Сообщение lev » Пт дек 07, 2007 8:30 am

sergey 73 писал(а):Максимальную мощность у данных котлов уменьшить нельзя, а режим постциркуляции включается автоматически при подсоединнении термостата (dip переключать не нужно). Зато можно уменьшить минимальную мощность, может Ваши сервисанты путают?

А что даст умегньшение минимальной мощности ? КПД при этом упадет ?
lev
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Ср ноя 14, 2007 12:22 pm
Откуда: Севастополь


Сообщение sergey 73 » Пт дек 07, 2007 8:56 am

Если отапливаемая площадь небольшая это уменьшит тактования котла, но КПД при этом действительно немного упадёт, лучше ставить комнатный термостат, КПД будет максимальным плюс получите небольшую экономию электричества, насос будет отключаться через 3 минуты после выключения горелки.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение lev » Пн дек 10, 2007 9:00 am

sergey 73 писал(а):Если отапливаемая площадь небольшая это уменьшит тактования котла, но КПД при этом действительно немного упадёт, лучше ставить комнатный термостат, КПД будет максимальным плюс получите небольшую экономию электричества, насос будет отключаться через 3 минуты после выключения горелки.


спасибо...так и сделаю
lev
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Ср ноя 14, 2007 12:22 pm
Откуда: Севастополь

Сообщение lev » Сб дек 15, 2007 10:15 am

sergey 73 писал(а): лучше ставить комнатный термостат, насос будет отключаться через 3 минуты после выключения горелки.

не отключается насос, то есть котел тактует достигая выставленного температурного режима комнатного термостата, и насос продолжает работать непрерывно...(
lev
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Ср ноя 14, 2007 12:22 pm
Откуда: Севастополь

Сообщение J.Forfun » Сб дек 15, 2007 10:38 am

lev писал(а):котел тактует достигая выставленного температурного режима комнатного термостата, и насос продолжает работать непрерывно...(


что это значит тактует при лостижении температуры термостата????
скорее всего вы контакты термостата неправильно подключили - и у вас вообще он ( термостат) не работает померяете тестером ( или лампочкой с батарейкой) !!!
J.Forfun
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: Ср мар 28, 2007 1:23 pm

Сообщение sergey 73 » Сб дек 15, 2007 6:16 pm

Естественно он и будет тактовать, т.к у Вас теплопотери СО меньше минимальной мощности котла, при срабатывании термостата у Вас котёл грубо говоря перейдёт в летний режим и через 3 мин насос отключится.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение lev » Пн дек 17, 2007 9:06 am

J.Forfun писал(а):
lev писал(а):котел тактует достигая выставленного температурного режима комнатного термостата, и насос продолжает работать непрерывно...(


что это значит тактует при лостижении температуры термостата????
скорее всего вы контакты термостата неправильно подключили - и у вас вообще он ( термостат) не работает померяете тестером ( или лампочкой с батарейкой) !!!

А то и значит, что котел включается и отключается нагревая воздух в квартире, до заданной температуры. Он же не может непрерывно работать с включенной горелкой... и в период этого тактования никакой постциркуляции нет! есть постоянно работающий насос...и только после того как температура воздуха достигла заданной температуры ,котле перходит в летний режим .как говорит сергей 73
lev
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Ср ноя 14, 2007 12:22 pm
Откуда: Севастополь

Сообщение lev » Пн дек 17, 2007 9:18 am

sergey 73 писал(а):Естественно он и будет тактовать, т.к у Вас теплопотери СО меньше минимальной мощности котла, при срабатывании термостата у Вас котёл грубо говоря перейдёт в летний режим и через 3 мин насос отключится.

Речь не о тактовании, а о нереализации режима постциркуляции во время тактования...
lev
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Ср ноя 14, 2007 12:22 pm
Откуда: Севастополь

Сообщение J.Forfun » Пн дек 17, 2007 5:20 pm

lev писал(а):..и только после того как температура воздуха достигла заданной температуры...


Ну да, все правильно, логика работы именно такая. Не пойму - чего вы хотите от программного термостата? чтобы он изменил логику работы котла??? :D
J.Forfun
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: Ср мар 28, 2007 1:23 pm

Сообщение lsv » Вт дек 18, 2007 9:36 am

Далеко не у всех котлов постциркуляция =3 мин.
У некоторых 10мин. Может быть даже постоянная циркуляция. :(
Следует заметить, что частые кратковременные простои дают больший износ, чем постоянная работа. Особенно с учетом нагрев/охлаждение. Это скажет каждый инженер.
lsv
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Чт фев 01, 2007 2:09 pm

Сообщение sergey 73 » Вт дек 18, 2007 11:22 am

lsv писал(а):Далеко не у всех котлов постциркуляция =3 мин.
У некоторых 10мин. Может быть даже постоянная циркуляция. :(
Следует заметить, что частые кратковременные простои дают больший износ, чем постоянная работа. Особенно с учетом нагрев/охлаждение. Это скажет каждый инженер.
Здесь речь идёт о конкретном котле, обратите внимание на название темы. А по сути не понятно чем может 50% простой насоса повредить ему, или Вы считаете что у 60 ваттного насоса очень большие пусковые нагрузки?
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение lsv » Вт дек 18, 2007 2:11 pm

sergey 73 писал(а):А по сути не понятно чем может 50% простой насоса повредить ему, или Вы считаете что у 60 ваттного насоса очень большие пусковые нагрузки?
50% бывают разные. Если насос будет останавливаться каждых 5мин и через 5мин стартовать, то это ему на пользу не пойдет. И причем тут ватты ??? Для 60-ваттного насоса сдвинуть массив воды в 50л в узких трубах тоже не такая уж легкая задача.
lsv
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Чт фев 01, 2007 2:09 pm

Сообщение sergey 73 » Вт дек 18, 2007 5:10 pm

2lsv Помоему у Вас ошибочное представление о работе циркуляционного насоса, ведь проще говоря он сколько выдал столько и всосал :D, не большую работу увы он проделывает, да и с комнатным термостатом я не встречал таких режимов что бы через 5 мин котёл тактовал.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение lev » Ср дек 19, 2007 3:43 pm

Если насос будет останавливаться каждых 5мин и через 5мин стартовать, то это ему на пользу не пойдет.


Всем спасибо, теперь я спокоен...все работает как надо )))
lev
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Ср ноя 14, 2007 12:22 pm
Откуда: Севастополь

Сообщение Babai » Вт янв 01, 2008 9:30 pm

Через 5 масяцев эксплуатации сдох сервопривод клапана переключения ГВС/отопление. Котел остался на ГВС. Отопление выключилось. Вылечилось снятием сервопривода, при этом включилось отопление, что в мороз оказалось кстати...
В сервоприводе оторвало кулачок, вылечилось приклеиванием.
Полет нормальный, тепло в доме.