Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Блокируется Hermann micra 2 23se

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Сообщение Alexandr15 » Вт авг 12, 2008 3:24 pm

Rino писал(а):.... котлы пытаетесь ремонтировать по схемам. А их нужно руками прощупать. Никогда котел не заблокируется, если будет недостаточно протока. ....
Да, я ремонтирую по схемам, часто рисую схемы сам. Поэтому точно понимаю как и что должно работать. И не вижу в этом ничего нехорошего.
Разговоры о протоке - завидная самоуверенность. Хорошо бы сначала однозначно себе представлять - как себя ведут платы от HONEYWELL, а потом уже делать выводы.
Смотри личку.
Alexandr15
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 5:44 pm
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.


Сообщение Rino » Вт авг 12, 2008 9:06 pm

Честно говоря, немного завидую тем, кто шарит в электронике. У меня тут слабовато. По остальным блокам котла проблем нет. И свои мнения я высказываю не "пальцем в небо", а основываясь на собственном опыте. Думаю, сообща мы сможем решить любые вопросы.
Rino
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:29 am
Откуда: Украина, Мариуполь