Сообщение А.Алексей Н. » Вт мар 22, 2011 8:37 pm

Уважаемый Александр.Яр.! Ход Ваших мыслей совершенно правильный, данная система считается на сталь, на резьбе, фасонина предлагается латунная.
Вот только я не знаю что такое
Вот напорную петлю …………………….. я так и не нашёл!
, расширительный бак действительно не прорисован, он не берется в расчете, и будет подключаться через крестовину при выходе из котла (где расходится две ветки на левое и правое крыло). Краны на все котлы ставятся как раз для того
Собираетесь снимать котёл не сливая систему...
, данный расчет был с условием, того что все соединения будут разборными, из-за того так много "американок".
А.Алексей Н.
 
Сообщения: 122
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2011 7:25 am


Re: Гравитационная система

Сообщение Григорий » Вт мар 22, 2011 9:16 pm

При общении с Леонидом(by Григорий » Wed Mar 16, 2011 1:21 pm )на :"... А вот ответа на свой вопрос я там так и не нашел. ... ",я ответил следующее: " ...при использовании тв.топлива,...чрезмерное увеличение теплоносителя тоже вредно.Точка россы в котлах находиться в районе 40*С.Поэтому до достижения 40*С на обратке ,в топочном пространстве интенсивно образуется конденсат.При чрезмерном увеличении теплоносителя запуск котла(розжиг)превращается в пытку...."Полагаясь на Ваш опыт ,я обратился к Вам А.Алексей Н. и Леонид в надежде,что Вы подскажите,что делать?("Проблема ТТ котлы by Victord » Tue Nov 10, 2009 10:40 am).То что конденсат течёт он собственно знает,ему-бы ещё посоветовать ,что делать? Александр.Яр.?разве я чем-то выявил агрессию?Тогда откуда:
"Ну, скоро, наверно подерётесь! Tолько в чём предмет раздора я в толк не возьму?!"С ув.Григорий.
Григорий
 
Сообщения: 199
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 8:21 pm

Re: Гравитационная система

Сообщение Григорий » Вт мар 22, 2011 9:40 pm

"А то, что вы Уважаемый Григорий не знаете ответа на такой простой физический процесс как "образования конденсата" да при Вашем Вывести котёл(будь-то 10или 100кВт) на рабочий режим...(любой режим с нагрузкой от минимальной до 100%) Вам по видимому не доводилось даже видеть как это делается. А я позволял себе это делать по 5..10 раз в день многие годы.наводит на размышление. Кстати вы не ответили" Размышления вещь неплохая.Re: Подключение терморегулятора к АТОНУ??? by Григорий » Fri Nov 06, 2009 10:20 pm.С ув,Григорий.
Григорий
 
Сообщения: 199
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 8:21 pm

Re: Гравитационная система

Сообщение А.Алексей Н. » Вт мар 22, 2011 10:34 pm

Уважаемый Григорий! Как всегда вы пишите непонятно и завуалировано, я каждое ваше сообщение разбираю как загадку. Особенно мне понравилось
Полагаясь на Ваш опыт ,я обратился к Вам А.Алексей Н. и Леонид в надежде,что Вы подскажите,что делать?
, может я конечно плохо понимаю ну где сдесь обращение ко мне????
"Проблема ТТ котлы by Victord » Tue Nov 10, 2009 10:40 am
установлено два ТТ котла, при розжиге и работе очень сильно конденсируют внутренние стенки топки в чем может быть причина?"Леонид обратите внимание.Можно ли помочь в данной ситуации?И как это сделать таким образом,что-бы не оказаться Много Уважаемым ... .С ув.Григорий.

По поводу вашего сообщения Re: Гравитационная система Сообщение Григорий » Вт мар 22, 2011 9:40 pm,
Размышления вещь неплохая.Re: Подключение терморегулятора к АТОНУ??? by Григорий » Fri Nov 06, 2009 10:20 pm.С ув,Григорий.
, прочитав не только это сообщение, ну и всю тему, я ответа на свой вопрос не нашел??? Нашел только во это
Женя » Чт ноя 05, 2009 5:09 pm Я вникаю в Ваши объяснения и задаю Вам конкретные вопросы, а Вы опять рассказываете в общем, еще и по моему обижаетесь.
Я так понимаю это у Вас фишка, всех нагрузить и проигнорировать вопросы остальных.
А.Алексей Н.
 
