Григорій » Вт июл 15, 2014 10:29 pm
Q max=q*V*[tв-(tp)],
гле q Вт/(м3*гр.С) удельная тепловая характеристика жилья(для домов объемом до 600 м.куб. q=0,8 Вт/(м3*гр.С);
V=l*b*h-объём дома(l;b;h –внешние размеры дома,м),м3;
tв=+20*С-температура воздуха внутри помещения;
tp=-22*С-средня температура самой холодной пятидневки(для центральной части Украины).
Qmax= q*V*[ +20*C-( -22*C)]=42°C*q*V.При площади 60 кв.м ,ориентировочно наружные размеры дома 6,8м *10,8м *3м:V=l*b*h=6,8м *10,8м *3м=220,3 м.куб.;максимальная мощностьQmax= q*V*[ +20*C-( -22*C)]=0,8 * 220,3 * 42=7400Вт=7,5 кВт/час.Эта мощность будет востребована незначительное время.В основном необходимая мощность на отопление будет значительно ниже.Среднее потребление тепла зависит от средней температуры месяца(tсс).Определяем потребление тепла по месяцах.
Октябрь (tсс=+7,6*С) Qо= q*V*[ +20*C-( +7,6*C)] =12,4°C*q*V=12,4 *0,8 *220,3=2,2кВт/час .
Ноябрь Qн = q*V*[ +20*C-( +1,9*C)]=18,1°C*q*V=3,2кВт/час.
Декабрь Qд = q*V*[ +20*C-( -2,5*C)]=22,5°C*q*V=4 кВт/час.
Январь Qя = q*V*[ +20*C-( -5,8*C)]=25,8°C*q*V=4,5 кВт/час.
Февраль Qф= q*V*[ +20*C-( -4,3*C)]=24,3°C*q*V=4,3 кВТ/час.
Март Qм= q*V*[ +20*C-( +0,2*C)]=19,8°C*q*V=3,5кВт/час.
АпрельQа= q*V*[ +20*C-( +8*C)]=12°C*q*V=2.1кВт/час.
Отопительный сезон Qс=24 * (16* Qо+30*Qн +31*Qд +31*Qя +28*
Qф+31*Qм +15* Qа)= 24 * (16 * 2,2+30 * 3,2+31 * 4+31 *4,5+28 * 4,3+31 * 3,5+15 * 2,1)=24(35,2+98+124+139,5+120,4+108,5+31,5) =15770 кВт/час
Калорийность газа 7800 к кал/м куб.С учётом КПД 90% , в 1 м.куб.газа 7800 * 0,9/860=8,16 кВт.Расход газа за отопительный сезон 15770/8,16=1940м.куб. .С учётом приготовления пищи и санитарной воды 25 м.куб * 12=300,расход составит 2200...2300 м.куб.в год.Вы сможете контролировать расход .и так корректировать начало -конец отопительного сезона,что-бы не превысить лимит 2500м.куб./год.Всё это не команда к применению,а повод к размышлению.Буду рад если сумел хоть что-то прояснить.Кстати если применяются чугунные радиаторы М-140,то их нужно устанавливать в количестве 7,5*7=52 секции.Если иные радиаторы, то нужно производить расчет по дельта t указанном в описании применяемого радиатора.При самой низкой среднесуточной температуре tp=-22*С циркуляция самоустанавливается примерно на уровне 43 л/ч * 7,5=320...330 л/ч .В Октябре она на уровне 95...199 л/ч.Принудительная циркуляция,если таковая предполагаетя ,должна быть не ниже 1500 л/ч при отсутствии модуляции пламени котла,или не ниже 330...350 л/ч при наличии модуляции.Самая низкая среднесуточная температура как правило несколько дней и то не каждый год.Сечение труб нужно подбирать с учётом работы котла в гравитационном режиме если он энерго-независимый. Трубы не плавятся если их подбирать с учётом рабочей температуры системы.Толщина стен катастрофического влияния на теплопотери не оказывает,но приводит к образованию конденсата(точка россы) из-за снижения температуры стены внутри помещения. З повагою Грігорий