Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Если мощность котла выше чем требуется

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Re: Если мощность котла выше чем требуется

Сообщение Женя » Сб окт 24, 2009 11:31 am

Код: Выделить всё
самый экономичный режим - режим самотеком

А как температура в помещениях? Одинакова? А температура радиаторов?
Попробуйте без насоса установить в помещении температуру 23-25 град и посмотрите расход. Хотя когда на улице 15град. делать выводы о системе отопления рановато.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл


Re: Если мощность котла выше чем требуется

Сообщение Григорий » Сб окт 24, 2009 4:08 pm

triskach писал(а):Добрый вечер.Подскажите,пожалуйста,в котле Вулкан в инструкции написано,что категорически запрещается ставить кран на горячую воду.С чем это связано и как быть.Котёл двухконтурный и имеется в виду,что со стороны входа холодной воды стоит кран,а со стороны выхода уже горячей кран нельзя ставить.

Для использования контура гарячей воды необходимо отключить систему отопления-недостаточно мощности (так делают и на импортных котлах,но проиходит это там автоматически)Поэтому на обратке котла устанавливают кран,который закрывается при необходимости получить горячую воду.При установке крана на напорной (горячей) трубе, паровоздушная смесь будет вытеснять воду из котла и мешать нормальной работе.При установке крана на обратке паровоздушная смесь удаляется через трубы системы отопления и расширительный бачёк.С ув.Григорий.
Григорий
 
Сообщения: 199
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 8:21 pm

Re: Если мощность котла выше чем требуется

Сообщение Женя » Вс окт 25, 2009 11:59 am

triskach Так на какой ветке кран? Отопления или ГВС? А то мы с Григорием говорим о разных вещах.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Re: Если мощность котла выше чем требуется

Сообщение Bypatuho » Пн окт 26, 2009 9:21 am

Женя писал(а):
Код: Выделить всё
самый экономичный режим - режим самотеком

А как температура в помещениях? Одинакова? А температура радиаторов?
Попробуйте без насоса установить в помещении температуру 23-25 град и посмотрите расход. Хотя когда на улице 15град. делать выводы о системе отопления рановато.


23-25 в помещении мне может понадобиться разве что если у меня температура поднимется. В остальных случаях я стараюсь в помещении поддерживать 21-22 градуса.
Bypatuho
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пт окт 09, 2009 10:30 am

Пред.

Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45