Сообщения: 122
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2011 7:25 am

Re: Гравитационная система

Сообщение Александр.Яр. » Ср мар 23, 2011 12:05 am

А.Алексей Н. писал(а):Уважаемый Григорий! Как всегда вы пишите непонятно и завуалировано,

А.Алексей Н. писал(а):? Мне стоит обижаться или наоборот?Где я не сдержал своего слова?

А.Алексей Н. писал(а):Я так понимаю это у Вас фишка, всех нагрузить и проигнорировать вопросы остальных.

Да потому что не можете придти к единому мнению
Александр.Яр. писал(а):Ну, скоро, наверно подерётесь! Tолько в чём предмет раздора я в толк не возьму?!

Вот я в шутку и написал :D :D :D
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Re: Гравитационная система

Сообщение Александр.Яр. » Ср мар 23, 2011 12:18 am

А.Алексей Н. писал(а):Уважаемый Александр.Яр.! Ход Ваших мыслей совершенно правильный, данная система считается на сталь, на резьбе, фасонина предлагается латунная.Вот только я не знаю что такое Вот напорную петлю …………………….. я так и не нашёл!

А любая гравитационка если нижняя часть радиаторов ниже верха котла делается с петлёй. То есть выход с котла, подача поднимается нв самый верх, по мере возможности, потом в этой точке ставится открытый расширительный бак, проходной или тупиковый оба варианта правильные и имеют своё преимущество. Потом вот этот стояк от расширителя опускается под уклон, не менее чем 4см на 10м вниз (больше можно) Вот это и называется напорной петлёй, часть подачи от котла до открытого расширительного бака и опуск на радиаторы. Чем она выше, тем лучше. Горячая вода своим удельным весом, как более лёгкая поднимается вверх и создаёт конвекцию (тягу если рассматривать газообразное вещество) Тоже самое и с жидкостью происходит. Ведь чем выше дымовая труба, тем лучше тяга. С системой отопления, с конвекцией происходят примерно те же самые процессы. Чем выше напорная петля, тем больше будет располагаемое давление подача==>братка в системе, тем больше будет скорость движения теплоносителя, и из этого будет меньше температурный перепад подача==>обратка. Конечно в разумных пределах. Перепад по температуре по любому должен быть не менее 12С Это условие работы гравитационки.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Re: Гравитационная система

Сообщение А.Алексей Н. » Ср мар 23, 2011 7:20 am

Уважаемый Александр.Яр.! Это все понятно, вот только как это можно изобразить на плоском рисунке? Да и конкретно в этом случае все это вырисовывать нет смысла, да и цели такой небыло.
А.Алексей Н.
 
Сообщения: 122
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2011 7:25 am

Re: Гравитационная система

Сообщение Александр.Яр. » Ср мар 23, 2011 8:13 am

А.Алексей Н. писал(а): Да и конкретно в этом случае все это вырисовывать нет смысла, да и цели такой небыло.
Хорошо что знаете как монтировать систему. Значит всё должно получится и хорошо работать. Удачи!
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Re: Гравитационная система

Сообщение Леонид » Ср мар 23, 2011 8:47 am

А.Алексей Н. писал(а):Уважаемый Александр.Яр.! Ход Ваших мыслей совершенно правильный, данная система считается на сталь, на резьбе, фасонина предлагается латунная.
Вот только я не знаю что такое
Вот напорную петлю …………………….. я так и не нашёл!
, расширительный бак действительно не прорисован, он не берется в расчете, и будет подключаться через крестовину при выходе из котла (где расходится две ветки на левое и правое крыло). Краны на все котлы ставятся как раз для того
Собираетесь снимать котёл не сливая систему...
, данный расчет был с условием, того что все соединения будут разборными, из-за того так много "американок".

Уже не один десяток лет как системы монтируются не на резьбовых соединениях, а на сварке. Это на много дешевле, проще и надёжнее. Резьбовые только краны и американки перед радиаторами остальное всё еа СВАРКЕ.
Леонид
 
Сообщения: 97
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 12:00 pm
Откуда: Николаев

Re: Гравитационная система

Сообщение А.Алексей Н. » Ср мар 23, 2011 9:32 am

Уважаемы Леонид! Я думаю что вы уже согласны со мной по поводу
и если честно затраты на монтаж такой системы топления если дом 100кв.м и больше будут составлять больше чем источник бесперебойного питания с небольшим качественным генератором с автозапуском, который будет включаться на 2-3 часа для подзарядки аккумуляторов 2-3 раз в день.
при таком подходе к монтажу. Или мне все-таки стоит предоставить подтверждение в цифрах?
А.Алексей Н.
 
