Энтузиаст писал(а):Всретил на одном сайте таблицу, где газовый котел мощностью 100 кВт вроде как отапиливает 1500-2000 м2. Точнее, там в кубах (4500-6000 м3). При средней высоте в 3м и выходи на эти квадраты.Чего-то я не пойму. Для средней полосы вроде бы принимаются теплопотери в 1кВт. Тогда для 1500-2000 м2 нужно 150-200 кВт мощности. Не так ли? Спецы, помогите.Да, и ещё вопросик: в расчёте твердотопливных котлов какую удельную мощность принимать? В одном месте слышал, что и 0,7 кВт хватит. В другом — что нужно брать двойной запас (для дров).
Вообще, буду очень благодарен за ссылочку на методику расчёта теплопотерь. Спасибо.
При t=20 °C теплопроводность воздуха λ=0,025 Вт/(м•К),а у сплошного кирпича λ=0.67 Вт/(м•К).Воздух является самым надёжным теплоизолятором из всех известных.Проще говоря,даже самые современные теплоизоляторы -пористые .Слой воздуха толщиной 18 мм обеспечивает ту же теплоизоляцию ,что и полуметровая кирпичная стена. Гравитационное перемещение воздуха происходит при малых скоростях в диапазоне температур t=20 °C … t=35°C.Потери помещением тепла происходят конвективно(буквально касанием) .Собственно нагретый воздух( темперетура воздуха внутри помещений t=20 °C ) должен коснуться стены и передать ей тепло.А наружный воздух температурой ниже t=+8 °C касаясь наружной части стены конвективно передаёт тепло в окружающую среду. Для расчёта потерь тепла достаточно пользоваться показателем - удельная тепловая характеристика здания q, Вт/(м3•°С), которая при известных теплопотерях здания равна
q = Q з / [V(tв - tн.р)] Q з - расчётные теплопотери здания, Вт;
V - объём отапливаемого здания по внешнему обмеру, м3;
(tв – tн ) - расчётная разность внутренней(tв) и наружной ( tн ) температу-ры,°C.
Величина q определяет средние теплопотери 1 м3 здания, отнесённые к раз-ности температуры 1°C. Для коттеджей объемом от 50м3 до 3000м3
q =0,6… 0,8 Вт/(м3 • °С)
Для зданий с объёмом выше 3000м3 величина q =0, 3… 0,5 Вт/(м3 • °С)
В предлагаемом варианте в кубах -4500...6000 м3.Стало быть Q з =q [V(tв - tн.р)].Или Q з =0,5 Вт/(м3 • °С)* [6000 м3(20 °C-(- 22 °C)]=126000Вт.Вроде как и не хватает,но если 4500м3,то 94500Вт вполне пойдут за 100 кВт.
Як мовиться по биндах і по весіллі.Все залежить від об'єму приміщення.Власне при збільшені об'єму приміщення, питомі тепловтрати суттєво зменшуються.В злиденних хрущовках 0, 3… 0,5 Вт/(м3 • °С),а в аристокритичному котетжі
0,6… 0,8 Вт/(м3 • °С).Має ж і нам таланити.Ніякої соціальної справедливості,суха математика.Об'єм приміщення -гіперболічна залежність(х3),а площа стін,стелі та підлоги(через куди тікає тепло)- параболічна(х2).В котеджі 10м*8м*3м V=240 м3,а площа поверхні,що віддає тепло, S=(10+10+8+8)*3+(10*8*2)=268 м2.Отже кожен кубічний метер приміщення віддає тепло через 268/240=1,1м2.В хрущовці 60м*12м*16м V=11520м3,S=(60+60+12+12)*16+(60*12*2)=3348 м2.Отже кожен кубічний метер приміщення віддає тепло через 3348/11520=0,29м2.Якщо для три кімнатнатної в хрущовці 3,5 кВт,то для аналогічного по площі котеджику в два рази(7кВт)більше. Не кляни життя ,якщо хрущорвку проміняв на котедж.Коли бути уважним,то подібні приклади вже розглядалися .З повагою Григорій.