Григорий » Сб фев 14, 2009 7:35 pm
Ув.Сержик,я пользуюсь несколько другими источниками информации,но это не даёт Вам права утверждать,что я не знаю очём говорю.Рассмотрим работу отопительной системы.При индивидуальном отоплении возможны три варианта перемещения теплоносителя(воды).1)Котёл находится на том же уровне ,что и радиаторы.2)котёл расположен ниже радиаторов.3)Перемещение теплоносителя осуществляется при помощи насоса,принудительно. Перввый вариант.Температуру теплоносителя выбирают,как правило не выше 80*С,это обусловлено интесивным разложением бытовой пыли при более высокой температуре . Образуются вредные составляющие, в том числе и СО.Мощность котла определяется по мощности наибольшего потребления тепла(наиболее холодная пятидневка).В нашем случае она составляет 21кВт. Приступаем к подбору радиаторов.Поскольку температура теплосителя ,в нашем случае, не будет превышать +80*С , из предположения,что мощность системы отопления равна мощности котла ,а теплопотери возмещаются только через отопительные приборы (радиаторы) ,получаем следующий результат.Котёл генерирует мощность равную 21кВт,теплоноситель,через трубопроводы, передаёт эту мощность на радиаторы,радиаторы передают в помещение,а из помещения ,через стены, тепло уходит в атмосферу.Наступило тепловое равновесме.В этом случае котёл и система работают в непрерывном режиме,т.е.постоянно. Теплоноситель ,поступающий из котла,имет температуру +80*С.Поступив в радиаторы теплоноситель остывает и имея бльший удельный вес опускается в низ радиаторов,а далее по трубопроводам поступает в котёл вытесняя более гарячую воду из котла.Сила приводящая в движение воду имеет две состасляющих.Горячая вода выталкивается из котла в верх,охлаждённая в радиаторах устремляется вниз.Напор очень незначительный(от верхней кромки радиатора до нижнего патрубка котла примерно 600 мм).Этим и обусловлена разница между теплоносителем в верху и нижней части радиатора примерно в 20*С.Поскольку на входе вода +80*С,а на выходе радиаторов+60*С, то средняя температура радиатора составит среднее арифметичное этих величин +70*С.Поэтому при условии ,что котёл генерирует 21кВт (температура+80*С),радиаторы остуживая воду до +60*С отдают тепло в помещение и поддежиают в нём температуру +20*С,а дом через наружные поверности передаёт тепло в окружающую среду,температура которой-21*С, обеспечивается устойчивое теплрснабжение дома. Поскольку средняя температура радиатора +70*С,а температура в помещении+20*С,нам необходима площадь теплообмена ,которая при разности этих темпер в 50*С обеспечит нормальную работу, о которой говорилось выше.Теперь зная разность температу 50*С(она называется дельтой)находим радиаторы.которые при дельта 50*С имеют суммарную площадь поверхности способную отдавать в помещение нужную нам мощность 21 кВт в условиях о которых говорилось выше.Обычно указывают мощность при разных дельта 50*С;60*С;70*С;и т.д. Мощность в этом случае практически прямо пропорциональна изменению дельты и её можно определять составлением пропорции . Определим теперь расход воды в нашей системе. При наружной температуре tН = - 21°С мощности потребленияNп= 21кВт, температуре внутри помещения tВ = +20°С циркуляция воды в системе отопления определяется по формуле:G=Nп*860/C*tто*p
где С = 1 ккал/(кг • °С) – теплоемкость воды;
ρ = 0,983 кг/м3 – плотность воды при , °С.
Система отопления используя мощность 21кВт, охлаждает теплоноситель на tТ – tО = tТО = 20°С, чем обеспечивает циркуляцию воды G=918кг/час.Если мы хотим использовать обычные чугунные радиаторы М-140 ,то при дельта 50*С мощность одной секции из семи рёбер равна 1кВт.Нам необходимо 7*21=147 рёбер.В быту такое не практикуется,обычный подход большое окно большой радиатор меньше окно меньший радиатор.К ощущению потери комфорта это ,как правило,не приводит,поскольку среднее потребление тепла значительно ниже максимального.Злоупотреблять этим можно только в разумных пределах. Чуть позже поговорим о том ,что происходит при повышении температуры наружного воздуха.С уважением Григорий.