Проблема с регулировкой температуры sit 630

Сообщение shaman2108 » Ср ноя 27, 2013 5:14 pm

Приветствую,нужен совет : что можно сделать с газовым клапаном ?в 1положении 86 градусов.котел новый протерм волк ,автоматика работает но как будто все сместилось с 7 положения на 1-ое.В каком направлении что делать ?настройка расхода газа поможет ? переставить ручку (как это правильно делать?) менять термобалон или это брак? Знающие или кто сталкивался с подобным помогите!
shaman2108
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср ноя 27, 2013 12:36 pm


Re: Проблема с регулировкой температуры sit 630

Сообщение Григорій » Чт ноя 28, 2013 9:10 am

shaman2108 писал(а):Приветствую,нужен совет : что можно сделать с газовым клапаном ?в 1положении 86 градусов.котел новый протерм волк ,автоматика работает но как будто все сместилось с 7 положения на 1-ое.В каком направлении что делать ?настройка расхода газа поможет ? переставить ручку (как это правильно делать?) менять термобалон или это брак? Знающие или кто сталкивался с подобным помогите!


Причин может быть несколько.Первая,которую проще всего проверить.Начало отопительного сезона,стало быть потребление тепла минимальное.Если система гравитационная, необходимо проверить температуру напорной и обратной труб.Если напорная под 80*С,а обратка еле -еле,то налицо избыток мощности котла.Система отопления не в состоянии отдать тепло и обеспечить необходимую циркуляцию воды.Происходит перегрев воды в котле.Сопровождается стуками,заметным урчанием и т.п.Включение-выключение с очень короткими интервалами 3...4 минуты..Температура на градуснике резко поднимается при работе котла,и так же резко падает при отключении(в диапазоне 20...40*С).Например, котёл отключился при 85*Си резко пошло снижение до 45*С.Терморегулятор обладает инерционностью,т.е.не успевает прореагировать на спонтанное увеличение температуры воды обусловленное превышением мощности в 4...5 раз.Триммеры-датчики настенных котлов срабатывают практически мгновенно.А в нашем случае должна конденсироваться или испариться эфирная жидкость.Вследствии чего произойдет изменение длины сильфона(около 4,5 мм в зависимости от перепада температур),и только после этого приведётся в действие исполнительный механизм. Обратка холодная и т.д..В этом случае необходимо уменьшить мощность котла.Если это не поможет рассмотрим другие варианты неисправности. С Уважением.
Григорій
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пт дек 16, 2011 6:37 pm

Re: Проблема с регулировкой температуры sit 630

Сообщение shaman2108 » Чт ноя 28, 2013 7:06 pm

[Причин может быть несколько.Первая,которую проще всего проверить.Начало отопительного сезона,стало быть потребление тепла минимальное.Если система гравитационная, необходимо проверить температуру напорной и обратной труб.Если напорная под 80*С,а обратка еле -еле,то налицо избыток мощности котла.Система отопления не в состоянии отдать тепло и обеспечить необходимую циркуляцию воды.Происходит перегрев воды в котле.Сопровождается стуками,заметным урчанием и т.п.Включение-выключение с очень короткими интервалами 3...4 минуты..Температура на градуснике резко поднимается при работе котла,и так же резко падает при отключении(в диапазоне 20...40*С).Например, котёл отключился при 85*Си резко пошло снижение до 45*С.Терморегулятор обладает инерционностью,т.е.не успевает прореагировать на спонтанное увеличение температуры воды обусловленное превышением мощности в 4...5 раз.Триммеры-датчики настенных котлов срабатывают практически мгновенно.А в нашем случае должна конденсироваться или испариться эфирная жидкость.Вследствии чего произойдет изменение длины сильфона(около 4,5 мм в зависимости от перепада температур),и только после этого приведётся в действие исполнительный механизм. Обратка холодная и т.д..В этом случае необходимо уменьшить мощность котла.Если это не поможет рассмотрим другие варианты неисправности. С Уважением.]
Спасибо . дом 1 эт.70кв.м система открытая гравитационная Подача д50 проходит от котла длиной 8м опускается под входную дверь (ныряет) поднимается до той же высоты переходит в д60 и далее по всему дому обратка тем же путем возвращается ниже подающей но не по плинтусу,опять переходит в д50 и ныряет под дверь (так же как и подающая) ,поднимается до уровня обратки возвращается в котел.Ранее стоял Жуковский20 котел автоматика не работала ,система очень хорошо работала даже в самые морозы.Заменив котел на протерм волк 12 ,автоматика в 1 положении86град.по датчику котла. вк и откл интервалы 4...5минут стуков,урчания и т.п. нет. Температура при отк. не падает резко,тем более на 20...40*С. При этом подающая горячая а обратка еле теплая.Поставил ручку на 2 осн горелка сильнее заработала темп.~92*С но авт.НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. котел не кипит не бурлит обратка стала горячее. ПОДСКАЖИТЕ в чем тут загвоздка и ЧТО можно предпринять! КАК уменьшить мощность котла? С Уважением.
shaman2108
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср ноя 27, 2013 12:36 pm

Re: Проблема с регулировкой температуры sit 630

Сообщение Григорій » Чт ноя 28, 2013 8:08 pm

shaman2108 писал(а): дом 1 эт.70кв.м система открытая гравитационная ...вк и откл интервалы 4...5минут ... Температура при отк. не падает резко,е на 20...40*С. При этом подающая горячая а обратка еле теплая... КАК уменьшить мощность котла? ...

