Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Использование однотрубной системы

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Re: Использование однотрубной системы

Сообщение Александр.Яр. » Вт янв 19, 2010 5:57 pm

aleksey_dv писал(а):вован 09 , хочу сделать однотрубку из 40 трубы по кольцу с подключениями к радиаторам 20 трубой , низ-низ! в схеме 5 радиаторо

Нормальная система, всё должно корректно работать. Радиаторы можно ставить как почти вплотную к трубе розлива, так и приподнять. Практически никакой роли не играет, во всяком случае визуально не заметно. Устанавливали даже с розлива 1 этажа лестничный радиатор, на площадке. Там около 2 х метров от розлива, единственно добавили диаметр. Все радиаторы стояли на 20 трубе ПП. А лестничный на 25. И всё прекрасно работает. Морозы сейчас у нас стоят -- 25-27. Однотрубку с нижним розливом сделать гравитационкой в принципе можно. Для этого должно соблюдаться несколько условий. 1. Верх котла должен находиться ниже розлива, и конечно же радиаторов. 2. Расширительный бак желательно открытый, иначе замучаетесь с воздухом, устанавливается, конечно на самой верхней точке. И 3 условие-- наличие уклона от начальной точки розлива(от расширительного бака) к конечной точке. Уклон не меньше 40мм на 10м трубы. Отсутствие мешков и провисов-- это как бы правильный монтаж, по умолчанию. Если есть архитектурная возможность выдержать эти вот условия, то система работать будет без насоса и, весьма усойчиво. Расчитать точно однотрубную систему, тем более гравитационку будет очень не просто. Снижайте температуру теплоносителя после каждого прибора на 5--8%. Будет грубо, но относительно правильно. Соответственно и секции радиаторов так же добавить, относительно расчётного количества от начала розлива к концу. А первый радиатор можно наоборот урезать, беды не будет-- он самый горячий.
Вложения
.zip
Однотрубная система без насоса.
(9.95 КБ) Скачиваний: 423
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль


Re: Использование однотрубной системы

Сообщение aleksey_dv » Вт янв 19, 2010 9:34 pm

Александр, а как насчет того что у мне будут радиаторы по 13 секций! продавит? как думаете?
aleksey_dv
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 2:15 pm

Re: Использование однотрубной системы

Сообщение aleksey_dv » Вт янв 19, 2010 9:35 pm

чугун мс-140
aleksey_dv
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 2:15 pm

Re: Использование однотрубной системы

Сообщение aleksey_dv » Вт янв 19, 2010 9:40 pm

вот ссылочка на схемку - буду признателен за замечания и предложения ! viewtopic.php?f=1&t=2109
aleksey_dv
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 2:15 pm

Re: Использование однотрубной системы

Сообщение Александр.Яр. » Вт янв 19, 2010 9:47 pm

aleksey_dv писал(а): у мне будут радиаторы по 13 секций! продавит? как думаете?


Весь ещё вопрос где будут стоять вначале системы или в конце. Если вначале, то тогда заужение делать не надо, просто розлив основным диаметром, а вот если в конце системы, то желательно увеличить подводку и сделать на один номинал трубы заужение основного розлива. Хорошо использовать трехходовой переключатель. Можно будет тогда регулировать нагрев радиатора если он длинный. Ставили дополнительный радиатор к 10 прикрутили ещё 10 через стену. Сделали дюймовую подводку и всё прогревает. Правда на векторной двухтрубной системе. Но, там дом большой 3 этажа по 200м каждый. Потом на1 этаже через год ещё момещеньице пристроили. Сейчас морозы и всё нормально. Иначе бы давно приехали. Там котёл сломался в начале зимы, так на 2 х джипах прикатили. А всего-то было надо воды добавить в систему.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Re: Использование однотрубной системы

Сообщение aleksey_dv » Вт янв 19, 2010 10:55 pm

вот вообщем то и сама схемка ! радиаторы идут 2 и 3 ий!
еще вопросик! как думаете стоит ли последний 4 х секционный радиатор вместе с 11 секционным (который подсоединен непосредсвенно к подаче и обратке )подключить так же как 11 секционный ! то биш как бы получается что эти 2 радиатора буду работать по сути двухтрубки а основной дом на однотрубке? что об этом думаете?
Вложения
ДОМАШНЕГО  ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ФОРУМА.png
ДОМАШНЕГО ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ФОРУМА.png (36.23 КБ) Просмотров: 2133
aleksey_dv
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 2:15 pm