Сообщения: 122
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2011 7:25 am

Re: Гравитационная система

Сообщение Леонид » Ср мар 23, 2011 10:17 am

А.Алексей Н. писал(а):Уважаемы Леонид! Я думаю что вы уже согласны со мной по поводу
и если честно затраты на монтаж такой системы топления если дом 100кв.м и больше будут составлять больше чем источник бесперебойного питания с небольшим качественным генератором с автозапуском, который будет включаться на 2-3 часа для подзарядки аккумуляторов 2-3 раз в день.
при таком подходе к монтажу. Или мне все-таки стоит предоставить подтверждение в цифрах?

На скольтко я помню, мы сравниваем две системы отопления:
1 - Гравитационная (с насосом)- сталь, большие диаметры,
2 - Чисто насосная малые диаметры + источник бесперебойного питания.
Или у Вас снова что-то поменялось? Судя по тому как Вы снова вырываете фразы из контекста Вы решили гравитационную систему теперь сравнивать только с источником бесперебойного питания?
Предвидя Ваше желание снова сползти с темы, на всякий случай снова цитирую:

Re: Гравитационная система
Леонид » Сб мар 19, 2011 8:47 pm
А.Алексей Н. писал(а):
Уважаемый Леонид! Больше того для более правильного сравнивания буду использовать метал как в системе с насосом, так и в системе с естественной гравитацией.

Это не корректно. У нас примерно 90% всех совресенных систем делается из пластика и 10% из меди, в Москве наверняка процент меди выше в разы.Ни о какой стали здесь речь идти не может.
Леонид
 
Сообщения: 97
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 12:00 pm
Откуда: Николаев

Re: Гравитационная система

Сообщение А.Алексей Н. » Ср мар 23, 2011 12:01 pm

Уважаемы Леонид! Я никуда не
Предвидя Ваше желание снова сползти с темы
сползаю, если бы вы внимательно читали, то что я написал, то вы бы увидели ровно теже слова что я и приводил до того как возник вопрос, и там
и если честно затраты на монтаж такой системы топления если дом 100кв.м и больше будут составлять больше чем источник бесперебойного питания с небольшим качественным генератором с автозапуском, который будет включаться на 2-3 часа для подзарядки аккумуляторов 2-3 раз в день.
генератор никуда не делся. И
Или у Вас снова что-то поменялось?
покажите, что изменилось в той фразе и в последней?
По поводу того что
Это не корректно. У нас примерно 90% всех совресенных систем делается из пластика и 10% из меди, в Москве наверняка процент меди выше в разы.Ни о какой стали здесь речь идти не может.
я это учел и посчитал все на металопластике.
И перед тем как писать вот такие вот фразы
Предвидя Ваше желание снова сползти с темы
, подумайте! Экстрасенсом не надо тут прикидываться.
А.Алексей Н.
 
Сообщения: 122
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2011 7:25 am

Re: Гравитационная система

Сообщение Леонид » Ср мар 23, 2011 2:25 pm

Ну и хорошо, так когда ждать результата по сравнению 2-х систем?
Леонид
 
Сообщения: 97
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 12:00 pm
Откуда: Николаев

Re: Гравитационная система

Сообщение А.Алексей Н. » Ср мар 23, 2011 2:33 pm

Уважаемый Леонид!
Re: Гравитационная система
А.Алексей Н. » Вт мар 22, 2011 5:56 pm
Уважаемый Леонид постараюсь расчет разницы стоимости оборудования систем отопления с естественной и принудительно системой отопления на выходных доделать.
А.Алексей Н.
 
Сообщения: 122
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2011 7:25 am

Re: Гравитационная система

Сообщение Леонид » Ср мар 23, 2011 4:26 pm

А.Алексей Н. писал(а):
я это учел и посчитал все на металопластике.
[/quote]
Может это для Вас новость, но адекватные люди (даже не спецы, а просто аматоры) на металлопласте отопление не собирают, да и водопровод на этом
лайне тоже себя уже изжил. Вы что-нибудь слышали о пластике, который соединяется при помощи пайки? Или это что-то из области фантастики, типа шарового клапана, на которай я Вам открыл глаза, а Вы кстати, так и не сказали "спасибо"?
Последний раз редактировалось Леонид Ср мар 23, 2011 6:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Леонид
 
Сообщения: 97
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 12:00 pm
Откуда: Николаев