Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение vise » Пн дек 24, 2012 2:53 pm

Альберт писал(а):Доброго времени суток!
Второй год мучаюсь с отоплением. Поставил АОГВ-20 (РОСС) с автоматикой Eurosit 630. Температура в котле не поднимается выше 45 градусов С, при рукоятке управлении в 6-7. Газовый счетчик не останавливается. Дома прохладно. Давление в газопроводе 120 мм. водного столба, знаю что низкое давление, но у соседей температура в котле поднимается и до 70 градусов С, хоть и давление аналогичное. Пробовал закручивать регулятор давление газа(как написано в инструкций), и винт минимального потока газа, но толку нет. Бошка уже квадратная. Может кто знает в чем ещё может быть проблема?

Из вашего описания ничего не ясно.Опишите систему площадь, разводка, окна в конце концов, явно видно,что где-то потери тепла.Всю тему перечитайте, там в одном сообщении радиатор оказался в прихожей рядом с котлом, шунтировал всю систему.Вот калькулятор теплопотерь введите параметры здания увидите где теплопотери: http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
vise
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Вс сен 30, 2012 9:53 am
Откуда: Кировоградская обл Украина


Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Pacha » Пн дек 24, 2012 6:15 pm

Димитрий писал(а):Pacha
вполне вероятно что я тугодум, но конструкция котла мне непонятна!
На что грешить? ... - самоделка хороша, если владеешь нюансами.
" в запальной горелке. Газ загорается на ней маленьким фитилем" - так прибавьте в СИТе регулировкой газ на запальник!
что касается термобалона - то зависит от диапазона его регулировки, если "40-90град" то исключительно внутрь гильзы в водонагревателе.


с котлом у меня проблем нет и нареканий тоже. все что требуется есть, маленькие габариты, регулируется заслонка тяги, топить можно газом и дровами, расход маленький и т.п.
т.к. не любитель грязи, обхожусь газом, конечно дорого, но чисто и меньше проблем.

просто с наступлением морозов, упало давления газа и возникла проблема с запальной горелкой. Еле горит фитилек. Автоматика когда срабатывает, тухнит полностью котел, т.к. запал не достает до термобалона, даже пьезо-элементом тяжело поджечь. Поджигаю в ручную. Грешил на грязь в запале, открутил его, прочистил, эффект нулевой. У соседей таже история, тухнет котел из-за давления.

Можно подробней или наглядно где в СИТе прибавить газ на запальник? Где это? Боюсь не того накрутить. Хотел уже на запальнике увеличить отверстие иголкой, но боюсь потом после подачи нормального давления получится факел на запальнике. Придется потом клепать.
Pacha
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс дек 23, 2012 1:18 am

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Димитрий » Пн дек 24, 2012 8:59 pm

Pacha
на блоке СИТ, где прикручена газовая трубка идущая на запальник, строго напротив имеется регулировочный винт (под шлицевую отвёртку) настройки пламени запальника, влево отворачиваешь - пламя усиливается.
в инструкции на блок СИТ все эти винтики разрисованы, ссылку где можно скачать - поищите в этой теме, она тут есть.
Димитрий
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 9:42 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение shmel » Пн дек 24, 2012 9:11 pm

vise писал(а):
shmel писал(а):Доброе время суток
Помогите, пожалуйста, советом.
Ситуация:
Котел Колви КТ 10 TS. Вытяжная труба кирпичная стандартная (на три колодца), полностью на улице.
При морозе -12 -15 котел затухает. При попытке включения запальник срабатывает с 5-6 раза. Основная горелка включается. После этого котел может отработать нормально пару часов (максимум четыре), а может и до первого отключения. При температуре на улице -5 -7 котел работает "как часы", но зима-то только началась.. Буду очень признателен за советы.

Затухание котла может быть следствием отсутствия тяги(срабатывает датчик тяги) либо слабый прогрев термопары в дежурном режиме.
Датчик тяги проверяется временным замыканием, соответственно сажу с дымохода надо трусить.Пилотка лечится чисткой сопла.

