san2006 писал(а):... Подскажите,пожалуйста,какое давление будет перед ... тяжело дается понимание где какое давление получается.
Тяжело даётся,но уверенно чувствуется.Недостаток ,иногда простых элемнтарных, знаний приводит к неуверенности перед неивестностью.Не обязательно помнить все подробности,но очень к стати помнить о том, что тебе это знакомо.Теперь когда мы уверены, произведём наладку клапана в домашних условиях.Через суеверие,я это делаю заточеной под отвёртку монеткой достоинством 1 коп.Безусловно,кто привык работать строго по ...должен пользоваться небольшой короткой отвёрткой.С инструментом всё.Далее нужен хронометр,секундомер или даже часы с фиксацией промежутка времени в секундах.
Первое ,что нужно-извлечь баллон терморегулятора из гнезда и остудить его до комнатной температуры.
Второе-повернуть ручку регулятора в положение 7(регулировать котёл желательно с температурой теплоносителя 50...60°С во избежание закипания воды в котле).При помощи секундомера произведите замер расхода газа на на Вашем домашнем счётчике газа.Обычно достаточно минутного расхода,но всё зависит от знаков после запятой.Обычно после запятой три знака.Например ...99,543.Производим минутный замер.Получили например значение...99 ,566.Следовательно минутный расход 0,566-0,543=О,023 мз/мин.,а часовой 0,023*60=1,38 мз/ч .С учётом калорийности газа,кпд котла( 90%) один куб газа при сжигании производит примерно 8,1 кВт.Следовательно мощность котла равна 8,1 * 1,38=11,2 кВт. Не следует бояться приблизительности расчётов,они достаточны для наладки котла на рациональную работу.Например максимальная мощность котла нас не устраивает.Тогда,я при помощи монетки,а Вы естественно ,по научному, отвёрткой производите регулировку редуктора в большую или меньшую сторону и производите повторный замер.Последовательность и методика замера указана выше.Единственное, что должно быть обепечено,- давление в газовой сети не ниже 1100 Па.Третье-поворачиваем ручку терморегулятьра в положение-1.Медленно поворачивая ручку возле положения 1, добиваемся минимального пламени,то которое установлено .Далее производим замер минимального расхода.Методика приведена выше.Например 0,572- 0,566= 0,006 м3/мин.Примерно 25% от максимальной,меня бы это устроило.Не согласные могут произвести регулировку до справедливых по их мнению показателей.Если возникнет форс-мажор,поставте ручку управления в положение пилотной горелки.Далее баллон термоегулятора устанавливается в место для него предназначеное,и продолжается эксплуатация котла.На горячем термобаллоне производить регулировочные работы не допустимо.Давление на входе и выходе из клапана будет соответствовать сечению сопел.Например, сопла у Вас расчитаны на 2,2мз/час. Суммарное сечения сопел S= 22мм2 Давление на входе должно поддериваться 1270 ± 10% Па,избыточное давление на выходе из клапана р=400Па(на клапане имеется отросток для его измерения),дельта р=870 Па (падение давления).Но Вы решили изменить мощность котла в меньшую сторону.Например 11 кВт.Сделать это Вы сможете только уменьшением входного давления редуктором(если нет возможности уменьшить суммарное сечение сопел).Входное давление после редуктора в районе 800...700Па, избыторчное давление на выходе из клапана практически станет равным атмосферному. Расход газа стабильный в районе 1,4мз/ч,а скорость истечения газа упадёт почти на половину до 12...13 м/с.Увеличится выброс СО и NOx .З повагою.