Ну продолжим разбор полетов :
Григорий, спасибо за ответ.
Я писал Вам :
Расчеты по "Григорию" :
Приймем q=0,8 Вт/(м3*С)
Объем дома по наружке у меня выходит V=415 м3
Qп=q*V*[tв-(tр)]
Qп=0,8*415*[20-(-21)]=13612 или округленно 13,7кВт
N=Qп=13,7кВт
Nн=q*V*[20-(+]=0,8*415*12=3984 или округленно 4кВт
Nс.г.=1,7*Nн=1,7*4=6,8кВт
Так а мощность котла должна составлять 70% от Qп или Nс.г. ?
Вы мне загадочно ответили Nк=14 кВт, и что сие есть ?
Т.е. 14кВт – это должно быть 70% мощности реального котла, тогда 100% это 20кВт ровно выходит.
Я должен брать котел на 20 кВт дабы противостоять всем прихотям зимы и -21 или же 16кВт , если решу слегка экономить ?
Насколько я могу предположить (поправите если не прав) все украинские котлы (или большинство) с иностранной автоматикой (как правило EuroSit и возможно Honeywell) идут с модуляцией - тут тогда вопрос с модуляцией решен.
Дальше если мне память не изменит из того что я изучал из напольников гравитационных на 14 кВт помоему ничего нет, есть как правило 12кВт или 16кВт или больше, я до форума честно думал брать на 16 кВт
котел Колви 14 ТВ (он мощностью несмотря на маркировку на 16кВт), буква В - это ГВС.
Что взять посоветуете 16кВт или искать большей мощности ?
Кстати если Вы много исследовали в этом направлении - сколько у такого котла Высота от пола до теплового центра котла ??? А то ж не ясно даже насколько мне прийдется пол опускать в прихожей.
Считать нужно по внутренней кубатуре помещений и по кол. внутренних и нар. стен .По простому сравнению, мудрить особо не следует.
Исчерпывающая методика. Такую я знал до посещения форума.
На нижнем этаже температура теплоносителя несколько ниже,а следовательно и дельта.На общем кол.радиаторов это не отразится.Просто на втором этаже их будет несколько меньше на первом больше.Итак по дельте 50*С принимаем,если устраивает мой вариант, 14*7=98 рёбер из чугуна .Имеете свой вариант - предлагайте.
М-140 ,то при дельта 50*С мощность одной секции из семи рёбер равна 1кВт.
Это при какой скорости теплоносителя, при гравитационке ?
Т.е. выходит если среднее по дому у меня будет дельта 50*С, то
надо в среднем на весь дом 98 секций чугуна М140 дабы получить максимум 14 КВт мощности для пика морозов -21 ?
Идем дальше (хоть какие то цифры начали фигурировать, а то уж думал не доживу до этого момента).
В комн.1 и комн.2 из-за малого расстояния до подоконника и необходимости наклона труб для гравитационки думаю ставить биметалл высотой 320 (межось 250) 102 Вт/секц.(наверное при Dt=70 и при определенной скорости теплоносителя) ,Sсекции=0,196м2
Помоему Женя писал где то на форуме что грубо S секций радиатора умножить на 4 равно грубо площадь отапливаемой комнаты при разумном потолке.
12,52 м2/ (0,196 м2 * 4) = 12,52/0,784=15,96 т.е. 16 секций для гравитации.
Правильна ли эта гипотеза для биметалла на гравитации ?
Едем дальше :
Номинал Луганских чугунных МС-140 = 184 Вт (дельта 70*С)
Вы мне я так понял про них писали : 7шт=1000Вт (дельта 50*С), т.е. 1 шт.~142 Вт
Делаем вывод, что при изменении дельты с 70*С до 50*С мощность падает на :
100%-(142*100%)/184=100%-77%= на 33%
Исходя из того, что мне никто так и не ответил сколько % может гыпотетически съесть декоративная решетка на чугуне, приймем например решение взять другие луганские чугунные радиаторы (лучше дизайн, чтоб решетки не ставить, а именно :
МС-100 3КП 500 = 135 Вт (дельта 70*С)
Могу ли я тупо отнять 33% мощности от номинальной ,
т.е. 135 Вт – 45 Вт (это 33%)= 90 Вт (при дельта 50*С) ???
А после этого сделать перерасчет если откинуть биметалл по принципу :
98 секций * 142 Вт=13916 Вт=N секций *90 Вт
Отсюда нужно 13916/90= 155 секций МС-100 3КП 500 (при дельта 50*С) ???
Дальше из этих 155 секций интуитивно откинуть сколько будет эквиваленте биметалла и интуитивно раскидать по комнатам ?
При этом если где под окно не влезет 500-ка межось, то точно так же пересчитывать мощность на чугун 300-ку межось ???
Грубо методика такая должна быть Григорий ?
С уважением, NBNS.