Спасибо за совет.
А чем можно объяснить тот факт, что при температуре на улице до минус десяти котел работает совершенно без проблем?
shmel
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс дек 23, 2012 7:36 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Pacha » Пн дек 24, 2012 9:58 pm

Димитрий писал(а):Pacha
на блоке СИТ, где прикручена газовая трубка идущая на запальник, строго напротив имеется регулировочный винт (под шлицевую отвёртку) настройки пламени запальника, влево отворачиваешь - пламя усиливается.
в инструкции на блок СИТ все эти винтики разрисованы, ссылку где можно скачать - поищите в этой теме, она тут есть.


винты можно крутить просто отверткой без замера давления приборами? ничего не накручу я? там два винта, я так понимаю вход и выход, а какой отвечает за давление на запал? :oops: я в этом ну очень плохо соображаю, запоминаю, когда носом тыкают. :roll: и кроме запала, на что винты повлияют?

спасибо.
Pacha
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс дек 23, 2012 1:18 am

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Димитрий » Вт дек 25, 2012 2:27 pm

для Паши
внимательно см инструкцию на блок автоматики
http://files.prom.ua/91787_630_eurosit_ru.pdf

или в любой поисковой системе введи 630 EUROSIT RU.pdf - внимательно изучи а уж потом лезь с отвёрткой
а вообще по 630 EUROSIT в Инете просто море информации читай и наслаждайся
Димитрий
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 9:42 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Pacha » Вт дек 25, 2012 5:58 pm

Димитрий писал(а):для Паши
внимательно см инструкцию на блок автоматики
http://files.prom.ua/91787_630_eurosit_ru.pdf

или в любой поисковой системе введи 630 EUROSIT RU.pdf - внимательно изучи а уж потом лезь с отвёрткой
а вообще по 630 EUROSIT в Инете просто море информации читай и наслаждайся


данную инструкцию я много раз просматривал, но ничего не понял, да и толком не описано, как регулировать давление. Описаны болты входа и выхода и настройка макс. и мин. расхода газа.

По этому я и спросил, чтобы понять наглядно, что и как!

Большое спасибо за содействие.
Pacha
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс дек 23, 2012 1:18 am

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Ильфат » Ср дек 26, 2012 8:59 pm

Димитрий писал(а):Ильфату
при чём тут датчик тяги если +70!!! на 5. котёл исправен автомат работает отлично, в чём проблема?
вы -то чего хотите?



Насколько я понимаю максимально возможная температура воды 90*С, а при 70*С котел отключается (при положении на регуляторе 5). Хотелось бы увеличить температуру.
Ильфат
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс дек 23, 2012 10:21 am

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение vise » Чт дек 27, 2012 3:42 pm

Ильфат писал(а):
Димитрий писал(а):Ильфату
при чём тут датчик тяги если +70!!! на 5. котёл исправен автомат работает отлично, в чём проблема?
вы -то чего хотите?



Насколько я понимаю максимально возможная температура воды 90*С, а при 70*С котел отключается (при положении на регуляторе 5). Хотелось бы увеличить температуру.
Зачем? При 80-85 начинает активно разлагаться бытовая пыль являющаяся довольно опасным алергеном, а температуру котел в помещении и так удержит при 70ти.
vise
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Вс сен 30, 2012 9:53 am
Откуда: Кировоградская обл Украина

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение vise » Пт дек 28, 2012 7:29 am

shmel писал(а):А чем можно объяснить тот факт, что при температуре на улице до минус десяти котел работает совершенно без проблем?

я это могу обьяснить только недостаточным проходным сечением дымохода.при понижении температуры подмерзает и срабатывает датчик тяги.
vise
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Вс сен 30, 2012 9:53 am
Откуда: Кировоградская обл Украина

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение ViToS » Сб дек 29, 2012 11:26 pm

Доброго времени суток Всем. Перечитал всю ветку, но увы своей проблемы не нашол(( А проблема в следующем! Котёл Житомир-3, автоматика Евросит 630, система с принудительной циркуляцией закрытого типа. Отработала так уже 7 лет. Обслуживание котла проводиться регулярно. Но вот позавчера начались не понятные приколы с котлом. А приколы заключаются вот в чём - сначала котёл начал тухнуть, посмотрел в смотровое окошко и вижу что пламя пилотной горелки не достаёт до термопары, подкрутил, начало доставать, котёл перестал выключатся. Но не тут то было((( Когда включается основная горелка, то пилотная горит в два раза слабее и термопара уже не обогревается огнём с пилотной горелки. Снова чуток поддал газу регулировочным винтом на пилотную горелку, но на максимуме она всё равно не достаёт до термопары. Но вот самый интересный момент! Когда я переключаю регулятор с 3 на 2 и основная горелка тухнет, то пилотная сразу начинает гореть как сумасшедшая и отлично охватывает пламенем термопару. Но только стоит снова включиться основной горелке как пилотная снова горит в два раза слабее и не может достать пламенем до термопары. В котле почищено и проверено всё вокруг что только можно! Не лез только в саму автоматику. С давлением газа всё нормально! Проверено! Подскажите где копать и в чём может быть причина. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
ViToS
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб дек 29, 2012 11:02 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Димитрий » Вс дек 30, 2012 4:06 pm

