Григорий Вы опять, похоже с книжек декларируете. Для наглядности - у меня однотрубная с паралельным нижним подключением. Воздух спускал после заправки 3 года назад. До этого стояла 10 лет "нетронутой".
При максимальной тепловой нагрузке падение температуры принием 20*С(для наглядности).
Откуда Вы это берете? Реально разница, при работаеющем насосе, 3-5 град. При том, что что у меня магистральное кольцо из 56 трубы, если бы труба была тоньше (соотв меньшей емкости) я думаю разница была бы еще меньше.
Дельта соответственно 60*С и 40*С
А это что такое? Разница на входе и выходе радиатора (7 секционного чугуния) тоже примерно 3-5 град. Измерял термометром.
- Код: Выделить всё
а при параллельной разница между входом и выходом на подключении зависит естественно от нагрузки
Это точно.
Человек задал конкретный вопрос, а мы показываем свои общие знания :
Речь разумеется не о 3-комнатной квартире.