Григорій » Ср дек 11, 2013 4:29 pm
Однозначно, насос в системе нужен.Главное условие-правильно сбалансированные все составляющие элементы системы отопления.Для начала необходимо определить потери тепла,т.е. необходимое к-во тепла для компенсации и поддерживания внутри помещения температуры +20*С(температура принимается в зависимости от служебного назначения помещения:спальня;зал;детская;... ).Очень удобно пользоваться объёмными тепло-потерями здания.Для небольших домов объемом до 600 м.куб. q= 0,8Вт/(м3*гр.С).Потери тепла из каждого кубического метра здания.При внутренней t в=+20*С ,наружной t p=-22*С ,разность температур(дельта)составит [ +20*C-( -22*C)]=42*С.Каждый кубический метр здания будет терять 0,8 * 42=33,6 Вт в час.
Qmax=q*V*[tв-(tp)],
где q Вт/(м3*гр.С) удельная тепловая характеристика жилья(для домов объемом до 600 м.куб. q=0,8 Вт/(м3*гр.С);
V=l*b*h-объём дома(l;b;h –внешние размеры дома,м),м3;
tв=+20*С-температура воздуха внутри помещения;
tp=-22*С -средняя температура самой холодной пятидневки(для центральной части Украины),дельта 42*С.
Qmax= q*V*[ +20*C-( -22*C)]=42°C*q*V.При размерах дома 9м *11м *3м:V=l*b*h=9 *11 *3=297 м.куб.;максимальная мощность Qmax= q*V*[ +20*C-( -22*C)]=0,8 * 297 * 42=10000 Вт=10 кВт/час.
А вот для одного из районов России,размеры дома 9м *11м *3м:V=l*b*h=9 *11 *3=297 м.куб.(средняя температура наиболее холодной пятидневки-27*С,дельта 46*С),максимальная мощность Q max= q*V*[ +20*C-( -26*C)]=0,8 * 297 * 46=10930 Вт=11 кВт/час. .
Для некоторых южных районов России и Украины,размеры дома 9м *11м *3м:V=l*b*h=9 *11 *3=297 м.куб.(средняя температура наиболее холодной пятидневки-15*С,дельта 35*С),максимальная мощность Q max= q*V*[ +20*C-( -15*C)]=0,8 * 297 * 35=8316 Вт=8 кВт/час. .
Если в начале отопительного сезона,размеры дома 9м *11м *3м:V=l*b*h=9 *11 *3=297 м.куб.,при температуре наружного воздуха +8*С мощность Q min= q*V*[ +20*C-( +8*C)]=0,8 * 297 * 12=2851 Вт=2,9 кВт/час. для всех районов,то в холодный период она существенно отличается соответственно :8 кВт;10 кВт;11 кВт.Поэтому дом одинаковых размеров,а мощность существенно отличается в зависимости от климатических условий.Причём перепад мощности в отопительный сезон:8/2,9=2,76 раз;. 10/2,9=3,4 раза; 11/2,9=3,8 раз.
Мы подобрали необходимый по мощности котёл,теперь подберём необходимое к-во отопительных приборов(радиаторов)для передачи тепла в помещение.Определимся с температурой теплоносителя.Рекомендуемая максимальная температура теплоносителя не должна превышать +80*С,поскольку при увеличении температуры происходит интенсивное разложение бытовой пыли на вредные составляющие. Все сводится к определению разности температур Δt. Т.е. при покупке радиаторов у продавца должна быть в наличии информация о характеристике отопительного прибора.Конкретные указания ,например при Δt =50°С семь чугунных секций М-140 передают мощность 1000Вт(1 кВт).Эта информация говорит ,что в гравитационной системе семь чугунных секций отдадут 1000 Вт при условии: температура теплоносителя на входе в радиатор +80*С; температура воздуха в помещении +20*С; температура наружного воздуха на улице -22*С.При этом в семи секциях остынет 43 кг (считай литров)воды на 20*С.В нижней части радиатора установится температура +60*С.Этот процесс будет протекать непрерывно в указанных границах.Средняя температура tс отопительного прибора.
tс= t min+t max/2=(+80*С)+(+60*С)/2=+70°С
При температуре внутри помещения +20*С (дельта радиатора ) Δt =(+70°С)-(+20*С)=50*С.
Следовательно для дома 9м *11м *3м:V=l*b*h=9 *11 *3=297 м.куб., при средней температуре самой холодной пятидневки-22*С, необходим котёл мощностью 10 кВт и система состоящая из 70 чугунных секций М-140.Система обеспечит температуру в помещении +20*С,естественную циркуляцию 430 кг(литров)в час,температуру на выходе из котла +80*с ,на входе в котёл+60*С.Котёл будет работать непрерывно(без отключений ...включений).Процесс будет протекать в указанных граница независимо от нашего опыта,поскольку обеспечивается естественный тепловой баланс.
При установке циркуляционного насоса (дельта радиатора ) Δt =(+70°С)-(+20*С)=50*С не изменится(tс= t min+t max/2=+70°С),а вот (+80*С)+(+60*С) будет зависеть от производительности наса.При производительности 860 литров /час (+75*С)+(+65*С).При производительности 1720 литров /час (+72,5*С)+(+67,5*С),но Δt =(+70°С)-(+20*С)=50*С не изменится,изменения произойдут при изменении наружной температуры(средней наружной температуры,отличной от -22*С).
Подчёркиваю никакой личный опыт этих цифр не изменит,но если у кого есть что сказать ,то это недопустимо скрывать.Как в аптеке так и тут ,сорок фунтов ровно пуд.Теперь уместно рассмотреть вариации мощности и реакцию на это системы отопления, что делать при избыточной мощности,как обеспечить работу котла с КПД 90...92%-постоянно.С уважением.
Последний раз редактировалось
Григорій Чт дек 12, 2013 7:14 pm, всего редактировалось 1 раз.