aleksey_dv писал(а):вован 09 , хочу сделать однотрубку из 40 трубы по кольцу с подключениями к радиаторам 20 трубой , низ-низ! в схеме 5 радиаторо
Нормальная система, всё должно корректно работать. Радиаторы можно ставить как почти вплотную к трубе розлива, так и приподнять. Практически никакой роли не играет, во всяком случае визуально не заметно. Устанавливали даже с розлива 1 этажа лестничный радиатор, на площадке. Там около 2 х метров от розлива, единственно добавили диаметр. Все радиаторы стояли на 20 трубе ПП. А лестничный на 25. И всё прекрасно работает. Морозы сейчас у нас стоят -- 25-27. Однотрубку с нижним розливом сделать гравитационкой в принципе можно. Для этого должно соблюдаться несколько условий. 1. Верх котла должен находиться ниже розлива, и конечно же радиаторов. 2. Расширительный бак желательно открытый, иначе замучаетесь с воздухом, устанавливается, конечно на самой верхней точке. И 3 условие-- наличие уклона от начальной точки розлива(от расширительного бака) к конечной точке. Уклон не меньше 40мм на 10м трубы. Отсутствие мешков и провисов-- это как бы правильный монтаж, по умолчанию. Если есть архитектурная возможность выдержать эти вот условия, то система работать будет без насоса и, весьма усойчиво. Расчитать точно однотрубную систему, тем более гравитационку будет очень не просто. Снижайте температуру теплоносителя после каждого прибора на 5--8%. Будет грубо, но относительно правильно. Соответственно и секции радиаторов так же добавить, относительно расчётного количества от начала розлива к концу. А первый радиатор можно наоборот урезать, беды не будет-- он самый горячий.