Vladimir51 писал(а):При розжиге холодного котла, пока вода не разогреется до 40 градусов, гаснет горелка. После 40 градусов котел работает нормально.Каким образом можно устранить эту проблему?
Toyota Mark X (Тойота Марк х)???или русский котёл МарК-10 !!!В котлах МарК-10 устанавливаются газогорелочные устройства с атмосферными горелками POLIDORO, BRAY и энергонезависимым газовым блоком EUROSIT 630.Для повышения кпд, в таких котлах до предела зажимают проходное сечение для рабочего тела.В данном случае продуктов сгорания с температурой на входе в теплообменник около 900...950 *С.На выходе из теплообменника (дымоход) температура падает до 120...180*С.Т.е. тепло передаётся теплоносителю(вода).Котёл оптимизируют для работы с максимальной нагрузкой.Но слава Богу
-25"С не круглосуточная норма всего отопительного сезона.Бывает и теплее.Собственно вода не так интенсивно отдаёт тепло в родиаторах и ,естественно, не так охотно принимает её в теплообменнике котла.Поэтому на выходе из теплообменника (дымоход) температура рабочего газа несколько выше(120...180*С) по температуре и ,как следсвие,по объёму.По народному говоря,котёл задыхается.Газовый блокк EUROSIT 630 оснащён устройством автоматической модуляции,что позволяет по мере прогревания воды снижать расход газа.Количечтво рабочих газов уменшается,работа котла становится стабильной.При розжиге котла устанавливайте терморегулятор не доходя положения 1.По мере прогевания плавно увеличивайте температуру отключения.З повагою Григорій.