Григорій , спасибо за прекрасную лекцию !
Теоретические знания никогда не бывают лишними, но из прочитаного, я так и не понял, какими шагами навсегда или почти навсегда избавить себя от образования в дымовой трубе конденсата.
В небольшом частном доме(50 кв.м) в стародавние времена была смонтирована гравитационная отопительная система, где нет батарей, а их заменяют металические трубы разного диаметра. Изначально при монтаже системы отопления была допущена ошибка приведшая к тому, что трубы в одной из комнат никогда не прогревались как надо, ко всему и протяжённость трубы была здесь сильно уменьшена.
Летом 2012 года попутно с заменой старого котла на новый (АКГВ-17.4), была несколько переделана трубная система. В проблемной комнате была увеличена по длине основная теплоотдающая труба, труба поводящая к ней воду перемонтирована и стала более прямая. Для регулировки потоков теплоносителя, в систему были вмонтированы два вентиля. Обратка так же подверглась изменениям, теперь в ней врезан кран и обводящая его линия, включающая в себя два крана, грязевик, кран Маевского и циркуляционный насос.
Насос в общем то ставить не собирались, но две коротких трубы с резьбой, на всякий случай, к обратке приварили. И не зря. После запуска нового котла оказалось, что горячая вода совсем не идёт в комнату в которой наращивали трубы. Разные методы изгнать воздух в этом ответвлении, непонятно где скопившийся, не привели к успеху. Пробовал заполнять систему водой сверху, снизу, медленно и быстро, разогревал воду в котле под 90*, расслаблял в наполненной системе контрогайки и муфты, а так же просверливал трубы, сливал воду через обратку вёдрами.... но пробку воздушную так и не удалил. Плюнул и смонтировали насос. После его запуска в котле был услышан "бульк" и система отопления заработала на всю катушку, как с насосом так и без оного По прошествии времени думаю, может и не в пробке воздушной дело, а какая нибудь фигня закупоривала в узком месте проход воды, мусор какой или подмотки клубочек... хотя при монтаже внимательно следил, что б ничего не попадало, подматывал лён не оставляя его нитки внутри труб... Мистика Отработанные газы из котла отводятся посредством оцинкованной трубы метра в три длиной, проходящей по кухне, оцинковка в свою очередь вставлена в горизонтально расположенную астбоцементную гильзу длинной в пару десятков сантиметров, которая внутри стены делает поворот на 90* и выводится на 2.5 метра вверх в атмосферу. Астбоцементная труба на крыше обложена кирпичами, возможно наоборот, в кирпичную трубу была вставлена астбоцементная гильза.
Мне нужно немного, регулировкой sit630 добиться того, что бы в сильно морозную пору, оставаясь в комфортном температурном комнатном режиме, не допустить выпадания конденсата внутри отводящих отработаные газы труб, невзирая на то, запущен ли в работу насос или он простаивает. Учитывать расход газа в моих условиях совершенно без надобности за отсутствием газового счётчика. Поберечь котёл и автоматику от дурацких настроек быстро выводящих их из строя было бы желательно, но и только - во всяком случае смена котла ценою в 15 тыщ раз в 5 лет ноша посильная, и на замену его, в случае чего, уйдёт не так много времени, а вот разбирать рассыпавшуюся от конденсата дымовую трубу и воздвигать новую гораздо муторнее, дольше и скорее всего обойдётся дороже.
Модуляция пламени скорее всего ничего не даст в плане борьбы с конденсатом, спасибо подсказкам посетителей, сам бы не допёр
. Но надумался другой вариант, а что если вовсе не касаться регулировки малого огня, а слегка поприжать винт под номером 2 ?
Предложим картину : при установке ручки регулятора автоматики в режиме в 60* такты котла (включённая -отключённая горелка) длятся ровно по 10(цифры наобум) минут. Если прижать винт 2, подача газа на горелку уменьшится, рабочий такт увеличится по времени и дымовая труба станет прогреваться дольше.
В общем то что мне нужно... в теории. А как на самом деле ?
Вопросы к пользователям и мастерам :
1. Нормальна ли для работы автоматики и котла регулировка, где винт 2 прижат больше чем запланировано изначально ?
2. Приведёт ли к недостаточному прогреву отводящей наружной трубы пламя на горелке уменьшенное от изначального в полтора-два раза ?
3. Станет ли более продолжительным такт с отключенной горелкой ?
Вопросы были заданы про отопительную систему в которой насос может как работать так и простаивать.
Вглядываясь оптимистично в регулировку винтом 2, так и вижу, что котёл в мороз редко отключается, достаточно прогревает дом и треклятую трубу