек 11, 2008 9:53 am

Спасибо, всё понятно. Значит вскипания воды и гидроудара не будет.
Установили и пустили в работу мы настенных котлов много. Но вот разбирать и курочить не приходилось. Единственный раз, перемкнули датчик давления на Leopard. Именно как раз, что бы его заставить работать на открытой системе. И делалось это по настоянию хозяев. Датчик там не разбирали и не вникали в его работу. Там электронщик впаял перемычку на плату. И датчик перестал опрашиваться. Выкинуть датчик не так просто. Он завязан по превышению давления и по недостатку. по этому перемкнуть его или обрезать нельзя.
С уважением Александр.яр.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение sandyman » Чт дек 11, 2008 4:42 pm

ну исключить гидроудар полностью нельзя. при заклиненом насосе происходит резкий набор температуры и иногда автоматика не успевает отреагировать (а на некоторых котлах она просто и "не обучена" реагировать" на такую ситуацию). может подкипеть теплообменник и сработать сбросник по давлению
sandyman
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2007 4:27 pm
Откуда: киев

Сообщение sergey 73 » Пт дек 12, 2008 9:55 pm

Александр.Яр.Подзатыльник вашему элетронщику нужно, а руководителя Вашего за такое за решотку можно, а клиенты в с лучае чего скажут что Вы сами всё делали и они ничего незнают. А котелок для открытой системы другой марки брать нужно было. Представте на секундочку если "климанёт" датчик запредельной температуры теплообменника при плохой циркуляции.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение Александр.Яр. » Вс дек 14, 2008 9:25 pm

sergey 73 писал(а):Александр.Яр.. А котелок для открытой системы другой марки брать нужно было. Представте на секундочку если "климанёт" датчик запредельной температуры теплообменника при плохой циркуляции.


Всё правильно! Полностью согласен. Только вот как это объяснить клиенту? Если он упёрся, котёл покупал он, и утверждает -- вы специалисты и сделайте мне. А раз никак, то значит вы ничего не можите! Ну вот как с таким упёртым быть? Сделали как он хотел.
Александр.яр.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение sultan099 » Пт дек 19, 2008 8:34 pm

почему при включение ГВС давление в системе повышается
sultan099
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт дек 02, 2008 9:36 am

Re: Совр. газ. котел для открытой системы отопления, есть такие?

Сообщение АК » Ср июл 14, 2010 1:20 pm

Прошло два года, со времени создания мною этой темы, и три года как начали вести газ, а мы все без газа :( Зато все работы по подземным газопроводам закончены, сделана обвязка газифицируемых домов. С оплатой за подводной к селу газопровод проблемка есть, государство не хочет платить фирме выполнившей работы, а в остальном, всё хорошо. Этим летом народ опять зашевелился, власти пустили слух, что газ все таки включат на день нэзалежности (независимости, по-украински), вроде 24-го августа. И даже депутат Верховной Рады, вроде бы пообещал негласно. В село приехала бригада, 3 человека, подключают газовые котлы к системе отопления. Зашевелился и я, пришлось наконец-то купить котел, чтоб от людей не отставать. Hermann Thesi 24 SE. Котел как котел, итальянский настенник для закрытой системы отопления, с двумя теплообменниками, из особенностей: функция быстрой подачи горячей воды, и автоматическая подпитка системы отопления.

Теперь что я хочу обсудить здесь. Этот котел предстоит подключить к моей открытой системе отопления, где уже установлен 4-х секционный чугунный котел, расширительный бак на чердаке, разводка по дому в основном трубой 40 мм, и около 70-ти секций чугунных батарей (надо еще точно посчитать).Систему надо закрыть. Бегло общался с монтажниками, сказали, что надо ставить два отсекающих крана по чугунному котлу, и два крана по настенному газовому. Чугунный надо отсекать полностью, говорят, чтобы не потек, так как система будет под давлением. Еще, как обычно, закрытый расширительный бак надо ставить.
Вот я и засомневался, а обязательно ли двумя кранами отсекать чугунный. А что произойдет, если кто-то из домашних недоглядит, что оба крана закрыты, и дровишек в котел, или уголька. Большой БАХ может случиться. Парапетные котлы они ставят в селе, то только один отсекающий кран ставят на газовый, и один на твердотопливный, так как система открыта.
Какое правильное решение мне принять по отсечению чугунного котла, два крана, или только один на подачу? Как обычно делают? Может эти ребята хотят прикрыть свою #опу, на случай, если чугунный котел действительно протечет при них, они же должны сдать мне работу, продемонстрировав, что давление в системе держится.
АК
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Пн янв 28, 2008 6:23 pm
Откуда: Черниговская обл., Украина

Пред.След.