ViToS писал(а):пламя пилотной горелки не достаёт до термопары, подкрутил, начало доставать, котёл перестал выключатся. Но не тут то было((( Когда включается основная горелка, то пилотная горит в два раза слабее и термопара уже не обогревается огнём с пилотной горелки. ....

Надо чистить газовый фильтр (ГФ) на входе в блок автоматики (сразу за штуцером входа газа в блок) и установить (или почистить, если уже установлен) ГФ на газопроводе перед котлом.
"С давлением газа всё нормально! Проверено!" – сомневаюсь. Вы сами описываете все признаки проблем с давл газа, но не в газопроводе, а на горелках. Давл. газа ДО блока мерить в динамике, т.е. при полностью выкл осн. горелке, а потом при полностью вкл. на максимум осн. горелке – уменьшение давл 10мм.в.ст в норме.
Давл. газа ПОСЛЕ блока мерить при полностью вкл. на максимум осн. горелке – выставить 100мм.в.ст в норме.
Примечание: если нет опыта газоопасных работ, ни внутрь автоматики, ни в устройство горелок, и т.п. не влезайте - это бывает опасно.
Последний раз редактировалось Димитрий Вс дек 30, 2012 4:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Димитрий
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 9:42 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Димитрий » Вс дек 30, 2012 4:14 pm

shmel писал(а):А чем можно объяснить тот факт, что при температуре на улице до минус десяти котел работает совершенно без проблем?

Дым труба д.б. утеплена снаружи настолько, чтобы внутри она не промерзала совсем. Обычно её оборачивают минватой и обшивают листовым железом.
Димитрий
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 9:42 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение pwrosal » Вс янв 20, 2013 1:14 pm

приветствую.
у родителей поставили новый котел и данную модель автоматики. после настройки ( приезжал спец из горгаза) происходит следующее: горелка (после того как нагреет систему до нужной температуры) включается в работу и работает в течении 5-6 минут (засекали по часам) после этого отключается и остается на запальнике. проходит примерно 4-5 минут и автоматика опять включается в полную работу и так постоянно. чем это грозит автоматике ? и грозит ли вообще , если такая работа является не правильной. добавлю, в системе нет никакой принудительной циркуляции воды, т.е. без насоса. поставить собираются, но весной.
еще вопрос. в инструкции сказано что автоматика или какая то часть ( не помню уже) рассчитана на 10 000 циклов, что такое "цикл" в данной автоматике и чем грозит если этот рубеж превысить ?
pwrosal
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс янв 20, 2013 12:54 pm

Re: Проблема с автоматикой Eurosit 630

Сообщение Григин66 » Ср янв 23, 2013 1:32 pm

pwrosal писал(а):приветствую.
у родителей поставили новый котел и данную модель автоматики. после настройки ( приезжал спец из горгаза) происходит следующее: горелка (после того как нагреет систему до нужной температуры) включается в работу и работает в течении 5-6 минут (засекали по часам) после этого отключается и остается на запальнике. проходит примерно 4-5 минут и автоматика опять включается в полную работу и так постоянно. чем это грозит автоматике ? и грозит ли вообще , если такая работа является не правильной. добавлю, в системе нет никакой принудительной циркуляции воды, т.е. без насоса. поставить собираются, но весной.
еще вопрос. в инструкции сказано что автоматика или какая то часть ( не помню уже) рассчитана на 10 000 циклов, что такое "цикл" в данной автоматике и чем грозит если этот рубеж превысить ?

Нормальная работа котла. Потом замена деталей
Григин66
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2012 9:51 pm

Пред.След.

Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17