Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

eurosit 630 - помогите с ремонтом

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Сообщение wolk » Ср апр 23, 2008 3:55 pm

на чердаке 1 м + 4 м снаружи
wolk
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 1:23 pm


Сообщение proekt » Чт апр 24, 2008 3:28 pm

По моему при снижении мощности падает температура выхлопа и конденсата получается еще больше.

Глупости... Уменьшается тактование котла. Большая часть конденсируется именно в момент пуска котла при остывшем дымоходе.

Утеплить трубу поможет, но полностью может не решить.

Решит! Вот только сумеете лы Вы грамотно всё сделать
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение Женя » Чт апр 24, 2008 3:55 pm

Глупости... Уменьшается тактование котла. Большая часть конденсируется именно в момент пуска котла при остывшем дымоходе.

А как объяснить что при работе в режиме модуляции (горелка не отключается, тактование отсутствует) с трубы почти течет конденсат? Остывший дымоход может быть и в процессе работы на малых мощностях (в режиме модуляции), не обязательно только при пуске. В современных котлах температура выхлопа такая, что уже нагреть дымоход не может.
Решит! Вот только сумеете лы Вы грамотно всё сделать

Сами себе противоречите. Я исходил из возможностей "обычного юзера" "Грамотно" - часто бывает просто дорого.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение wolk » Чт апр 24, 2008 8:05 pm

Уважаєьиє а толком !!!!
ато дискусия идьот ьежду вами - а предложений конкретних нет !!!!

Решит! Вот только сумеете лы Вы грамотно всё сделать - так поясните простому пацану - што зделать да как - а сумеєм - несумеєм ето какнибуть я сам решу ...
я прочитал весь форум - говорни много - а толку ( конкретних предложений 1-2) Ви может и специ - но простому пользователю то какой толк , он ищет конкретний ответ а не вашу " дискусию"
ето моьо мнениє - на етом форуме нехватаєт конкретики !!!!!!!!!!!!!!!!
wolk
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 1:23 pm

Сообщение Женя » Пт апр 25, 2008 7:32 am

Уважаєьиє а толком

Извиняюсь, но я и proekt сделали конкретные предложения, которые Вам не подходят.
А также, какой вопрос- такой ответ.
Порадьте як позбутись конденсату ... система - комин + 3 м труба азбестова
Вопрос по моему философский, в самом вопросе мало конкретики, а хотите конкретный ответ :? . Где конденсат, в каком колличестве, при каких условиях? Из чужой дискусси тоже можно выловить полезную информацию для себя. Идеально правильного решения не существует в природе. Поэтому и дискуссии, что бы каждый мог выбрать подходящий вариант, или в результате создать свой :) .
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение proekt » Пт апр 25, 2008 2:57 pm

так поясните простому пацану - што зделать да как


нанять непростых пацанов :lol:

честно говоря нет охоты отвечать на такие запросы :lol:
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

eurosit 630 - помогите с ремонтом

Сообщение viter » Сб май 03, 2008 3:39 pm

Привіт .
Якиі коефіціет корисноі діі котла?
При ККД 80% всі викиди йдуть через звичайні оцинковані труби діаметром від 4 дюймів, комин також можна вживати бо температура вмкиду є високою і проблем з конденсатом немає
При ККД 90 і вище конденсат у викиді буде завше присутній. Викидати такі гази чез димохід або оцинковані труби заборонено. Вживають
-труби з нержавійки (шаленно дорого)
-звичайні пластикові труби діаметром 2-3 дюйми що і практикується
у таких котлах має бути спеціальний відвід для кондесата
Конденсат пускаю в каналізацію через 20 мм пластик
HVAC, furnaces, air conditioning, radiant heating floors, geothermal heating & cooling, roof tops
viter
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Вт мар 04, 2008 3:11 am
Откуда: USA

Сообщение sergey 73 » Сб май 03, 2008 9:21 pm

Не уж-то в штатах разрешено сбрасовать кислотосодержащий конденсат в канализацию??? Помоему уважаемый viter Вы не очень хороший сказочник и артист :D
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

eurosit 630 - помогите с ремонтом

Сообщение viter » Вс май 04, 2008 1:26 am

Що значить дозволяють?
Це є міський закон
Я роблю це вже 7 років а хто довше всі 20
думаю що так само роблять і в Європі
Не хочеш вірити на слово то переконайся сам полазь по американських
або Європейських сайтах і почитай
ключові слова для пошуку
Connection of Condensate Drain
drain for boiler
drain for furnace
Дерзай .
І ще . А куди дівати конденсат з кондинціонерів?
good luck man. Умнік:)


Свого навчайтесь і чужого не цурайтесь
HVAC, furnaces, air conditioning, radiant heating floors, geothermal heating & cooling, roof tops
viter
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Вт мар 04, 2008 3:11 am
Откуда: USA

