Проблема с котлом 11,6 ОАГВ + SIT630...
При похолодании добавил температуру и обнаружил, что она не растет. Зафиксирована на 63 градусах. Вызвал газовиков.
Они померяли входное давление газа и убедились, что оно нормальное. Покрутили винты регулировки и сказав, что все нормально и сделать ничего нельзя ушли. Но примерно месяц назад было все нормально! Котел разогревался до 70 - 75 градусов и дома было тепло при наружной температуре -25. А сейчас -15 и дома холодновато - около 16 градусов. После их ухода, померял расход газа котлом - оказалось ровно 1 кубометр в час.
А поскольку мощность котла 11,6 квт или 10000 ккал/час, то должно быть больше. (10000/8000=1,25 кубометра) Это без учета кпд, а с учетом КПД
итого больше. (1,25/0,87=1,44 кубометра)
Снова вызвал газовиков. В итоге они развели руками. Как я их понял, попытка изменить максимальный расход газа успехом не увенчалась.
Т.е. болезнь - падение максимальной мощности горелки. Что можно предпринять?