Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Установка циркуляционника ...куда?

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Установка циркуляционника ...куда?

Сообщение shap49 » Сб окт 06, 2007 7:44 am

В литературе и на форумах советуют ставить насос на обратку.
А если есть необходимость поставить на подачу..? Отечестенный парапетник, насос DAB..Как считаете - пройдет?
shap49
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Чт сен 13, 2007 12:17 pm


Re: Установка циркуляционника ...куда?

Сообщение Игорь44 » Сб окт 06, 2007 9:18 am

shap49 писал(а):В литературе и на форумах советуют ставить насос на обратку.
А если есть необходимость поставить на подачу..? Отечестенный парапетник, насос DAB..Как считаете - пройдет?

Я могу поделиться только личным опытом, на трёх котлах стоят на подаче, причём с открытыми расширительными баками и системы работают без вопросов.
Игорь44
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Сб окт 06, 2007 8:58 am

Сообщение shap49 » Сб окт 06, 2007 11:21 am

Игорь44, спасибо за ответ. Хоть в паспорте котла и рекомндовано
такое подключение,были сомнения.
shap49
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Чт сен 13, 2007 12:17 pm

Сообщение proekt » Сб окт 06, 2007 9:44 pm

Проблем нет - часто ставлю на подачу.
Смотрите характеристики насоса.
Но на обратку - лучше, просто не всегда возможно.

Лучше потому как там температура меньше.
Меньше кавитация и просто условия работы лучше...
В остальном - нет разницы...
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение Garik » Сб окт 06, 2007 9:54 pm

Согласен, тока на обратку, как доп.довод - во всех настенниках насос установлен на обратке.
Аватара пользователя
Garik
 
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 2:36 pm
Откуда: Ukraine

Сообщение Женя » Пн окт 08, 2007 7:26 am

Насос легко работает и на подаче. Желательно расширительный бак подключить на входе насоса (если возможно).
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение sergey 73 » Пн окт 08, 2007 4:18 pm

Ставил и там и там, лучше на обратке, легче систему развоздушивать, расширитель при открытых системах нужно подключать как писал Женя, перед насосом, в противном случае можно будет наблюдать фонтанчик из расширительного бака во время открывания кранов "Маевского" при включенном насосе.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение proekt » Вт окт 09, 2007 8:23 am

Согласен, тока на обратку, как доп.довод - во всех настенниках


Это не довод, а следствие!

Насос легко работает и на подаче.

Не легко, а тяжело :) Другое дело что судьба у него такая :)

Блин, это форум по Фен-Шуй? :lol:
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение Женя » Вт окт 09, 2007 8:46 am

расширитель при открытых системах нужно подключать как писал Женя, перед насосом, в противном случае можно будет наблюдать фонтанчик из расширительного бака во время открывания кранов "Маевского" при включенном насосе

Не знаю о фонтанчике но есть другая причина. У себя заметил наличие воздуха в трубе поле насоса ( насос перед котлом, расширитель зразу после котла). Насос практически в самой нижней точке системы (ниже только котел), воздуху вроде неоткуда взятся. При поисках возможной причины нашел статью: http://engineeringsystems.ru/d/dinamika-davlenia-v-sistemah-otoplenia.php , думаю что насос практически работает на всасывание и перед ним создается разрежение достаточное для "вскипания" воды, вот откуда воздух. Других более внятных объяснений не нашел. Теперь думаю как переключить расширитель на вход насоса, при этом может потребуется режим с меньшей мощностью насоса.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение Garik » Вт окт 09, 2007 2:16 pm

Если насос установлен правильно, т.е в положении как указано в паспорте, таких проблем быть не должно. Другое дело часто бывает тяжеловато выгнать воздух из насоса, для этого можно открутить винт в центре корпуса. Расширительный бак можно ставить в любой точке системы.
Аватара пользователя
Garik
 
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 2:36 pm
Откуда: Ukraine

Сообщение Женя » Вт окт 09, 2007 2:33 pm

Расширительный бак можно ставить в любой точке системы.

Для случая открытой гравитационной системы не согласен. Рекомендую прочитать ссылку данную выше. По моему доля истины там есть.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение proekt » Вт окт 09, 2007 8:08 pm

для "вскипания" воды, вот откуда воздух.

При "кипении" он выделяется или как? :)

Это процес кавитации. Пузырки газа (пара) образуются на лопастях. Приводит к падению продуктиности насоса и износу лопастей.

А воздух из телоносителя и просто так выделяется, в результате нагрева.

Для случая открытой гравитационной системы не согласен.

Особого значения не имеет. Если через бак и производится удаление воздуха - то бак ставится в том месте где оно запроектировано (уклоны и т.п.)
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение Garik » Вт окт 09, 2007 8:08 pm

Я имел в виду расширительный мембранный бак для системы закрытого типа. Для открытой системы бак ставится обычно в самой высокой точке (чердак). но вообще-то это все поза- позавчерашний день... Давайте обсудим тогда котлы КСТГ, черт возьми...
Аватара пользователя
Garik
 
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 2:36 pm
Откуда: Ukraine

Сообщение sergey 73 » Вт окт 09, 2007 9:47 pm

Ну кроме КСТГ, КЧМ итд есть ещё АОГВ Новогродовского Машзавода типа "DANI", мать их тоже так :D , так вот они категорическт не держат давления более 0,65 атм, и расчитаны только на открытые системы, мать их ещё раз так и папашу в лице главного конструктора (инженера, технолога) тоже так :D
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение proekt » Вт окт 09, 2007 11:55 pm

но вообще-то это все поза- позавчерашний день...

Не совсем так...
Например современные системы с котлами на твердом топливе часто открытые.

П.С. Могу обьяснить почему... Но честно говоря устал бодаться с... как бы сказать, штампами манагеров...
Я тоже самоучка... Дык в книги иногда заглядываю...

Ничего личного и касается многих авторов ответов в многих темах...
Уровень местного УЭГХ блин :lol: За день достают... А ещё тут...

П.С.С. Пжалста, мирные юзеры котельного оборудования :) , указывайте в вопросе, что вы юзер, а не шабашник, который считает что умеет что-либо делать :lol: А то я устал от них...
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

След.

Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1