Сообщение sergey 73 » Вс май 04, 2008 6:54 am

При работе кондиционера, образовывающийся конденсат не содержит кислоты, а при згорании метана или пропана содержит смесь активных кислот (за 7 лет могли бы и выяснить это) которые КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается сбрасывать в канализацию т.к они убивают септики и не только. Конденсат от газовых котлов перед сбросом в каналию должен быть обязательно нейтрализован. У меня кстати много колег живёт во Флориде, если Вам так интересно, могу дать телефончики они Вам тоже самое подтвердят.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

eurosit 630 - помогите с ремонтом

Сообщение viter » Вс май 04, 2008 2:28 pm

Привіт всім.
Так конденсот має кислотне середовище.
І що з того? Нижче подаю ззсилку на інструкцію по монтажу Віссман котла
як приклад для іншого обладнання
http://www.radiantheatproducts.com/clie ... manual.pdf
А тут подаю вирізку з інструкціі по монтажу :)
The condensate formed both in the
condensing boiler and in the flue gas pipe
must be discharged into the public sewage
system in accordance with all applicable
local regulations.
The condensate produced by a gas-fired
heating system has a pH value between 3
and 4.
Some local codes may require the use of a
separate neutralization unit to treat the
aggressive and corrosive nature of the
condensate.
With a neutralization unit installed, all
condensate from the boiler and the flue gas
pipe enters into the neutralization unit
where it is treated and released into the
public sewage system with a safe pH value
А тут подаю переклад для лінивих (сам такий):
Конденсат утворений в котлі і вентиляційній трубі МУСИТЬ бути злитим до каналізаціі відповідно до місцевих вимог. Конденсат має рН 3-4
Декотрі місцеві норми МОЖЛИВО зобв,язують до встановлення натуралізаційного приладу для нейтралізаціі агресивності і корозійності конденсату до рН 6.5. ПРИЛАД МОЖЕ БУТИ ПРИДБАНИЙ ВІД ВІССМАН ДІЛЕРА
Я живу в Чікаго і не дбаю за Флоріду. Місцеві норми НЕ ВИМАГАЮТЬ
встановлення цих приладів. Конденсат іде напряму до каналізаціі.
Що до норм будівництва то повір мені вони є одними з найжосткіщих в Америці . Ось так
HVAC, furnaces, air conditioning, radiant heating floors, geothermal heating & cooling, roof tops
viter
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Вт мар 04, 2008 3:11 am
Откуда: USA

Сообщение sergey 73 » Вс май 04, 2008 3:21 pm

А зачем писать на аанглийском а потом тут же на украинском, или Вы тренируетесь в скорости набора? Так лучше инсталируйте себе "Стамину" или "Солло на клавиатуре". Помоему на этом форуме пишут на украинском или русском языках. Впрочем если Вам нравится пишите но только пожалуйста объективнее и поменьше отсебячины.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

eurosit 630 - помогите с ремонтом

Сообщение viter » Вс май 04, 2008 4:19 pm

Добре. Судячи з Вашого коментаря Ви згодилися з доводами що до ве нтиляціі котлів і фурнесів а також зливу конденсата.
Англійською мовою є подана вирізка з інструкціі виробника по монтажу для того щоб ви могли переконатись в правоті моіх слів якщо не повірете моєму перекладу. Також поданій лінк на інструкцію .
Чітко, просто, зрозуміло ,без зайвоі полеміки та згадування друзів які живуть в Івано-Франківську та Чікаго.
HVAC, furnaces, air conditioning, radiant heating floors, geothermal heating & cooling, roof tops
viter
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Вт мар 04, 2008 3:11 am
Откуда: USA

Сообщение sergey 73 » Вс май 04, 2008 7:27 pm

Повторяюссь, конденсат из котлов запрещено сбрасывать в канализацию напрямую без нейтрализации. Цитаты из мануалов хорошо, но они не являются нормами для экологов и Горводоканала.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение proekt » Вс май 04, 2008 11:20 pm

При ККД 80% всі викиди йдуть через звичайні оцинковані труби діаметром від 4 дюймів, комин також можна вживати бо температура вмкиду є високою і проблем з конденсатом немає
При ККД 90 і вище конденсат у викиді буде завше присутній. Викидати такі гази чез димохід або оцинковані труби заборонено.

Це десь написано? Чи сам придумали? :lol:

Конденсат може утворюватись в будь-якому сучасному котлі! Не через "низьку" температуру (сам рахував "типового" настінного макароника) а через тактування котла.

При ККД 80% всі викиди йдуть через звичайні

Такі котли заборонено (хоч і "теоретично") використовувати в УКРАЇНІ!!!
N/B у нас прийнято ККД по нижній теплоті згоряння рахувати, не знаю як там у Вас...

-труби з нержавійки (шаленно дорого)

Та невже? Може зайнятись експортом з "пяного базару" в США? :lol:

-звичайні пластикові труби діаметром 2-3 дюйми що і практикується

Ха-ха-ха :lol:
"Звичайні", то які? Які звичайні труби витримують 120-140 градусів?

N/B мова не йде про конденсаційні котли !!!!
Тому утворення конденсату не є свідченням нормальної роботи котла.
Він повинен утворюватись в мізерних кількостях, а не щоб його ще кудись зливати :)
Завдання тільки захистити димохід (ну подобається мені слово комин :) ) від руйнування.
Це робиться просто тепловою ізоляцією і футеруванням кислотостійким матеріалом з якомого меншою тепловою інерцією.

Конденсат іде напряму до каналізаціі.
Що до норм будівництва то повір мені вони є одними з найжосткіщих в Америці

Ща раз звертаю в увагу... Це forum.c-o-k.com.UA а не forum.c-o-k.com.US :!:

І не потрібно сюди з флоридським статутом :)

good luck man. Умнік, хороший сказочник и артист :lol:
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Пред.След.

Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26