Re: Использование однотрубной системы

Сообщение Александр.Яр. » Ср янв 20, 2010 4:18 pm

aleksey_dv писал(а):как думаете стоит ли последний 4 х секционный радиатор вместе с 11 секционным (который подсоединен непосредсвенно к подаче и обратке )подключить так же как 11 секционный ! то биш как бы получается что эти 2 радиатора буду работать по сути двухтрубки а основной дом на однотрубке? что об этом думаете


Ни в коем случае не надо так делать! 11 секционный надо сажать на однотрубку! То есть сделать там дополнительный компенсатор. Если вы поставите 11 секционный, как он на рисунке, то тогда надо будет на этот радиатор ставить шайбу 3мм. Иначе этот радиатор "обрадуется" и будит шунтировать всю систему! Система в самом доме будет плохо работать, или вобще не будет. Вы этим радиатором делаете малый круг с малым линейным сопротивлением. Надо что бы система была однотипной. Если двухтрубка, то значит двухтрубка, причём с разными контурами она будет-- значит нужны будут регулировочные краны, либо термоголовка или шайба. То есть малый круг нужно будет дросселировать(зажать). Если же система однотрубная, то лучше продумать как проблемный радиатор посадить на этот же контур, к тому же он один. Ну, а в остальном система правильная Подводку к радиаторам сделать 20, а на 13 и 11 секционные поставить 25 подводку. Розлив можно 32 трубой ПП. С насосом протянет на 3 скорости. А лучше, конечно 40 розлив, будет с запасом-- так спокойнее.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Re: Использование однотрубной системы

Сообщение aleksey_dv » Чт янв 21, 2010 12:13 am

Александр ! как ни хочется но придется делать тот 11 секционный на отдельном контуре ! думаю скомпенсировать его за счет регулировочных кранов! да а для мс -140 разве есть пробки с дюймовой резьбой? или надо делать на заказ? в целом огромное спасибо!
aleksey_dv
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 2:15 pm

Re: Использование однотрубной системы

Сообщение георгий57 » Чт янв 21, 2010 9:15 pm

Александр.Яр.Разьясните ,если не в тягость;
1)зачем 10секц. радиатору(который возле котла)повышенный диаметр подключ.труб по сравнению с другими.
2)наличие рег.крана( который указан на схеме)что не решает ,,проблемность,, ,,обрадование,,этого радиатора.
3)почему так категорично считаете ,что Алексею необходимо его включить именно по 1труб.системе.
На мой взгляд -этот ,,проблемный,, радиатор будет прекрасно работать даже и при 15 трубе на входе,так как,стоит
сразу возле котла и тем более включен по 2х труб.системе.Все его проблемы решаются легким поворотом рег.крана.
Влияние его на остальные радиаторы -будет примерно, как цвет забора у соседа Алексея,извините за сравнение.
Если я ошибаюсь(а людям свойственно ошибаться)пожалуйста обьясните не профессионалу.
С уваж.Георгий.
георгий57
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Пн дек 21, 2009 12:11 pm

Re: Использование однотрубной системы

Сообщение Александр.Яр. » Пт фев 05, 2010 12:07 pm

георгий57 писал(а):2)наличие рег.крана( который указан на схеме)что не решает ,,проблемность,, ,,обрадование,,этого радиатора.3)почему так категорично считаете ,что Алексею необходимо его включить именно по 1труб.системе.


Начнём с завышеного диаметра на радиатор при подключении по однотрубной схеме.
Этот радиатор самый большой и стоять он будет по розливу самый последний. Думаю, тут всё понятно. А вот почему подсоединять по однотрубной схеме лучше, тут есть некоторые "Подводные камни" при подключении радиатора. Этот проблемный радиатор если подключить как на схеме будет иметь малое гидравлическое сопротивление в сравнении с основной системой. Теплоноситель будет идти там, где ему легче. Соответственно будет "крутить" Конечно с краном или термоголовкой это выход из положения, но это уже будет системе требоваться регулировка и настройка, что не есть хорошо.
георгий57 писал(а):На мой взгляд -этот ,,проблемный,, радиатор будет прекрасно работать даже и при 15 трубе на входе,так как,стоитсразу возле котла и тем более включен по 2х труб.системе.Все его проблемы решаются легким поворотом рег.крана.

А в остальном всё так. Радиатор этот конечно будет работать.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Пред.

Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55