Герметичность системы.

Сообщение Newton » Ср сен 19, 2007 10:21 am

Хорошего дня.
Имеется система отопления дома 190 м.

Котел Viessmann vitopend200 двухконтурный бездымоходный. Система с медными трубами, стальными радиаторами, теплыми полами.
Трубы проложены в стенах и полах. Выход только для подключения батарей.

Система работает уже год. Проблема в периодичесой подпитке теплоносителя. Где то раз в две недели давление падает на 0.2 - 0.3.
Подпитываю где-то пол литра воды.
Уезжал в отпуск, две недели котел был полностью отключен, падение
0.3.

Вопрос специалистам. Есть ли физическая возможность испарения воды в котле при нагревании или 100 %% где то подтекает ?

Хотя систему испытывали.

И если течет, то почему за две недели отпуска давление не уравнялось, то есть не стало 0 ?

Спасибо.
Newton
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2007 10:11 am


Сообщение lsv » Ср сен 19, 2007 2:22 pm

Скорее всего где-то по немногу прокапывает.
До нуля не падает т.к. пока есть вода в расш.баке, давление не будет резко падать. Тем более при снижении давления прокапывание может снизиться.
Такую утечку сложно обнаружить, т.к. она незначительная и может успевать высыхать.
lsv
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Чт фев 01, 2007 2:09 pm

Сообщение Newton » Ср сен 19, 2007 4:05 pm

Плохо, раз прокапывает, значит гдето недоварили...

Хотя жали атмосферами 4, если не больше, часов 6 все было нормально.

Будем ждать или потечет, или законопатится...))) третьего не дано...
Newton
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2007 10:11 am

Сообщение sergey 73 » Ср сен 19, 2007 10:00 pm

Я думаю что возможности испарения в данном котле отсутствует, попробуйте следующее, включите котёл на максимальную температуру и пусть поработает часа 4-5, после этого пройдитесь по всем кранам "Маевского". Если не поможет, тогда ищите утечку, желательно на холодной системе, чтобы не успевала вода испарятся и давление побольше накочайте.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение sandyman » Чт сен 20, 2007 9:12 am

Попробуйте проверить таким образом, при холодной системе запитайте ее до 2-2,5 атм и перекройте отсечные краны на подаче и обратке системы отопления. пусть постоит например с утра до вечера. потом откройт е краны, если стрелка манометра на котле при этом прыгнет вниз значит в системе произошла утечка.

А за год мне кажется весь растворенный воздух по идее должен бы выйти. Методика "прогнать" котел на максимальную температуру и постравливать воздух из радиаторов... почему бы и не попробовать, для очистки совести, но при этом перекройте все контуры теплого пола, не дай бог порвет плитку он ведь не расчитан на подачу 75-80 (хотя все зависит от подключения теплого пола, если там стоят коллекторные ящики со своим насосом и подмеш. клапаном ничего страшного не должно случится)
sandyman
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2007 4:27 pm
Откуда: киев

Сообщение Newton » Чт сен 20, 2007 9:55 am

sandyman писал(а):Попробуйте проверить таким образом, при холодной системе запитайте ее до 2-2,5 атм и перекройте отсечные краны на подаче и обратке системы отопления. пусть постоит например с утра до вечера. потом откройт е краны, если стрелка манометра на котле при этом прыгнет вниз значит в системе произошла утечка.

А за год мне кажется весь растворенный воздух по идее должен бы выйти. Методика "прогнать" котел на максимальную температуру и постравливать воздух из радиаторов... почему бы и не попробовать, для очистки совести, но при этом перекройте все контуры теплого пола, не дай бог порвет плитку он ведь не расчитан на подачу 75-80 (хотя все зависит от подключения теплого пола, если там стоят коллекторные ящики со своим насосом и подмеш. клапаном ничего страшного не должно случится)


Попробую первый вариант.
Второйц тоже можно, пол через подмес и свой насос подключен, но пока попробую 1 - й способ....

Спасибо
Newton
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2007 10:11 am

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СИСТЕМЫ

Сообщение tato.1967 » Пт сен 28, 2007 9:12 pm

Надо проверить давление в расширительном баке.Изза его отсутствия бывают такие симптомы.
tato.1967
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пт сен 21, 2007 10:10 pm

Re: ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СИСТЕМЫ

Сообщение sergey 73 » Сб сен 29, 2007 4:42 am

tato.1967 писал(а):Надо проверить давление в расширительном баке.Изза его отсутствия бывают такие симптомы.
Совет практика! Действительно бывает. Респект tato.1967
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Re: Герметичность системы.

Сообщение J.Forfun » Сб сен 29, 2007 6:51 pm

Newton
Не тешите себя иллюзиями... Пройдитесь с туалетной бумагой (хороший индикатор влаги) по всем соединениям - явно где-то найдете утечку, настолько малую, что и капли на полу не будет, но давление будет уходить.
J.Forfun
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: Ср мар 28, 2007 1:23 pm

Сообщение Mikhail » Пн окт 01, 2007 4:06 pm

А вы оставьте кран подпитки открытым на пару часов. Наверняка увидите хорошую лужицу там где прокапывает. Конечно, если давление в водопроводе не выше давления срабатывания предохранит. клапана.
Mikhail
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2007 12:14 pm

Сообщение sandyman » Ср окт 03, 2007 4:06 pm

А вот если течь в заливке теплого пола.... :? ну не будем о плохом
sandyman
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2007 4:27 pm
Откуда: киев

Сообщение sergey 73 » Ср окт 03, 2007 4:08 pm

Тады отбойный молоток рулит :D
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

отопление

Сообщение nats » Чт дек 06, 2007 8:01 pm

Классаная тема!, в теме спецы, проблема у меня в точку (давление падает по чуть чуть)
Теперь хочу узнать что ждет мою систему - по недостатку средств сделал обратку холодной полипропиленовой трубой??? Буду очень благодарен за дельные советы.
Вообще на компе вся семья сидит
nats
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт дек 06, 2007 7:48 pm
Откуда: Молдова,Приднестровье