(Проблема с автоматикой Eurosit 630 vladvlas » Вс дек 14, 2008 11:39 pm) там есть о модуляции,и как её обеспечить.А Вы можете попробовать уменьшить расход газа на стояке краном,который перед котлом.Прикрывать кран нужно неторопливо.До появления реакции пламени основной горелки.Визуально Вы увидели что оно уменьшилось.Тогда по чуть -чуть,с паузами ,уменьшаете горение до той мощности ,когда котёл будет отключаться при температуре ниже указанной Вами на градусов 10...15.Причина очевидно не в автоматика,а в переизбытке мощности.Вам достаточно котла мощностью 7 кВт, с системой отопления состоящей из семи радиаторов по семь секций чугунных М-140(или адекватный аналог).Лучше бы конечно толкового кого.А самостоятельно , с заочными консультациями? С уважением.
Григорій
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пт дек 16, 2011 6:37 pm

Re: Проблема с регулировкой температуры sit 630

Сообщение shaman2108 » Вс дек 01, 2013 8:47 pm

Причина очевидно не в автоматика,а в переизбытке мощности....


спасибо .то что вы написали как пример не происходит ,объясните почему в 1положении 86*C авт.работает как часы но на 2 =92~94*C работает не отключаясь при этом обратка стала горячее.как предположение возд.пробка или плохая циркуляция системы из-за "нырка" по дверью. думал про клапан т.к. после покупки увидел что заглушка на ручке имеет следы "ковыряния "чем то острым .как добиться нормальной работы с возможностью уменьшать темп ? С Уважением.
shaman2108
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср ноя 27, 2013 12:36 pm

Re: Проблема с регулировкой температуры sit 630

Сообщение Григорій » Пн дек 02, 2013 2:03 pm

[quote="shaman2108"]спасибо .то что вы написали как пример не происходит ,...[quote]

Не происходит потому,что Вы отбились от рук жены.Возьмите у неё урок.При бурном кипении щей,она уменьшает расход газа.Я, предлагаю Вам сделать тоже самое.Т.е краном на стояке (уменьшением расхода газа)установить минимальное пламя в котле.Такое минимальное пламя ,которое позволит нагревать теплоноситель до градусов 60...65.И даст возможность проверить исправность терморегулятора.С этого момента котёл начнёт выключаться при 48*с,включаться при 44*С в положении терморегулятора соответствующему 1.Ваше право рассуждать или проверить.
Григорій
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пт дек 16, 2011 6:37 pm

Re: Проблема с регулировкой температуры sit 630

Сообщение Григин66 » Вс янв 05, 2014 4:45 pm

shaman2108 писал(а):Приветствую,нужен совет : что можно сделать с газовым клапаном ?в 1положении 86 градусов.котел новый протерм волк ,автоматика работает но как будто все сместилось с 7 положения на 1-ое.В каком направлении что делать ?настройка расхода газа поможет ? переставить ручку (как это правильно делать?) менять термобалон или это брак? Знающие или кто сталкивался с подобным помогите!

неправильно установлена шестерня
Григин66
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2012 9:51 pm

Re: Проблема с регулировкой температуры sit 630

Сообщение Григин66 » Вс янв 05, 2014 4:54 pm

shaman2108 писал(а):Приветствую,нужен совет : что можно сделать с газовым клапаном ?в 1положении 86 градусов.котел новый протерм волк ,автоматика работает но как будто все сместилось с 7 положения на 1-ое.В каком направлении что делать ?настройка расхода газа поможет ? переставить ручку (как это правильно делать?) менять термобалон или это брак? Знающие или кто сталкивался с подобным помогите!

у меня котел данко. на 1 положении 37-40 градусов. .поставил насос и клапан обезвоздушиватель.
Григин66
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2012 9:51 pm

Re: Проблема с регулировкой температуры sit 630

Сообщение Григин66 » Вс янв 05, 2014 8:44 pm

shaman2108 писал(а):Приветствую,нужен совет : что можно сделать с газовым клапаном ?в 1положении 86 градусов.котел новый протерм волк ,автоматика работает но как будто все сместилось с 7 положения на 1-ое.В каком направлении что делать ?настройка расхода газа поможет ? переставить ручку (как это правильно делать?) менять термобалон или это брак? Знающие или кто сталкивался с подобным помогите!

после установки сам налаживал минимальное горение винтами. попробуй. и установил насос. температура обратки поднялась и реже отключяется горелка.
Григин66
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2012 9:51 pm


Вернуться в Отопление