Gr24 писал(а):Это устроило бы не только Вас. Григорий можно как нибудь развернуто? Вы измеряли КПД на разных режимах или видели графики мощность-КПД отечественных котлов ?По данным из паспортов современных настенных котлов(не конденсационных) в них заложена модуляция до 50% .
Например в настенных котлах COSMOGAS декларируется регулируемая мощность при отоплении от нуля и до номинальной.AXIA 20H масимальная полезная мощность 23,9 кВт,регулируемая мощность при отоплении от О до 23,9 кВт,кпд 93...95%.Котлы менее навороченные как правило при максимальной нагрузке (80°С/60°С) кпд до 92%,при снижении нагрузки(30% Рmax) кпд в районе 88%.Обратите внимание, максимальной нагрузкой (стандартной)принято считать ту,которая даёт снижение температуры теплоноситаля с 80°С на выходе из котла до 60°С при возвращении из системы отопления в котёл.Т.е. произведённое котлом тепло( 80°С) должно пройти через систему отопления и остыть до 60°С.При этом расхол теплоносителя (производительность насоса с учётом потерь на сопротивление)должна составлять 43 кг на каждый кВт мощности котла.Например 24 кВт*43=1032 кг/час (по нашему ,стало быть по народному, 1032 литров/час).Обычно в инструкции по эксплуатации нам сообщают номинальная мощность 24 кВт производительность насоса (воды) не ниже 1200 литров/час.Это не является догмой и могут быть другие значения,но обязательно выполнение условия: произведённое тепло в котле поглощается теплоёмкостью воды,транпортируется к радиаторам,через радиаторы тепло поступает в помещение,а отдавшая тепло вода поступает в котёл.Такое явление называется тепловым равновесием.Поддерживать тепловое равновесие не просто.Ведь колебание наружной температуры воздуха очень широко.От температуры самой холодной пятидневки до +8°С (начало отопительного сезона).
В нашенских котлах,традиционной советской конструкции,кпд начинает существенно падать с уменьшением нагрузки ниже 75% Рmax.При нагрузке 50% Рmax, кпд составляет примерно 60... 50%.Факты проверены мной лично,на специальном стенде.Проценты ужасающие ,но реальные потери не такие убийственные,хотя ... .Включаем соображалку и производим элементарные расчёты.Потребление газа до 2500 мз за отопительный сезон.В среднем 2500/6=416 мз в месяц,или 416/30=13,9 мз в сутки,и сответсвенно 13,9/24=0,58мз/час. 40% составят потери на отечественных котлах(0,58*0,4=0,23 мз/час) и 20% на навесных импортных(поскльку они тоже будут работать в условиях 30% Рmax лишь с кпд 80%) потери 0,58*0,2=0,12мз/час.Если учесть,что в навесном потребление элетроэнергии 60... 90 Вт в час,то потери нивелируются. Приведенные расчёты не являются предельно точными,но ситуацию передают очень достоверно.О температурных вариациях атмосферной среды можно поговорить дополнительно ,если в этом есть нужда.Одолевают сомнения? давайте проверять.Есть более красивая информация -поделитесь.З повагою .